首页 课程 资料 论坛
  • 框架柱偏位如何处理最经济,方便?

    如果框架柱偏位4CM左右,如何处理最经济,方便?如果框架柱偏位超过4CM,又能如何处理呢?是不是加根同型号的钢筋有效连接补强??

  • 关于框架梁的经济配筋率问题

    今天设计一框架结构,梁截面250X650,下皮筋3300,配筋率大于2%,请问经济合理吗?你们一般控制在多少呀?是不是只要不超筋就可以出图呀?清高手回答.另外,跨中下皮筋超过2.5%,算不算超筋呀?规范上可说得是梁端呀.梁的下皮筋三排可以吗?用不用调整到两排呀?规范有规定吗?

  • 关于梁经济配筋率的问题

    我们经常听到说梁的经济配筋率为1.0%~1.6%,想请教下各位高手,这个指的是支座呢还是跨中的配筋率?指的是面筋和底筋一起的配筋率呢,或者还是只指受拉钢筋的配筋率,因为在PKPM图形文件输出第二项里的梁的配筋率是将面筋和底筋分开的,很迷惑,请高手指点,谢谢!

  • 请教个关于框架柱的问题

    小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)

  • 关于框架柱的剪跨比疑问??

    PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教

  • 框架柱可以这样变截面吗?

    框架柱可以这样变截面吗?

    一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?

  • 框架异型柱中的框架柱的最大配筋率问题

    大家好,框架异型柱结构大家应该常见吧?我想讨论框架异型柱最大配筋率到底为多少? 首先我门知道,截面为LT十字型或肢高/肢厚>4的柱为异型柱(JGJ149-2006),框架矩形柱为 截面长边与短边的边长比不宜大于3。肢高/肢厚在5~8属于短肢剪力墙. 规范里又有这样的要求:柱全部纵向钢筋配筋率抗震时不应大于5%<高规,6.4.4) 异性柱全部纵向钢筋配筋率抗震时不应大于3%<JGJ149-2006-6.2.6) 这样对于框架异型柱结构体系里的按照截面属于框柱时,最大配筋率应该按照那条? 是否按框架柱配筋率呢?这样对异型柱占绝大多数比例时按矩形柱高配筋率,显然此矩柱形成薄弱柱,延性较差? 请问大家怎么处理的,希望大家提供宝贵意见!

  • 有墙肢的框架柱怎么配筋

    有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]

  • 短肢剪力墙纵向钢筋配筋率比框架柱还高。

    按抗规7.1.2-5,短肢剪力墙纵向钢筋配筋率比框架柱还高,请问不属于短肢剪力墙结构中的个别短肢剪力墙要不要执行。谢谢。

  • 框架梁中所有梁都满足经济配筋率才算经济配筋嘛?

    框架梁中所有梁都满足经济配筋率才算经济配筋嘛?还是只是同一截面中配筋最大的梁满足经济配筋率就算经济配筋的?求各位大神解答。。。谢谢:handshake

  • 请问框架柱这样布置合理吗

    请问框架柱这样布置合理吗

    本帖最后由 poty 于 2016-4-15 12:41 编辑 由于受基地尺寸的影响,两个柱子不在一条轴线上,不知道这样布置合理不?黄色圆圈区域里的两个柱子。

  • 为什么框架柱的长细比经常超限?

    为什么我框架柱长细比总是超限,PK提示:长细比超限,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,长细比超限,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52。这是一个七层的框架结构,首层高度4米,以上层高3.3米。(抗震8度区)问题出来了:1、这个49.52怎么这么小啊?2、这个49.52怎么计算出来的?3、为什么同时一层有的柱子超限,有的柱子不超限?这个问题困扰死了,求高手指教啊。

  • 框架柱的稳定该如何判断?

    求大神们支支招,目前一个工程,由于一些原因独立基础埋深10M,上部是异性柱,由于埋深太深,首层一下采用方柱(包住异性柱),但是这样柱的高度也有9.5M左右,这样做的原因是为了保证柱子不失稳,但是实际上我们该怎么判断框架柱是否失稳?PKPM里面能查询吗?求指导,急急急急!~!~!

  • 求助,打孔对框架柱的影响

    求助,82年的老房子,梁下柱顶上因为之前安装卷闸门,在差不多的位置上打了12.13个膨胀螺丝孔,每个孔12或者14直径,长度100的孔。300*300的角柱,6层楼,跨3.3米*5.2米,首层高4.4米,我在首层,楼上全部是红砖墙。80年代应该都是用c20混凝土的吧?现在有点担心,毕竟要在里面工作。会不会倒塌啊,如果承载力不够会反映在什么地方出现裂缝或者其他损坏。有懂的人吗?感谢!

  • 请教框架柱钢筋的一些问题

    在结构设计中,对于上柱比下柱钢筋配筋率加大,在理论有什么样的依据吗?对于框架柱的配筋,如一个长为76米宽为14米,开间尺寸为6.9米的框架结构,对于边柱的配筋哪个方向的筋应该粗一些,即平行长轴的方向筋粗,还是平行于短轴方向的筋粗一些,在设计时要主要考虑几个方面对于他的影响.

  • 梁和柱经济配筋率分别是多少?

    各位高手:能告诉一下小弟你们认为梁和柱的最经济配筋率应是多少吗?

  • 框架柱位移了怎么办?急求

    发现施工现场的柱子有些位移,不是很大,已经把抗水板浇筑完了,地下又没有防水,现在还没有继续往上浇筑柱子。在网上找了好多地方也没找到具体的办法,请教大家一下,位移的柱子怎么解决?拜托了!跪求!!还有就是网上哪些地方有这方面的东西!