我设计出来的梁柱节点全部如图那种,怎样才能设计出梁两端变截面,加掖那种呢
多层钢框架梁柱节点很多设计图纸有的采用铰接,有的采用刚接,我个人认为:无论强轴还是弱轴均采用刚性节点为好,这样可节省材料。不知大家有何高见??
钢框架一般框架梁在柱子的侧面刚接,顶层因为没有上去的柱子了能否在柱顶刚接?参照钢平台的梁柱铰接节点,柱顶做一块钢板,梁在柱顶钢板上接,只不过要将梁梁的翼缘板焊接,梁的翼缘板再跟柱顶钢板栓焊,是否可行。 另外,有没有圆钢管柱与箱形截面梁的连接做法?
各位考友: 想问一下大家对《抗规》D.2.3第2款的理解,“四边有梁的约束影响系数,验算柱宽范围内核心区的受剪承载力时可取1.5;验算柱宽范围以外核心区的受剪承载力时宜取1.0; 这条字面很好理解,但具体计算时对于柱宽范围内的“bj”是否应该取柱宽,柱宽范围外的“bj”是否应该取“梁宽减柱宽”?我在做兰定筠的实战训练,第四天的71题给出答案对柱宽范围以外仍然取得“bj"等于500(此尺寸为柱宽度),大家是如何理解这点的?
论文简介:根据钢框架梁柱端板连接节点的试验研究和有限元分析结果, 探讨了节点的传力及破坏机理, 提出了端板连接节点的抗震设计方法和步骤, 弥补了规范的空白, 也为工程设计提供了一种参考。 投稿网友:hgzjw007 上传时间: 2013-08-12
论文简介:框架梁柱节点性能研究在国内外已经取得较多的研究成果。由于研究条件和方法的差异, 使得这些成果的适用性、可比性存在不足, 并影响到其推广应用。基于结构体系优化的趋势和节点刚度研究的深入, 对框架节点性能研究成果进行分析, 重点评述了弯矩-转角关系中的转角测试技术, 指出转角测试存在节点域变形的考虑、转角的定义和组成、测试方法的选择等问题。
STS的钢框架梁柱节点弱轴这样处理合适吗?见下图
最近有个单层小操作室,业主要求梁柱采用普通螺栓连接。因为操作室单层,屋面几乎没荷载,因此觉得可行。大家觉得呢?柱打算采用方钢管,梁采用H型钢。采用什么形式普通螺栓连接比较好?
高规C.1.1设防9度及1级的框架求节点核心区剪力设计值中Mbua需要考虑抗震调整系数吗?同时剪力设计值也是按两个公式中取大值?
框架梁柱节点的箍筋必须设置
来源:钢结构设计 01梁与柱的连接 梁与柱刚性连接的构造,形式有三种。 1)梁翼缘、腹板与柱均为全熔透焊接,即全焊接节点; 2)梁翼缘与柱全熔透焊接,梁腹板与柱螺栓连接,即栓焊混合节点; 3)梁翼缘、腹板与柱均为螺栓连接,即全栓接节点;
钢框架梁柱高强螺栓连接节点的滞回性能
19节点域对钢框架梁柱连接受力性能的影响
框架梁柱节点核心区柱箍筋,是指梁柱交接处柱方向的箍筋,此处框架梁箍筋是从柱边排布,柱箍筋从梁底一直排布到梁顶。由于此处为节点部位,结构应力最大,所以十分重要,但由于梁柱钢筋交叉较多,往往核心箍筋安设短少或间距不匀,所以是工程检查的重点部位。
其实一句话就能说清楚——梁梁拼接节点位于塑性铰区(塑性耗能区),应按抗震的极限承载力要求进行设计;避开塑性铰区,则按静力设计的要求即可。
第11.6.3条 框架梁柱节点核心区受剪的水平截面应符合下列条件:Vj≤1(0.3ηjβcfcbjhj)/γRE第11.6.4条 框架梁柱节点的抗震受剪承载力,应符合下列规定:Vj≤1[1.1ηjftbjhj+0.05ηjNbj/bc+fyvAsvj(hb0-a’s)/s]/γRE为什么会出现两个不同的Vj?这两个式子有什么用处?我是这么理解的:根据式一,在不考虑各种有利影响的条件下,初步判定水平截面是不是满足要求.式二是在考虑了轴力和钢筋的影响,用来确定截面的受剪承载力.不知道这样理解对不对,请高手们指点啊.唉,少壮不努力,老大徒伤悲.
框架梁柱节点核芯区考虑抗震等级的剪力设计值Vj,应按下列规定计算: 顶层中间节点和端节点 其他层中间节点和端节点 -----节点剪力增大系数,抗震等级为一级、二级、三级、四级分别取1.35、1.2、1.1、1.0;、 -----考虑地震作用组合的框架节点左、右两侧的梁端弯矩设计值,CAD中梁的弯矩采用梁弯矩的包络图的最不利结果,柱左边梁的正弯矩加右边梁的负弯矩和右边梁的正弯矩加上左边梁的负弯矩,两者取大值作为∑Mb; 、 -----梁的截面有效高度、截面高度,当节点两侧梁高不相同时,取其平均值; -----节点上柱和下柱反弯点之间的距离; -----梁纵向受压钢筋合力点至截面近边的距离。
论文简介:钢框架梁柱节点转角对钢框架的内力和变形及其梁柱构件的设计有着重要的影响。通过试验测量或计算机模拟所得的节点弯矩-转角( M- ) 曲线是分析节点性能对钢框架受力性能影响的最为重要的依据之一。研究了节点各个组件的受力状态和变形,参考欧洲规范中组件法的相关理论, 投稿网友:hgzjw007
论文简介::为了得到钢框架组合节点抗弯承载力的计算方法,采用“组件法”,借鉴已有对各组件承载力的研究结果,计算抗弯承载力时考虑了包括钢梁柱屈曲、混凝土局部受压、腹板抗剪、栓钉剪切等因素对节点承载力的影响。根据足尺试验中组合截面应变分布特征,用两种方法推导出栓焊连接组合节点正负弯矩承载力公式。 投稿网友:hgzjw007