图纸简介: 建筑结构类型:钢筋混凝土仿制砖木结构古建 连廊 牌坊 投稿网友: liujunwei998 上传时间: 2013-04-13
图纸简介: 本图为古建筑大殿的加固修缮。图纸包含以下内容:结构修缮总说明、图纸目录、一层结构平面图、厢房木构架详图等等。抗震设防为7度,四类场地,涉及砖木结构的修补和加固方法,加固、修缮节点大样较详细。对文物保护的要求比较高。所以难度系数也较高。 投稿网友: zeltlp520
现手里有一个项目,是某六都区农村小学教室,平面尺寸36.8米*8米,单层,层高3.6米。现甲方要求做成砖木结构的,跟他说了小学教师尽量不要采用此结构类型,但甲方坚持,请教各位大神能按甲方说的做吗?若不能,我该如何反驳他?
现手里有一个项目,是某六度区农村小学教室,平面尺寸36.8米*8米,单层,层高3.6米。现甲方要求做成砖木结构的,跟他说了小学教室尽量不要采用此结构类型,但甲方坚持,请教各位大神能按甲方说的做吗?若不能,我该如何反驳他?
目前遇到一工程,市旅游局的一个三层办公楼,砖木结构,木制楼板,解放前兴建,无图纸及相关地质资料,距今约70年,年久失修,且地处西南地区,如今屋面木屋架已经部分腐烂,本来是打算推倒重建,但是市政府不批,只能在原有基础上加固改造,拨款30W,甲方建议将木质楼板取消,浇筑混凝土楼板,原来我已经去过一次,那时候回来和总工商梁以后都觉得没有加固的可行性,而且施工非常危险,资金也是一个问题,所以就拒绝了他们。而且市房屋鉴定局下了两次鉴定书都说是危房,谁知道公司老板(搞规划的)去现场看了看,一口答应了下来(说什么可以趁这个机会拉拉关系以后旅游局会给项目我们做,倒!!旅游局有什么鬼项目),还说30W内绝对搞定,说什么在房屋外墙两边出3M加各加一排混凝土柱,然后架梁做板,我听了头都大了,而且让我搞定,到时候顶多出一张白纸图就可以了 ,不签字盖章,我说了这个很难搞,他也不管,不知道该怎么办,如果拒绝不做,老板还以为是我没能力或者有别的想法,肯定会扣我们的产值(去年还有2W多没给这个人小人的很),接的话真的不知道该如何下手,各位大大帮帮忙~~
1、一般情况下, 钢结构厂房的耐火等级取二级,柱的耐火极限要求2.5小时,假设取防火涂料做保护层,要40mm厚,都说这个很难做。请问各位高手是怎么做钢结构的防火的?2、《建筑设计防火规范》3.2.3条,一二级耐火等级的单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限可按本规范表3.2.1的规定降低0.5h.问题:二级降低了0.5h,不是三级了吗,那怎么还是一二级耐火等级?感觉有点不清楚。3、3.2.4条,下列二级耐火等级建筑的梁柱可采用无防火保护的金属构件问题:既然无防火保护,钢结构耐火极限都0.25h,那耐火等级怎么能达到二级?求高手解答!不胜感激。
单位一栋50年建设二层办公楼,一层是砖混结构,二层是砖柱木屋架大屋顶结构,领导心血来潮,向把二层所有的内墙全部拆掉搞成一个大会议室,本来就应加固的建筑又要改造,虽然没动结构构件,但外墙和砖柱失去内墙的拉结约束,感觉有点悬,不知通过加固能否达到领导的要求?
最近做了个上世纪30年代一日伪时期建造的两层砖木结构房屋,砖为青砖,灰缝中为生土粘结,用手抠即松散成土面脱落。请问这种生土材料的强度应该如何检测?多谢各位高手指教!
