各位大神好,我正在做毕业设计,在手算过程中遇到一个问题,就是越到上层的时候,反弯点越来越低(因K值较小),最后两层反弯点降到了本层以下,yh为负值,请问该层的弯矩应该如何计算?我能想到的解决方法:1.反弯点在下一层,将上部三角形补齐再进行弯矩计算,计算层没有相反的弯矩?2.将本层弯矩忽略,产生的弯矩影响叠加到下一层进行计算,即同一层有两个反弯点3.改变结构形式,调整反弯点位置回到本层不知道我的思路有没有问题,请各位大神指导一下正确的思想,谢谢了
刘老师,您好!我想问一下D值法查反弯点高度修正值的y0时,那个12层以上表里的自2,上3,下2,自3分别代表什么意思?谢谢!
用反弯点法计算框架的内力时,如果顶层是坡屋顶,即顶层的柱子不是一样高,那么中间的长一些的柱子的反弯点还是在该柱的中点吗?求高手指教
请教一个问题,高层建筑结构设计教科书上说:柱反弯点位置与柱端转角有关,即与柱端约束有关。当两端固定时,或两端转角相等时,反弯点在柱中点;当柱一端约束较小,即转角较大时,反弯点向该端靠近,极端情况为一端铰接,弯矩为0,即反弯点在铰接端,规律就是反弯点向约束较弱的一端靠近。那为什么顶层反弯点反而靠近柱底(y0小于0.5)呢?难道柱顶约束不是比柱底小吗?
关于短柱??具体怎么看PKPM中柱子反弯点?还有柱子剪跨比怎么算?M/Vh0怎么取?弯矩,剪力那么多工况,取哪一个?求高手指点一下!
问题: 框架结构在水平力下产生弯矩和柱轴力。柱弯矩的发小,反弯点的位置和柱的轴力大小与框架梁有关;基本规律是什么呢?1)无框架梁,柱受纯弯;2)有框架梁,但是梁柱刚接;弯矩在各柱分配,柱纯弯矩减少;
我想问下关于:上下梁相对刚度变化的修正系数、上下层高不同的修正系数,选取过程中的α1、α2、α3是怎么来的?谢谢各位!
1、计算假定 梁的线刚度与柱的线刚度之比无限大(ib/ic≥3)(柱上、下端无转角) 梁端弯矩按左、右梁的线刚度分配,并满足节点平衡条件(规定了梁的弯矩计算) 2、反弯点位置 底层:距支座2/3层高处 其余层:1/2层高处 (已知:反弯点的位置,及柱子剪力(剪力包含风和地震这两种水平力?) 由每层的地震作用,可以得到每一层的水平剪力,根据柱子的刚度大小,将每一层的剪力分配到该层所有柱子上。) 以一个二层两跨框架结构为例,讲解一下求解框架结构内力的流程。(1)柱端弯矩的确定由前面叙述可知,对于柱子,可以根据反弯
很多人都质疑,在计算技术快速发展的时代,对于结构的内力计算,再学习那些经典的手算方法,有必要吗?我个人认为,还是很有必要的。首先,通过手算,可以更加深刻的理解力学的基本理论,从而对计算机算出的结果是否正确能够做到心中有数。很多人过多的依赖于计算软件,而忽略了力学基础知识的训练,导致只会用计算机出结果,而无法理解计算结果的含义,更无从去判断计算结果是否正确。另外,利用计算机未必一定能够提高效率,比如在工程现场,经常会碰到这样的情况,面对一个
高规6.2.1条:当反弯点不在柱的层高范围内时,柱端弯矩设计值可直接乘以柱端弯矩增大系数ηc。哪种情况“反弯点不在柱的层高范围内”?
对缺梁框架怎么用反弯点法,在反弯点处切开时改怎样计算YC@BTYQPGNY2B3.jpg' />
如图所示,当上面梁刚度大下面的梁刚度小的时候,柱的反弯点是向上偏呢还是向下偏?个人感觉:上面梁刚度大,分配的弯矩大,柱分配的弯矩就小,下侧相反,所以反弯点的高度应该偏下。可是书上D值法部分说,反弯点的高度应该偏向梁的刚度较小一侧?这是为什么呢?原谅我力学不到位。。。。
一、 反弯点法 ( 一) 基本假定 多层多跨框架所受水平荷载主要是风荷载及水平地震作用。 一般可简化为作用在框架节点上的集中荷载, 其弯矩图如图12. 16 (a) 所示。 它的特点是, 各杆的弯矩图都是直线形,每杆都有一个零弯矩点, 称为反弯点。 框架在水平荷载作用下每杆都有一个零弯矩点, 称为反弯点。 框架在水平荷载作用下的变形情况如图12. 16(b) 所示。 为了 简化计算, 作如下假定: ( 1) 在进行各柱间的剪力分配时, 假定梁与柱的线刚度之比为无穷大, 即各柱上下两端的转角为零; ( 2) 在确定各柱的反弯点位置时, 假定除底层柱以外的各层柱, 受力后上下两端将产生相同的转角。 ( 3) 梁端弯矩可由节点平衡条件求出。
D值法,反弯点法,分层法
本帖最后由 vigorengineer 于 2014-6-7 12:01 编辑 求教大神:D值法中的反弯点高度对整体结构的位移有什么关系?
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]