以前一直是防雷与防静电做的同一个接地系统,但昨天安评会上,有专家提出罐区的防雷与防静电不是同一个接地系统,故防雷应是避雷针独立接地。会后交流时,我说:防雷规范里没有要求,石化规与石油规上面都说直接接地即可。专家说是:石油化工设备------(专家记不得了)上规定的,让我回来自己查查了N久,没找到相关内容,请化工高手指导下! 谢谢!
双灵化工厂储罐施工组织设计
化工设备设计全书-球罐和大型储罐
石油化工钢储罐地基与基础施工及验收规范(SH/T 3528-2005)
石油化工钢储罐地基充水预压监测规程
石油化工钢储罐地基处理技术规范
石油化工立式圆筒形储罐基础计算
规范HG/T20643-98化工设备基础设计5.2.10.5中规定每隔10~20米均匀设置¢30的检漏管,从干铺黄砂中穿越环墙;而SH3068-95化工企业钢储罐地基与基础设计规范中规定泄漏管设置于砂垫层中. 是否两者有冲突,应该如何设置更有道理.
化工企业液化烃储罐区安全风险排查指南
石油化工企业储罐危险性分析
规划博客FPC提供石油化工钢储罐地基与基础施工及验收规范SH3528-2005免费下载,希望大家喜欢哦! 内容简介 本规范适用于石油化工立式圆筒形钢储罐地基与基础的施工及验收。 本规范不适用于介质温度高于95℃、低温和储存酸碱腐蚀介质的罐基础。 执行本规范时,尚应符合现行有关标准规范的要求。 标准目录 前言 1范围 2规范性引用文件 3地基与基础施工 4地基处理 5充水预压地基 6桩基础 7罐基础沉降观测 8罐基础修复 9罐基础验收 附录A强夯、振冲桩和砂桩地基常用施工机具 附录B强夯试夯规定 附录C碎石或卵石的颗粒级配范围 附录D柴油锤锤重与桩重比值及性能参数 附录E硫磺胶泥配合比及主
SH3123-2001石油化工钢储罐地基充水预压监测规
石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范
浅析大型化工与石化储罐区消防系统设计的若干要素。里面有关于泡沫消防的
在这里看到的全部都是讲建筑给排水(生活、市政污水)的,就是没见讲工业污水的,今天发一个关于化工污水的问题; 我现在负责一项化工污水管网的设计工作,想大师们讲讲化工污水的一些问题:如管道选择等,本来化工污水同生活污水的排放大体一样,但是,生活污水同化工污水最大的不同点在于:1、介质的强腐蚀性;2、介质温度介于15-60度间;3、因场地范围内均摆放价值昂贵的生产设备,如管道渗、漏水将造成巨大经济损失;4、以前的工程实例中,排水管道内是约40度的污水,管外是约22度的空气,容易产生冷凝水滴下来的现象,对生产区域的设备及环境均造成较大影响及隐患。 综合以上,想听听大家对此工况的管道选取有何建议?
大家好,有没有做过固定式丙类液体储罐关于泡沫灭火系统中,是怎样实现联动的,怎样才能知道发生火灾了,启动灭火系统,电气都需要做些什么?
厂内有很多储罐高度10米以下,接地方案是沿着罐子四周敷设扁钢作为水平接地体,再打几个角钢做接地极,并通过扁钢连接在一起。请问,水平接地体扁钢还需跟储罐基础内的钢筋相连接吗(施工的说必须连,我觉得只要接地电阻小于1就不用连),如果连接怎么个怎么个连法?扁钢引上地面与罐体上的接地端子相连接,是否至少要3处?
论文简介:储罐在出厂时已安装好了接头,强度是最佳的。但在运输、装卸时接头可能会引起松动,宜在安装时对接头密封性能进行检查。请注意,接头是以PE、PVC 投稿网友:saipuwyc 上传时间: 2013-04-18
煤化工行业储罐区VOCs治理项目设计难点及解决方案