一个厂区内,有两个厂房和两个宿舍,都需要设置消火栓.那么消防水池的容积是按一栋楼的水量计算还是四栋楼加到一起计算?谢谢!
建筑设计规防火规范》和《汽车库...防火规范》上关于消防水池的条文明确规定消防水池的容量是室内外消防用水量的总和。那就是说只要是套用《建筑设计规防火规范》和《汽车库...防火规范》的建筑物的消防水池,无一例外它的容量就应该是室内外消防用水量的总和,也都应该设室外取水口取水。但是接着又规定供消防车取水的消防水池应设取水口,难道说还有储存室外消防水量但是不供消防车取水的消防水池吗?消防车不能取水,那还要储存室外消防水量干什么用!大家是怎么理解的呢,帮我解解惑,谢谢了!
《建筑设计规防火规范》和《汽车库...防火规范》上关于消防水池的条文明确规定消防水池的容量是室内外消防用水量的总和。那就是说只要是套用《建筑设计规防火规范》和《汽车库...防火规范》的建筑物的消防水池,无一例外它的容量就应该是室内外消防用水量的总和,也都应该设室外取水口取水。大家做设计是不是都这样做的呢,还是我的理解不对,望有人能说说,谢谢!
根据建规,消防水池需要储存室内外的总用水量,现在室外给水网可以满足室内消火栓的用水量、水压的要求,但不能满足室外消火栓的用水量,水池还需要存室内的水吗?
高规规定:高位消防水箱的消防储水量, 一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6m3。我现在这个项目楼高70米,属于一类居住建筑,但是为什么消防水箱容积式18立方呢?
各位老哥,我听说了各种解释,已搞晕了1、以设计作用面积内所有喷头开放时的水量定,满足10分钟即可2、以设计作用面积内满足喷水强度水量定,满足10分钟即可3、以一只喷头开放10分钟的水量计4、以五只喷头开放10分钟的水量计
< > 8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定: 1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s; 貌似今年注册考试考过本题,笔者就条文中消火栓水量减半的事情咨询过规范组: 1.减半且不小于10L/S的条件:有室内消火栓系统以及其他水灭火系统中的一种(主要是喷淋)或数种; (注:如果室内消火栓保护范围与其他水灭火系统保护范围不一致,(如局部设置水喷雾),这种情况不可减半)。 2.计算消防水池的时候及消火栓选泵的时候均可按折减后的流量计算。 [ 本帖最后由 ziisii 于 2010-10-27 09:21 编辑 ]
大家好~我是一个刚做设计的,对水电这一块不太了解。我有几个问题,一、我看了建筑的防火规范上写到在什么情况下要设消防水池和水泵,但是具体要设多少吨水都是要我们去查相关规范,我没找到~所以想问一下是在哪找的?二、在地下室设置风机房、配电房、消防水池、水泵房、空调机房、发电机房的时候是否规定有哪些房间必须是相邻设置的或者说是上下一定要对齐的(比如水池边上是泵房之类的)?并且要开什么样的预留洞口(比如一些检修口、管道口什么的)?请大家帮我据具体解答一下~~谢谢~~
建筑物内生活贮水池储水量一般按最高日用水量的百分比取值,但建筑物内设分区高位生活水箱时,贮水池内储水量,是加上分区内最高日用水量的百分比量或是加上5min转输泵的量呢?
《高层民用建筑设计防火规范》第7.3.2条和7.3.3条对消防水池的设置及设计储水量作出了如下规定:“当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。”对以上规范的规定,各个地区在理解及执行上有不同的作法。在福州市,室内及室外消防用水量均必须储存在消防水池中,原因是市自来水公司无法保证市政供水的安全性,这显然增大了消防水池的容积;在厦门市,当室外给水管网能够保证室外消防用水时,消防水池的储水量只须满足室内消防用水量。设计的通常做法是:从不同进水方向的两根市政给水管上引两根进水管构成室外环状供水,以保证室外供水的安全性,地下消防水池的储水量则只考虑室内消防用水量,但不允许考虑火灾时水池的补水量;而在上海
随着近几年火灾事故的不断发生,消防设计规范、审查也越来越严格!各地对规范、结合实际实施的又是如何呢?请大家讨论讨论!1、消防两路进水(此点针对单体民用建筑,因为小区中对于从两条市政给水管的条件较好): 1)、高规条纹解释对两路进水安全性也做了比较详细的排列顺序,各地要求如何?2、消防有效储水量(在两路进水满足要求的情况下,既不储存室外用水量): 1)、火灾延续时间内的室内全部储水量 2)、火灾延续时间内的部分储水量+连续补水时的补水量
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2001版)的7.4.7.1条规定:“高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18M³,二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12M³,二类居住建筑不应小于6.0M³。”现在设计中对屋顶水箱消防储水量取值问题有以下两种不同看法: 第一种:高层建筑中消防系统与喷淋系统共用屋顶水箱消防储备水时,按7.4.7.1条规定:“一类公共建筑不应小于18M³”,二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12M³,二类居住建筑不应小于6.0M³来确定水箱的消防水量。 第二种:高层建筑中消防系统与喷淋系统共用屋顶水箱消防储备水时,采用消火栓系统10min消防储备水量与喷淋系统10min消防储备水量叠加来确定水箱的消防水量。 请各位高手发表意见应采用何种方式为妥。
高层建筑内设自动喷淋系统与发电机房水喷雾灭火系统消防水池储水量是否叠加?(发电机房维护结构为耐火极限两小时及甲级防火门)
自喷规范10.3.2:不设高位消防水箱的建筑,应设气压供水设备。气压供水设备的有效容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下10min用水量确定。1、一仓库采用早期抑制快速响应喷头,喷头流量10.4L/S.2、10min用水量:4X10.4X10X60=24960L=25m3 气压罐储水量25m3,如果是熊猫产品,气压罐直径2.6m,高4.72m,是不是太大了,这样选型对吗?
这一点建规和自喷规范都没有明确的说法,我们这里有两种观点:1:仍然按照30L/S的数据,十分钟就是18吨2:参照自喷规范有一点这么说明的:气压罐前十分钟用水量为4个喷头的用水量,即为5L/S,联系到气压罐和高位水箱均为临时高压给水消防系统,所以把高位水箱作气压罐处理。即3吨储水。
工业消防水池55X40m,储水量6600㎡,只分两个格吗?技术措施里说超过1000m³,就分成两个格,但6600超出1000许多倍,也维持两个格不变吗?
消防增压稳压设备选用与安装规定稳压泵扬程应大于主泵0.1-0.2MPa,但是一般选型时,稳压泵都比主泵压力低呀?流量该如何定呀
2010年至2020年间,年平均降水量(在监测)2016年历史最多,达729.7mm,空间分布南北多中间少,全国暴雨洪涝严重、干旱总体偏轻。2019年,全国平均降水量624.9mm(2019年水情年报),空间分布南北多中间少。2017至2020年雨水最为充沛,洪涝及干旱灾害轻于往年。(下图数据由网络水情研究网站提供)
高位消防水箱储水量是取消火栓和自喷前十分钟用水量之和还是其最大值?对于多层如果消防作喷淋系统其高位水箱储水量如何计算,我以前是认为取最大值但前天听课问讲课老师老师讲是取两个用水量之和又糊涂了请权威人士给个解释,谢谢
1. 更改sheet1中的铝盒编号和空盒质量2。然后进入sheet2中自动计算。