本帖最后由 为有牺牲多壮志 于 2014-3-18 16:27 编辑 求大师指教,不进行抗震设防的KZ为何有加密区?
柱子是从底板伸起来的,底板部位应该属于嵌固部位,参照11G101第57页,假设柱子是采用搭接的。。(这是抗震柱子的箍筋加密要求?) 要求为柱子净高的3分之一。。柱子净高为8.5m,加密高度应该为2.8m。。接下来再参照:11G101第66页 同样是采用搭接。。箍筋加密范围为2.3la。。。柱子混凝土为C30。抗震等级为4级,也就是非抗震,,、、纵向钢筋搭接接头百分率为50%。算出来的La为:1.4*35d。主筋直径为22mm。。这样算出来的加密范围2.5m。。正常应该是按照第二种来进行箍筋加密的?
现一非抗震地区4层排屋,建筑要求个别柱子做到250尺寸。抗震规范上有四级抗震或2层以下的柱子截面不宜小于300,不知道非抗震地区能否做到250?
对于三级抗震框架柱,加密区箍筋是否允许采用直径6的箍筋?我在做模拟题的时候遇到一题,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但该三级框架柱截面为300x300,可以采用直径为6的箍筋吗,
在验收梁板钢筋的时候发现 框架柱柱头不足规范要求(只有20-35CM)并且同一截面没有错开 遇到这样的问题该如何处理以及它的危害是什么? 本工程34层 2级抗震 属地震不利地带 望各位同仁给予建议和处理方法。不甚感激。
请问下抗震框架柱箍筋加密区长度是不是和非连接区的长度是一样的?(不包括绑扎搭接的箍筋加密)嵌固层箍筋加密区与非连接区都是Hn/3,非嵌固层箍筋加密区与非连接区都是Max(Hn/6,Hc,500)*2+梁高???这样理解是不是正确的?抗震框架柱。请各位大师指教!
在柱子反弯点位置作用一个水平集中力?但如果真样的话,柱子的弯居图应该是两条直线,而不是一条直线呀抗震的效应是等效成什么作用在柱子上,具体作用点又是哪?
非抗震纯框架结构的转换层托层梁与框架柱,柱梁交接处柱、梁钢筋的构造做法应该怎样处理?,转换层在四层,四层已下为矩形柱,五~十七层为短肢剪,托层梁高1.8米,框架柱筋在梁中长度以满足锚固要求,是否还需按301图集中58页做法施工?四层的梁是否视为屋面梁?
建筑物为18层,现在施工在地下2层柱子处,本来一根柱子需要42根箍筋,但是只施工了33道。会对后期建筑质量安全有什么影响。还有根柱筋中有横竖二个方向的拉筋,但是未做,会有什么影响。麻烦解答。
框架柱等强度连接抗震设计小工具,这也是在网上下载的一个大侠的作品,感觉十分有用,就与大家分享。在这里替大家谢谢原作者了。
请教,各位,三层框架结构,顶层由于是大空间抽出,形成大跨度梁,跨度大于18米,则其屋面梁及与其相连接的柱抗震等级按照抗震规范6.1.2条提高一级,但问题是,该框架柱以下几层的也需要提高抗震等级?另外,如果屋面采用钢结构,其属于大跨度吗,抗震等级是否需要提高?
今天看到柱纵向钢筋间距问题,《抗规》与《高规》规定有不同,向同行请教。“高规”6.4.4-2:截面尺寸大于400mm的柱,一、二,三级
请问各为高手,非抗震框架梁下部纵筋在边柱中是否可以直锚。03G101中第54页只解释了抗震框架梁KL在边柱中的锚固长度为≥0.4LaE,那非抗震框架梁KL在边柱中的锚固长度为多少?
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
一工程,抗震等级为一级,SATWE计算后,框架梁及非框架梁的箍筋均为D10,根据规范要求,一级抗震最小箍筋直径应为D10,而对于非框架梁也要按此要求吗?感觉不对,却找不到相应规范要求.由于非框架梁采用在主梁输入的方式,开始怀疑是否是此原因,于是局部改了一层按次梁输入,可计算结构一样?请高手帮助解惑:一般框架的抗震等级根据规范确定,哪对于非框架梁的抗震等级应如何确定?同框架梁吗?请高人帮助,并能给出明确的规范出处?谢谢!
有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
如图红圈区域,钢筋较密,此处非抗震框架柱内箍筋需要一直贯通穿上去吗?
有人回答:“对于承受水平地震力,框架柱两头(即框架梁上下处)受剪切力最大,所以抗震要求箍筋加密;而框架柱中间为拉压零点,所以不要求箍筋加密。” 什么叫做按“构造要求”配置箍筋呢? 按构造要求配置箍筋就是不管计算结果需要不需要配置箍筋,仍都必须配置直径不小于某个数值、间距不大于某个数值的箍筋,这就是我们大量看到抗震框架柱的箍筋φ8mm@100和φ10mm@100的配箍,我们可以这样来想,千千万万的柱子,它们存在与千千万万栋房子当中,剪力不可能都一样,可是加密区箍筋不是φ8mm@100就是φ10mm@100,说明这种
地方施工图审查提出了框架柱箍筋肢距不满足《抗规》6.3.9条第2款三级框架柱加密区箍筋肢距不宜大于250。我们的柱1000,每边8根25,箍筋肢距超了。1000-(25+10)x2-25=905,905/7X2+25=283.6。肢距净距283.6〉250。可是pkpm出的图怎么就不满足规范呢?以后注意,还是仔细看图认真手改吧!