图纸简介: 该图纸是一个框架柱加固图纸,事故原因混凝土压碎压酥,加固方法:柱全高打磨,掏出压碎,压酥混凝土,环氧树脂密封胶密封,用型钢环绕加固柱子,柱加钢板后用C30细石混凝土浇筑柱子到项。图纸包括:加固说明,柱子现状图,柱子加固前处理图,柱子加固图,柱子外包大样图和剖面详图。 投稿网友: zhou1quan2lin3
图中为某学校的的大门和门卫室,中间为5米高框架结构,两边为3米高砖混警卫室,框架柱嵌入砖墙拐角处,此建筑物进行加固,属于结构体系混乱吗?需要把砖混的墙拆掉和框架部分脱开吗?还是不用脱开只需要把砖混部分的墙体抗震承载力计算满足即可?
图纸简介: 本工程为底层框架砌体结构;抗震设防类别丙类;抗震设防烈度为6度加固后结构安全等级为二级,加固设计使用年限为50年。 投稿网友: songxifu 上传时间: 2013-07-22
图纸简介: 该图纸为某工程项目局部框架柱加固结构施工图,图纸包括:加固设计说明、框架柱加固节点及剖面图等。 投稿网友: dj1250 上传时间: 2014-06-05
本人初步接触加固项目,目前在计算着一个改造项目,发现很多梁柱都超筋了。框架梁底可以加高可以包钢,但梁支座负筋怎么加呢?有些是边支座,有些是中间支座,处理有什么区别?
框架节点加固方法探讨.pdf
希望能多提供加固方法,图纸,计算书。。。。。。。。谢谢!!加固太难了!学校抗震加固,主要是梁柱的加固[ 本帖最后由 a_zaza 于 2009-12-9 15:38 编辑 ]
以椭圆形3层单间办公楼。短向是单跨框架结构,四周填充墙,这样一个单独房间形成的建筑。加固的话如果改多跨,房屋中间增加柱,不合适。改框剪的话怎么改?增加翼墙的话,应该怎么增加?是每跨两个柱两侧都要怎加呢,还是怎么。我考虑它有一圈填充墙,是否可以加140厚板墙加固,等效砼剪力墙。就变成了双向剪力墙结构了。
某桥墩柱加固设计与处理技术
底框内框架抗震鉴定加固
图纸简介: 加建一层钢筋混凝土框架结构框架柱加固图,其中包括平面图,加固大样图 投稿网友: ddwc116 上传时间: 2014-05-15
图纸简介: 该图纸为框架结构建筑框架梁柱加固节点详图,图纸内容包括:框架结构典型节点加固通用详图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: cxr2011_aa 上传时间: 2011-03-20
本人原来设计的一个大商业因功能调整,许多柱需要加固。我们公司没人搞加固,是甲方委托的加固公司设计的。他们采取柱增大截面法后补上去的钢筋,就是我功能修改后的计算书配筋值,根本就一点都没考虑原有的柱配筋,请问应该是这样的吗?我感觉原来的柱子配筋应该要考虑的,不然两次配筋加起来,配筋率许多超过3%,甚至有超过5%的。
07年注册的号,常年来多看少说,今天终于混到2颗星了。第一次发帖纪念哈……电脑里有以前工地的照片。多是有质量缺陷的(本人做的是监理),每张都记得清楚。这次发一个混凝土框架柱强度不足的发现及处理照片事情发生没有照片记录……因为施工方早拆模(自行行动),监理方要求施工方提供拆模依据,施工方提供一7天混凝土试块报告,经监理方某人(我才不会说是我……)发现此报告有伪造嫌疑,报告甲方。甲方带报告去检测单位核实,为伪造、后检测单位报告当地质监站(检测站是质监站自家开得)…………然后就是施工方、监理方、建设方去质监站背书……要求对所有已完工结构进行全面检测、所有资料进行核查、所有检测报告全部到检测所核实……然后就开始繁琐的实体检查了……(跳过很多内容,切入图片主体)对某层所有框架柱进行回弹检测……有100多根柱子,每根回弹三个面,回弹20左右个点…………当时分两组人忙乎了一下午……全都手软...回弹是项体力活啊……回弹前先打磨回弹区
图纸简介: 某展览馆一层局部柱加固设计,施工中柱子烂根修复与加固 投稿网友: dable2005 上传时间: 2013-06-19 图纸
图纸简介: 图纸内容包括柱基加固立面及节点详图、框架梁加固立面及节点详图、框架柱节点加固立面及详图等 投稿网友: chenshiyangma 上传时间: 2014-03-06
引言 在实际工程中, 随着高层和超高层建筑的广泛使用,出现了大量需求各异的建筑功能要求, 或者由于建设场地的限制、城市整体规划布局以及建筑物外观美观等要求, 平面不规则和立面不规则的高层建筑越来越多。在高层结构中,水平荷载尤其是地震作用对结构的承载变形有着巨大的影响, 但由于不规则建筑自身的特点, 使得它们在抗震设计中, 存在以下一些主要危害[1]。第一, 从几何学角度, 不对称结构易引起结构质心与刚心不重合, 导致结构在水平向地震作用下产生巨大的扭转作用; 第二, 结构的不对称性往往会导致部分构件应力集中, 使结构在受到水平向较大的荷载(如地震作用)时这些部位发生严重破坏[2]。基于不规则高层建筑的上述弱点, 本文中采用对框架应力集中部位增设支撑的方式来改善结构的延性并对其在水平向荷载作用下做结构弹塑性性能分析, 得出合理的布置支撑在地震作用下能极大增强结构侧向承载力同时吸收地震能量优先破坏保护竖
关于手上一丙类设防单跨框架加固问题:1、该工程建造于2005年,08年进行安全性及抗震性鉴定,鉴定结论指出不满足项主要为抗震结构布置(即单跨框架结构),要求对其进行加固处理。2、该结构位于7度抗震设防区,设计基本地震加速度为0.1g,第一组。场地类别三类。3、方案初定为改变结构体系,但房屋总长29米,依据《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009第6.2.1-2条,要求新增的抗震墙间距不大于24米,这样至少布置3道横向剪力墙,影响使用功能(一层会议室将受限制),与甲方沟通一下,甲方说不行。4、方案二为将现单跨框架改为多跨框架,新增框架设于建筑体外,此方案又与甲方沟通,鉴于场地限制及甲方领导不同意此方案,故还是不行。5、方案三为即不改变结构体系也不改为多跨框架,依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.5条:高度不大于24米的丙类建筑不宜采用单跨框架,鉴于该房屋主体2层,荷载相对不是很大,地震力不是很大故考虑采取措施增强结构构件抗震承载力,增强结构变形能力来进行补强处理,此方案须征得图审专家的同意和认可方可,但是和图审
混凝土柱作为建筑中的主要承重结构,是各类建筑中主要构件之一。随着建筑服役年份的增长,由于前期缺陷或荷载、环境的不断变化,经常出现柱耐久性下降,强度与刚度不足的情况。而混凝土柱的破坏具有突然性,易导致事故的发生,因此关注混凝土柱的状态,对缺陷柱体进行加固是极为必要的。 混凝土柱的加固中,有多种加固方式可供选择,其中比较有代表性的分别是增大截面加固法、外粘型钢加固法、碳纤维布加固法,三种方法各具特色,在加固时需根据具体情况进行选择。 增大截面加固法