首页 课程 资料 论坛
  • 新版住宅建筑规范的理解

    求助各位前辈,在研究新住规的时候遇到几个问题:1. 6.4.1中底层作为商店或其他用房的六层及六层以下住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m,必须设置电梯。(那么“住户入口层楼面”指代是什么 呢?)2. 4.0.2中关于阳台面积的定义中,阳台的面积均应按其结构底板投影净面积的一半计算,那么封闭式阳台和不封闭式阳台都是一半计算么?

  • <住宅建筑规范>图解

    <住宅建筑规范>图解

    图解 求回复,求支持

  • 如何看待住宅建筑规范的8.1.4

    如何看待住宅建筑规范的8.1.4

    雨水立管能放在阳台么

  • 《住宅建筑规范》编制组声明

    《住宅建筑规范》编制组声明 《住宅建筑规范》GB 50368-2005 是我国第一部以功能和性能要求为基础的全文强制的标准。 最近,知识产权出版社出版了《住宅建筑规范详解》一书。根据读者反映,《住宅建筑规范》编制组经过调查核实,特声明如下: 一、《住宅建筑规范》编制组成员(主要起草人)均未参与《住宅建筑规范详解》一书的编写工作。 二、按有关规定,《住宅建筑规范》由建设部负责管理和解释,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。 三、该书书名为《住宅建筑规范详解》,而实质性内容却是与《住宅建筑规范》条文对应的现行相关标准条文,没有任何解释,且部分引用的现行相关标准条文与《住宅建筑规范》条文对应的关系是不妥的或错误的,可能会误导读者。 四、目前,《住宅建筑规范》编制组正组织编写该规范的配套参考资料,很快就会与读者见面。 特此声明。《住宅建筑规范》编制组二○○六年四月十四日http://www.ch

  • 如何理解住宅建筑规范4.3.1条

    1.在实际设计中,一综合楼底层为大跨度的商服,上部为单元式住宅,住宅楼梯不落地,即住宅人流通过室外楼梯上至一层屋面后再进入住宅楼梯间.2.该设计报到某审图机构后,他们认为不符合住宅规范4.3.1条,非让所有楼梯间落至一层.3.本人从该规范条文说明和术语中理解,4.3.1条指的是规划中的整个楼至少有一个出入口可通达机动车,而不是每个单元住宅必须通达机动车.4.以上说法不知何种符合规范正确含意,请权威专家给予合理解答.

  • 住宅建筑规范的一个地漏问题?

    全是强条的住宅建筑规范里“8.2.8 设有淋浴器和洗衣机的部位应设置地漏,其水封深度不得小于50mm。”如果卫生间设一个淋浴器还有下沉式蹲便器,建筑找坡可以通过蹲便器排水,这种情况是不是可以不用设地漏?

  • 关于住宅建筑规范中此条的理解

    《住宅建筑规范》中电气及电信干管不应布置在套内,对于此条的理解是否就是不此干管不应暗敷于墙内,必须设专用的电气竖井。(此条对多层住宅也适用。)

  • 高层住宅居住建筑的规范设计

    高层住宅居住建筑的规范设计

    高层住宅设计关系到广大城镇居民的居住水平和切身利益,为进一步保证住宅设计质量,住建部组织制定了新的住宅建筑设计规范。下面请看最新住宅建筑设计规范。 最新住宅建筑设计规范-楼梯和电梯 1、楼梯间设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的有关规定。 2、楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。 3、楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于

  • 新《住宅建筑规范》(2006.03.01)探讨

    新版《住宅建筑规范》2006.03.01开始实施了,全是强制性条文,里面有一条:住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。目的是为了防止卫生间排水管道内的污浊有害气体串至厨房内,若在底层或楼层转换层厨房立管与卫生间立管汇合,不知能否防止卫生间排水管道内的污浊有害气体串至厨房内?不至于不能汇合吧! 对于单身公寓,有的仅有一室一卫,有的在卫生间相邻处留点厨房空间,不知这种情况要否分设排水立管?

  • 城市母体之住宅,建筑城市,一些问题

    问卷调查,调查过程和结果完全对外公开,有兴趣的朋友可以去下面地址看看结果,顺便也帮我把问卷给完成了吧。谢谢!http://www.diaochapai.com/survey162669问卷调查中,为什么提出这些问题? 一、AB点的问题,源自AREP总裁提出的一个理论:“扩宽城市道路,并非是解决城市交通问题的良方。” 二、公交车与人的关系的问题,旨在通过大家与公车的联系,来定位城市应该是为人服务还是为车服务。三、头部仰视角度的问题,为的是通过了解人们的视觉习惯,来进行最节约建造成本的设计,从而平衡设计与经济之间的矛盾。四、关于城市色彩问题,真的是“乱‘花’渐欲迷人眼”的世界啊。城市耀眼的光芒早已让我们疲惫的双眼难以再次睁开——车灯,路灯,建筑玻璃的镜面反射,还有透过玻璃从屋内射出来的家灯-心的窗,何时才能再次敞开?选项A,为“暗调城市”;选项B,为“灰调城市”;选

