虽然现在都不用空心板了,但以前的老房子很多都用。在浙江中部的农村有很多房子都是用预制预应力空心板,尺寸一般(0.10~0.12)×(0.5~0.7)×(2.1×3.9)。现有一空心板需要验算,但农村的房子都没有设计过,也不知道选用的空心板规格承载能力。所以,现在想问问哪位以前做过预应力空心板的,能否告诉我一下(或者帮我查一查老图集,我找不着),一般0.1×0.5×3.8的预制预应力空心板承载能力有多少?面载设计值(不包括板重)有15KN/m2吗?
如题,因为它的承载力,分桩长控制和沉降控制,就不知道,它的承载力,该按哪种确定为好。计算公式又是如何的?请教下高手们。谢谢!!!
据说按规范算除出来的单桩承载力比实际小很多。很多是按经验取值。可一直没找到这方面的资料。我正做的是PHC-AB300(70)-LC,实际桩长约8-10米,持力层为卵石(桩端土极限端阻力标准值fak=5000mpa),(桩周土极限侧阻力标准值80kpa),有经验的兄弟可以告诉下凭经验可以单桩承载力取多少啊?谢谢先!
12ZG401预应力混凝土空心板
02YG201预应力混凝土空心板
L04G401预应力混凝土空心板下载
本栏目很多网友都探讨过预应力是否会对构件的极限抗弯承载能力有提高, 绝大多数网友都认为不能, 而且言之凿凿, 论据似乎也很充分, 本人昨天也是刚看到这类贴子, 当时把我吓了一跳, 刚好手头有本93年版的结构设计原理, 在232页的倒数第5和第6行也有相同描述, 如果这种认知是正确的,那我从前的设计和认识就错了. 以前还真没有细想过这个问题. 随后我反复检查了以前做的几个设计, 得出了一个和上述认知完全想反的结论: 预应力混凝土抗弯构件, 由于有预应力筋的存在, 不仅增强了结构的刚度, 延缓了开裂, 更为重要的是大大增加了受弯构件的极限抗弯承载能力(往往提高数倍). 核心依据就是预应力筋的抗拉设计强度是很高的, 因此预应力筋产生的拉力就远高于同等面积的普通受拉钢筋, 合理的预应力设计往往在构件破坏时预应力筋可以达到甚至超过张拉时的应力, 这数倍于普通钢筋400MPa的屈服应力, 这个高应力和面积及内力臂的乘积就是预应力构件抵抗外力矩的主体, 这个内力偶和同面积的普通钢筋屈服应力产生的内力偶相比大数倍, 关键是这个抵抗矩的基数非常之大
本人手上有个关于荷兰预制楼板的项目,但不知道荷兰预制空心板的承载力参数,也没找到关于预制板的图集,想问一下大神们知不知道12m×1.2m×265mm的空心预制楼板承载能力是多少,出自那个资料或图集。
EXCEL格式的计算文件,计算结果仅供参考。请选择性使用。谢谢。
看了书本的原理和规范,感觉有点不清楚,就是那个负摩阻力要不要考虑的问题,书本上说是要考虑的,而规范不要,一般来说规范比理论保守得多,为什么这里却不考虑?
教你如何计算管桩基桩抗拨承载力。我觉得归纳得比较好,计算过程也详细,易懂!
后张法预应力空心板芯模可以用气囊吗,监理和业主不让用,可以规范没有说不能用啊?请问有没有什么规范明文规定禁止使用气囊的?现在天气好热装钢模拆钢模好麻烦啊,
SP预应力空心板应用讨论,大家有用这种板材的吗?欢迎大家对他的性能进行讨论!
SP预应力空心板 05SG408
我正在做毕业设计,关于预应力混凝土空心板桥的,关于板的尺寸,查了图书馆的资料,都没有,哪位大侠指导下,边板和中板怎么设计的啊?
做的一个33层住宅项目 1层地下室, 经计算管桩排布过密. 考虑用先引孔后静压打桩. 减少挤土..根据桩基规范 挤土桩跟部分挤土桩的最小桩距相差了0.5个d. 那如果用引孔,是否按部分挤土桩考虑?单桩承载力怎么考虑?求解啊! 各位大神.. 纠结好久了.. 不好做大基础跟筏板.. 那这个方法可行么?
各位预应力高手们,大家好!我想请教的问题是:预应力能提高混凝土梁的受弯承载力吗?我问过很多的人,有教混凝土的高校教授,有设计院的专家,有普通的设计人,大多数人认为:混凝土梁配预应力钢筋,不能提高混凝土梁的受弯承载力,加预应力钢筋只是用来控制挠度和裂缝。少部分人认为能够大大提高。到底能不能提高,怎么理解呢?
在预应力管桩承载力计算中由于预应力管桩桩身为空芯,在计算端承力时所用面积是按全截面面积还是按管桩桩壁的面积计算,在此有同事发生意见分歧,请哪位帮忙给个确切答复,最好有规范依据.
在桩基规范中,水平承载力的计算说明中,规范只给出了圆形截面和方形截面的转换截面惯性矩Io及模量Wo,可是没有给管桩的,请问在管桩计算中,其转换截面惯性矩Io及模量Wo如何计算,公式出处又是哪里呢?[ 本帖最后由 yonly 于 2009-7-26 23:04 编辑 ]
预应力梁的承载力、裂缝及挠度手算复核计算书