我有个问题想请教一下,框架柱断面为1000×1000mm、柱间净跨为7400m,框架梁下口钢筋为2425 4/10/10,砼标号C50,抗震等级为二级,锚固长度Lae=38d=950mm,钢筋长度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm长原材料焊接或直螺纹连接300mm短钢筋头,接头率50%,接头位置在柱梁核心区内(锚固区内)是否可行?如果可行,依据什么条文?
我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
1.板双层双向钢筋,从正常受力状态,上部受压,下部手拉。那么钢筋绑扎搭接接头留在上层筋中间位置应是正确的。板上面筋的绑扎结构靠近梁的位置处是不是接头就不应该留在此位置。2。柱直螺纹接头应该避开柱剪力区段,那么柱上部底部1/3净跨处接头是否不应该留设,如果实在留设不应该超过50%。此种接头100%,施工单位说是一级接头。个人感觉也有问题。
PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
专家你好,现在一个项目,钢筋接头如下图红圈中,工人说一级接头可以在那里(柱子)连接,可是规范上说要在离支座三分之一范围内,求提点!如果可以,在哪本规范里有?急等回复!谢谢!
知识点:套筒接头位置 一、钢筋接头形式
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
本帖最后由 zb616 于 2013-6-25 21:41 编辑 我做了一个92米高的高层建筑,结构形式为框筒,主要为办公,一二层局部为银行,食堂等,施工图已完成,结果甲方要求去掉两根框架柱,原因就是这两根框架柱在裙房位置在大空间里面,影响后期使用,向其解释后期装修可以采取隔断,这两根柱子比较靠边,不太影响使用。 这两根柱不能从上到下全取消,因为顶上几层为退台,如果没有柱子则在角部就要起柱,初设审查时提出来这是高位转换,而且在角部,建议加上柱子,现在再去问审查师,给出的主意就是光取消下部三层内的,上部保留,这样高位转换改为了低位转换。请问这样可以做到吗?需要做哪些加强措施,希望各位同行不吝赐教。
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
请问框架梁上下纵筋均采用直螺纹连接,接头位置有无明确要求。1级连接在理论上说是不需要规定接头位置的,请问诸位在具体施工中,是否应该要求选择接头位置呢?
有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
最近遇到个麻烦事情一栋三层现浇框架结构用房在主体完工后甲方突然要求在屋面上加一层混凝土构架(完全是为了建筑立面效果)但是构架层的柱子钢筋如何锚固呢???因为大家都晓得屋面处框架柱和框架梁节点处钢筋非常密集所以植筋的可能性很小很小(顺便问下大家有试过在此处植筋吗?)我们想到的方法就是剔除框架柱处的一部分混凝土找出原有柱子钢筋与新柱子钢筋进行焊接接头但是问题就在于如果是对接焊的话 操作面基本上不够 无法实现如果是上下钢筋错开 采用双面焊或单面焊的话 此处钢筋强度是否能保证呢?而且此处正是新旧混凝土结合部位 属于薄弱区域! 钢筋接头又离它很近! 悬啊!想请教大家有没有遇到类似经历? 如何处理此处框架柱钢筋接头问题的?
框架柱的配筋某办公楼,为五层混凝土框架,其柱配筋变化很大,不知原因,试举两例。1、柱KZ42层数 B×h 角筋 B边一侧中部筋 h边一侧中部筋-1 500×500 425 425 4251 500×500 425 425 4252 500×500 420 425 4253 500×500 420 425 4254 500×500 425 425 4255 400×500 420 425 4252、柱KZ48层数 B×h 角筋 B边一侧中部筋 h边一侧中部筋-1 500×500 425 220 2201 500×500 425 425 2202 400×500 425 420 2203 400×500 425 420 2204 400×500 428 328+225 3205 400×500 425 225 220说明:1、这两
这个接头有何问题
为什么我框架柱长细比总是超限,PK提示:长细比超限,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,长细比超限,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52。这是一个七层的框架结构,首层高度4米,以上层高3.3米。(抗震8度区)问题出来了:1、这个49.52怎么这么小啊?2、这个49.52怎么计算出来的?3、为什么同时一层有的柱子超限,有的柱子不超限?这个问题困扰死了,求高手指教啊。
求大神们支支招,目前一个工程,由于一些原因独立基础埋深10M,上部是异性柱,由于埋深太深,首层一下采用方柱(包住异性柱),但是这样柱的高度也有9.5M左右,这样做的原因是为了保证柱子不失稳,但是实际上我们该怎么判断框架柱是否失稳?PKPM里面能查询吗?求指导,急急急急!~!~!
该图片说是接头位置不正确,看了看规范,对竖框的接头位置好像没有什么规定?请教专家解答
本帖最后由 poty 于 2016-4-15 12:41 编辑 由于受基地尺寸的影响,两个柱子不在一条轴线上,不知道这样布置合理不?黄色圆圈区域里的两个柱子。
求助,82年的老房子,梁下柱顶上因为之前安装卷闸门,在差不多的位置上打了12.13个膨胀螺丝孔,每个孔12或者14直径,长度100的孔。300*300的角柱,6层楼,跨3.3米*5.2米,首层高4.4米,我在首层,楼上全部是红砖墙。80年代应该都是用c20混凝土的吧?现在有点担心,毕竟要在里面工作。会不会倒塌啊,如果承载力不够会反映在什么地方出现裂缝或者其他损坏。有懂的人吗?感谢!