柱子钢筋绑扎搭接长度 锚固35d时候应该乘上 搭接系数吗??
在结构设计中,对于上柱比下柱钢筋配筋率加大,在理论有什么样的依据吗?对于框架柱的配筋,如一个长为76米宽为14米,开间尺寸为6.9米的框架结构,对于边柱的配筋哪个方向的筋应该粗一些,即平行长轴的方向筋粗,还是平行于短轴方向的筋粗一些,在设计时要主要考虑几个方面对于他的影响.
今天听同事说,框架柱钢筋不可以用闪光对焊进行连接。在我印象中,应该可以的啊!为此跟同事吵的面红而赤。后来查相关书籍,也没有明确说明。特请教好心人,给予解答,提前说声谢谢了!!!
最近在做一高层的地下车库,有几个二层公建在车库顶班作转换,计算结果公建柱配筋很大,500x500柱子,单侧配筋3000多mm2,7.5度区,由于转换,梁不能做更宽了。不知道柱子能双排配筋吗?
本人设计的一个在建工程,全框架结构,6度地震设防,框架柱抗震等级四级,现在由于施工单位疏忽,柱纵筋下料略短,只高出层高30cm左右,柱钢筋采用焊接,如果这样我觉得焊接接头都在柱箍筋加密区,且焊头高度都基本一致,在工地检查时发现这个问题,觉得有问题,本着对工程安全负责的态度,准备出张联系单让施工单位整改,但水平有限,想不到好的措施,请教各位高手是否也碰到过类似问题,是如何处理的?谢谢高手!
请教结构专家!即将施工的图纸:五层框架结构,一二层通间商业门店,三-五层住宅。片筏基础。有框架柱配筋如下表:KZ-7,一层配筋 8根直径20 4根直径18 钢筋面积 35.29 二层配筋 12根直径16 钢筋面积 24.11 三层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37 四层配筋 4根直径20 4根直径16 钢筋面积 20.59 五层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37这个上大下小在结构设计上是否合理?应该怎样施工? 谢谢
框架柱单侧钢筋能否放两排,不是并筋而是和梁底部或者上部钢筋一样那种放置两排或者三排? 如果可以两排,有没有规范或者图集出处?
框架结构钢筋混凝土柱在施工过程受力钢筋绑扎错位,即一边的保护层厚度过薄,另外一边过厚达100mm之多,该柱为中柱。请问,这种情况是否影响结构安全。
今天看到柱纵向钢筋间距问题,《抗规》与《高规》规定有不同,向同行请教。“高规”6.4.4-2:截面尺寸大于400mm的柱,一、二,三级
结合桥体混凝土分两次浇筑,框架桥主体钢筋的绑扎及安装相应的分两次进行施工。绑扎时将按下列顺序进行: 底板钢筋绑扎时,根据在滑板顶面放样出的桥体底板及墙身位置线等控制线位置设立定位钢筋,在定位钢筋上按设计尺寸依次标出下层钢筋位置,由端部按顺序绑扎。下层钢筋绑扎完后,可安装上层定位架立钢筋,在其下部设置砂浆垫块,其纵横间距设置不大于1m,并采用同上的办法绑扎上层钢筋。最后绑扎上下层拉结钢筋,拉筋位置要准确,绑扎牢固,确保浇筑混凝土时钢筋骨架不变形、不位移。在底板前端设立船头坡位置受影响的钢筋在绑扎时相应按比例上移,保证钢筋不外露。 墙体竖筋绑扎时采用定位支架由端部依次安装,随后绑扎水平及中间拉结钢筋。用斜撑或拉筋将竖筋稳固后,方可绑扎上部水平钢筋。最后绑扎加腋钢筋。为确保保护层厚度,在墙体钢筋与模板之间设置砂浆垫块,其间距为1m×1m的网格,现场施工时根据实际情况可作适当调整。 顶板模板安装完毕后,依底板钢筋绑扎顺序及操作工序进行顶板钢筋的绑扎与安装。 各阶段钢筋绑扎过程中,应认真执行施工及验收
框架柱跨度的计算方法
本人的项目是个箱形基础,我看到基础外墙的外皮竖向筋在外,横向筋在内,而内墙则与之相反。请教这是什么原因,是因为外墙偏心受压的缘故吗?
有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
这一个号称重点工程的框架结构顶层梁柱钢筋绑扎。
我们在验收钢筋绑扎的时候,有人提到板面的板负筋也需要满扎,请教一下大家有没有这种说法,如果有的话,那在哪册规范中能查到.谢谢!
某工程框架柱四面或三面均有墙肢,墙肢的宽度同梁的宽度相等,当取梁的1/3非贯通筋时,应以柱边开始算梁长,还是以墙肢到墙肢的净宽算梁长,期待高人解答。此问题问设计,设计的答复是以框架柱边计算,按此施工,梁的负筋很多仅出墙肢100mm左右。
今天人资领导上课,讲到一个专业问题。他说他对施工很感兴趣,去工地发现工人绑扎钢筋特别快,然后现场人员告诉他国外都到中国来学习钢筋绑扎技术。我对此深表疑问,钢筋混凝土结构是从国外引进的,难道国外钢筋不绑扎,那国外的钢筋骨架是怎么固定的呢?为什么要到中国来学这个?个人觉得绑钢筋只是熟练问题,没什么难度。哪位做过国外项目的大哥给科普一下,最好能来个图,小弟感激不尽。
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)