柱箍筋加大,简单的说,就是对柱的抗震性能有很大改善。 一来抗剪承载力加强,符合强剪弱弯; 二来由于箍筋的约束,柱的塑性加强,有利于消耗地震力。 全高加密一般用于一二级框架角柱和剪跨比较小等一些需改善抗震性能的柱子。
框架柱的箍筋加密区到底是如何定位的呢,11G101-1图集第58页为何没有标明,真的很纳闷,现在所在项目抗震等级为3级,地下一层,框架结构,想请教各位前辈,指点迷津啊!! 有人说是1/6柱净高,也有人说是1/3柱净高,图集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室顶面就是传说中的嵌固部位呢~~
柱子是从底板伸起来的,底板部位应该属于嵌固部位,参照11G101第57页,假设柱子是采用搭接的。。(这是抗震柱子的箍筋加密要求?) 要求为柱子净高的3分之一。。柱子净高为8.5m,加密高度应该为2.8m。。接下来再参照:11G101第66页 同样是采用搭接。。箍筋加密范围为2.3la。。。柱子混凝土为C30。抗震等级为4级,也就是非抗震,,、、纵向钢筋搭接接头百分率为50%。算出来的La为:1.4*35d。主筋直径为22mm。。这样算出来的加密范围2.5m。。正常应该是按照第二种来进行箍筋加密的?
本帖最后由 为有牺牲多壮志 于 2014-3-18 16:27 编辑 求大师指教,不进行抗震设防的KZ为何有加密区?
问题补充:基础层高5.05,独基0.6,梁0.6,Hn3.85,柱400*400,箍筋圆8@100/200,Hc0.4,四级抗震,为什么箍筋全加密了
为了大家能在这里相互学习、讨论平法,特开此帖,欢迎大家讨论。暂且把这个问题设为一吧,当然网友也可以把常见问题列位二、三……………………。再以回帖的形式提出,我们一定重奖!奖是小事,吃透规范才是目的啦。在03G101-1 P40中有这样的规定,箍筋加密区的界定如图:其中有关于刚性地面的柱箍筋加密之说,这与插入孔桩内及基础内有区别吗?
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
框架柱箍筋加密区最小体积配箍率查询计算程序
有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
连梁箍筋为什么要全长加密?大家来探讨一下
有人回答:“对于承受水平地震力,框架柱两头(即框架梁上下处)受剪切力最大,所以抗震要求箍筋加密;而框架柱中间为拉压零点,所以不要求箍筋加密。” 什么叫做按“构造要求”配置箍筋呢? 按构造要求配置箍筋就是不管计算结果需要不需要配置箍筋,仍都必须配置直径不小于某个数值、间距不大于某个数值的箍筋,这就是我们大量看到抗震框架柱的箍筋φ8mm@100和φ10mm@100的配箍,我们可以这样来想,千千万万的柱子,它们存在与千千万万栋房子当中,剪力不可能都一样,可是加密区箍筋不是φ8mm@100就是φ10mm@100,说明这种
有地下室的建筑,首层框架柱柱根加密区,是采取max(1/3净高,框柱长边尺寸,500),还是采用max(1/6净高,框柱长边尺寸,500)?地下室框柱柱根采用max(1/3净高,框柱长边尺寸,500)加密,对吧?
PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
1、非抗震区框架柱钢筋搭接区箍筋按规范需要加密,那么柱顶是否需要加密?2、非抗震框架梁两端箍筋是否需要加密?是否承重梁需要加密而非承重梁不需要加密?是否图纸标注有两个箍筋间距的需要加密而只标注一个间距的不加密?如有解答请注明出处。
看了03G101-1图籍,第40和第41页,对框架柱的的箍筋加密范围做了解释,但有点看的很不明白。一般来说,底层的加密范围大于三分之一的高度,其他层都在六分之一左右。但是图籍第40页又说,当柱纵筋采用绑扎搭接连接时,绑扎搭接处箍筋加密,哪请问:柱纵筋采用焊接连接时,可以参考第41页的箍筋加密区高度选用表,若采用绑扎搭接时,是不是把搭接加密处+搭接外的箍筋加密区,也就是说抗震框架柱,采用绑扎搭接时,是不是整个柱子基本上都是箍筋加密区(超过三份之二的高度)? 补充下,抗震框架柱的绑扎搭接不在柱高>500mm以内(底层三分之一高度以内),过了这个高度后,才是搭接处,请高手详细查看后,予以解答,感激不尽!!!
框架柱又25钢筋变为20钢筋 ,采用搭接焊连接,是否需要加密 加密范围是多少 03G101上好象没有说明 哪里有说明?
最近在做一高层的地下车库,有几个二层公建在车库顶班作转换,计算结果公建柱配筋很大,500x500柱子,单侧配筋3000多mm2,7.5度区,由于转换,梁不能做更宽了。不知道柱子能双排配筋吗?
发现施工现场的柱子有些位移,不是很大,已经把抗水板浇筑完了,地下又没有防水,现在还没有继续往上浇筑柱子。在网上找了好多地方也没找到具体的办法,请教大家一下,位移的柱子怎么解决?拜托了!跪求!!还有就是网上哪些地方有这方面的东西!