各位同仁,请教一下,剪力墙住宅,阳台上设置双层空调机位,需设置构造柱圈梁来搭设中间层空调机位,请问这样构造柱在楼板上的锚固,需要满足什么要求?阳台板厚100
请问1.2m高的女儿墙构造柱钢筋锚固到边梁合理,还是下层柱子合理,本结构是一单层活动中心,南侧有一1.5m挑檐,女儿墙布置在挑檐上,女儿墙的力由下部柱子支撑,柱子与构造柱轴线重合,请高手指教,急盼回复:handshake :handshake
请问大家,构造柱,钢筋能否用2级钢?我的一个砖混住宅施工单位想用4根12的 2级钢,代替原来的4根14 1级钢;如果可以,大家有人这样做过或者见过没有?这样有什么利弊?在我们这个地区估计还是先例。施工单位基础已经做了,构造柱钢筋已经生根了。他们就是不想改。
构造柱圈梁
1.2m高的女儿墙,构造柱的钢筋锚固到边梁合理,还是锚固到下层柱中合理?构造柱和下层柱轴线重合,请高手指点:handshake
1.2m高的女儿墙,构造柱的钢筋锚固到边梁合理,还是锚固到下层柱中合理?构造柱和下层柱轴线重合,请高手指点:handshake
一般构造柱,都是按照03G363中的做法,保证构造柱在结构梁中的锚固长度即可。但是在四川一个工程中,设计的提出一个构造柱上部钢筋做法大样,就是类似把纵筋在顶部交叉换位,形成一个铰。
构造柱上部植筋要求规范是什么?植一根可以吗?还是必须植四根?图纸中没有说明,图纸在下面。哪个规范中有要求?急!
老师您好!想问一下小区的围墙原来高2米多差不多3米,180厚的MU10砖墙,现在要把墙的两边都砌平,把构造柱藏在墙体里面,与墙同宽。那构造柱的结构配筋有什么要求?
1.一般规定 1.1 钢筋桁架板底模,施工完成后需永久保留的,底模钢板厚度不应小于0.5mm,底模施工完成后需拆除的,可采用非镀锌板材,其净厚度不宜小于0.4mm。 1.2 桁架节点与底模接触点均应点焊,且点焊实测承载力不应小于电阻焊点抗剪承载力要求
请问各位达人,构造钢筋的锚固与搭接长度是多少,搭接个数是不是按8m一个搭接算的??谢谢了.另外梁上部相邻2跨纵筋直径不同,不能按8m一个搭接算,那是不是按照支座算?发发
框架结构中的构造柱(如支撑楼梯梁的构造柱及填充墙内设的构造柱)的搭接长度按几级考虑。(若框架结构抗震设防烈度为8度,02G02-26中的大样1
一、构造柱的布置 构造柱是一种空间架构,具有增强建筑物的整体性和稳定性、 提高砖砌体的抗剪能力、 防止房屋倒塌的作用, 如下图所示。
如下图所示:当构造柱钢筋在主
请问该位置的马牙槎钢筋该如何正确设置呢,不同的砌休材料钢筋设置有什么不一样吗
03G101-1图集在讲解屋面框架梁在端支座处的锚固构造时,分为“梁插柱”和“柱插梁”两种情况。 例如对于柱插梁,就是柱外侧纵筋自梁底伸至梁顶后向梁内弯钩,整个锚固段长度为1.5Lae,但图集上所说的柱都是框架柱KZ(这个可以从第37页看出来)而现在10多层、20多层的建筑一般采用的是剪力墙结构,支承梁的柱是剪力墙构造边缘柱或约束边缘柱,对于这样的情况,屋面框架梁WKL在端支座处的节点构造是和框架柱一样吗? 如果不一样,该怎么做?具体的依据规范是什么?
抗震规范中术语与符号一节中,给出了抗震措施和抗震构造措施的定义,明确说明了抗震措施包含抗震构造措施。请教大家一个问题,抗震措施中非抗震构造措施的内容有哪些?钢筋的锚固长度到底是抗震构造措施还是属于抗震措施中非抗震构造措施的范畴。 新版抗震规范中6.3、6.4、6.5节分别明确了框架的基本抗震构造措施、剪力墙结构的基本抗震构造措施、框架-抗震墙结构的基本抗震构造措施,可是这三节中没有一条明确提到钢筋的锚固长度,全是关于截面尺寸、箍筋的直径间距、轴压比、最小配筋率、箍筋加密区等一些要求,所以不确定到底钢筋的锚固长度算抗震构造措施还是抗震措施中非抗震构造措施的范畴。 谢谢大家答复!
有些购买这个了这个二次构造柱用泵的网友,在使用二次构造柱用泵的时候,有些条件没有规范,所以可能会造成一些问题,比如这个结构泵堵塞,或者是电路短路,或者是使用的时候会出现故障,等等这些情况,都可能是由于在使用结构泵没有注意规范造成的。 所以网友们在使用这个二次构造柱用泵的时候,先要确定这个结构泵的输出骨料直径在什么范围,比如要求骨料在2厘米以内的直径,但是要是使用3厘米的骨料,就会容易造成输送管堵塞。在工地使用这个二次构造柱用泵,用电范围一般是要求在三相电的,如果电线不达标,
问题补充:如图所示,端部侧筋怎样布置,以及400的弯折和弯钩,顺便再问筏板的底筋和面筋的弯钩有规范吗,广联达画出的是弯折,如图