  • 住宅建筑电气设计规范总结

    附件是我前天读《重庆市住宅电气设计规范》的一些总结,和GB相差不大,欢迎大家批评指正。重庆市住宅电气设计标准二 术语1. 公用/专用配电所,10KV以下2. 家居配电箱——强电 家居配线箱——弱电 三 供配电系统1. 负荷分3级19层住宅的消防用电荷、应急用、航空障碍照明、走到、值班、设备机房等为一级负荷;18层一下二级负荷。

  • 《住宅建筑规范》(征求意见稿)

    论文简介:《住宅建筑规范》(征求意见稿)《住宅建筑规范》(征求意见稿) 投稿网友:pl0882 上传时间: 2013-10-29 <

  • 关于住宅建筑电气设计规范的问题?

    住宅建筑电气设计规范中: 第6.4.3条中“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。” 是否可以选用阻燃线缆代替? 第6.4.4条中”,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆“是否表明可以选用阻燃耐火线缆,而可以不选用低烟、低毒的了? 第6.4.6 条中”建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1. 5m时,插座回路支线不应小于2.5mm2 。建筑面积大于60旷的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2~ 5mm2 。“若按计算出的电流,是否可以适当降低?

  • 关于高层民用住宅建筑首层的防火规范问题

    关于高层民用住宅建筑首层的防火规范问题

    首先,这个问题并不是消防给排水的问题,但我确实不知应该在哪里提,所以还请各位大神给予帮助,具体情况是: 建筑高度72米,共24层 两梯4户 2-24层1#户型和4#户型在电梯合用前室两头,防火门分隔,防火门与入户门之间走廊两侧镂空。2#3#户型门开向合用前室 电梯前室设置有正压送风,消防通道是防烟通道,自然排烟。 问题是:首层的1#户型前并没有设施防火门(详细见附图),这样的设计是否符合规范设计要求呢?

  • 住宅建筑设计,加速向二线城市转移!

    文中就预言到: 笑到最后的可能是二线

  • 住宅建筑电话系统设计规范要求

    1.住宅建筑应设置电话系统,电话系统宜采用当地通信业务经营商提供的运营方式。 2.住宅建筑的电话系统宜使用综合布线系统,每套住宅的电话系统进户线不应少于1根,进户线宜在家居配线箱内做交接。 3.住宅套内宜采用RJ45电话插座。电话插座应暗装,且电话插座底边距地高度宜为O.3m~O.5m,卫生间的电话插座底边距地高度宜为1.Om~1.3m。 4.电话插座缆线宜采用由家居配线箱放射方式敷设。 5.每套住宅的电话插座装设数量不应少于2个。起居室、主卧室、书房应装设电话插座,次卧室、卫生间宜装设电话插座。

  • 浅议城市高层住宅建筑采暖设计

    【摘要】本文就以当今城市的主体建筑---高层住宅建筑为研究对象,从供暖方式的选用、室内采暖设计和室外采暖设计三方面来说明高层住宅建筑的采暖设计情况。以供同行商榷,论述不当之处欢迎大方之家不惜教诲。 【关键词】高层、热电联产、分户计量、室内、室外、热负荷、散热器、水力、采暖设计 随着国家经济的飞速发展和城市化建设的日益推进,人们的生活质量和工作环境不断提高,舒适的建筑采暖已成为人们生活和工作的必需品,即是日常必需品,人们及相关学者已充分意识到建筑采暖系统的设计,对城市的环境和日常的生活有着很大的影响。本文以如下工程实例为依据,浅议高层住宅的采暖设计 工程实例 郑州市地处中原,地势比较平坦,本文就以一个由二十栋十层高的高层组成的住宅群为例,假设该高层地下一层为储藏室,地上一层至十层均为住宅,来简要说明高层住宅建筑的供暖方式选用及室内、室外采暖设计。 一、高层建筑供暖方式选用 我国住宅建筑供热采暖多采用热电联产或区域锅炉房为热源的集中供热采暖方式。因为集中供热能够提供稳定、可靠的高品位

  • 规范争议-住宅建筑是否需要“层数折算”

    以下文章来源于消防资源网

点击加载更多

城市住宅建筑规范

城市住宅建筑规范专题,为您提供城市住宅建筑规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与城市住宅建筑规范 相关的专业交流讨论,更多城市住宅建筑规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

城市住宅管理条例

家中甲醛