承重墙为砖墙,楼板木质结构,目前可能还需要加上人屋面,建筑总高12m没左右。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-11 07:29 编辑 ]
1、一般情况下, 钢结构厂房的耐火等级取二级,柱的耐火极限要求2.5小时,假设取防火涂料做保护层,要40mm厚,都说这个很难做。请问各位高手是怎么做钢结构的防火的?2、《建筑设计防火规范》3.2.3条,一二级耐火等级的单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限可按本规范表3.2.1的规定降低0.5h.问题:二级降低了0.5h,不是三级了吗,那怎么还是一二级耐火等级?感觉有点不清楚。3、3.2.4条,下列二级耐火等级建筑的梁柱可采用无防火保护的金属构件问题:既然无防火保护,钢结构耐火极限都0.25h,那耐火等级怎么能达到二级?求高手解答!不胜感激
提高木结构耐火极限的方法有哪些? (1)外包保护层,即用耐火材料包覆于木材的表面,避免木材直接受火或高温作用,以达到提高构件耐火极限之目的。如木板加包镀锌铁皮的防火门、板条抹灰墙等。 (2)木材表面涂敷防火涂料,这是目前处理木构件中应用最广的一种方法。如对三合板吊顶的阻燃处理。 (3)木材浸注处理,就是将初步形成所做木构件的木材充分干燥后,浸泡在阻然液剂中、根据达到不同阻燃性能的要求,具体确定浸泡时问,使木材处理后充分吸收阻燃剂。一般吸收阻燃剂干药量为20^80kg/m2.
北大红楼砖木结构建筑的数值仿真分析
图纸简介: 本工程为农村单层小学的施工图,按6度抗震烈度设计,木屋架结构。图纸内容:结构设计总说明;基础平面布置图;屋盖结构平面图;木屋架及节点详图;屋架及支撑平面布置图。补充说明:图纸表达清晰明了,图纸深度达到施工图阶段。结构体系为砖木结构,基础采用条形基础,对做砖木结构有参考意义。屋架的节点大样图比较完善。 投稿网友: yqxscy1314
图纸简介: 南方某一层砖木结构歇山戏台建筑方案图,图纸包括戏台立面图、1-1剖面、戏台平面图、屋架平面、屋面平面、竖脊花式示意图、竖脊剖面、横脊剖面、吊瓜大样图 、撑弓大样图、挂落大样、太师壁立面大样图、坐槛大样、吴王靠大样、泥塑脊大样等 投稿网友: x.render
图纸简介: 某地砖木结构歇山式水榭建筑方案图,图纸包括水榭正立面图,水榭侧立面图,屋面仰视图,设计说明,水榭平面图,角梁大样图,剖面图,挂落大样图等。 投稿网友: seray726 <
图纸简介: 某地5开间砖木结构歇山建筑测绘图,图纸包括平面图,正立面图,侧立面图,横剖,纵剖,门窗详图等 投稿网友: abcd1285839185 上传时间:
最近纠结于建筑耐火等级的问题,现行06版建筑防火设计规范中对耐火等级的描述只有层数要求,防火分区最大允许面积要求,建筑构建耐火极限要求,所以我的问题来了,建筑构建的耐火极限拿柱举例,耐火等级二级的建筑的柱多大的截面积和什么标号的混凝土才能满足2.5h的耐火极限? 还有个问题,我在网上看到一种关于建筑物耐火等级的说法:一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢混凝土结构组成的混合结构; 二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构; 三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构; 四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。 这种说法有依据么,我查阅相关规范没找到这种说法的依据,所以还想知道判定建筑物的耐火等级的方法是什么?是否是建筑专业定等级后再根据规范要求布置建筑物? 诚心请教,
请问前辈房子的耐火等级是怎么确定的。低规上房子的耐火等级分为一二三四级,每一级别都规定了楼板,梁柱的材料性质和耐火极限,我想问的是怎么确定是一级还是二级还是三级四级。比如我拿到一个5层的办公楼或9层的住宅怎么确定它的耐火等级?看高规里比较有直接的规定,一类高层一级耐火等级,二类高层不低于二级,里面什么是一类高层什么属于二类高层也有分类。
图纸简介: 近百年砖木结构(住宅别墅)建筑平面立面+结构 投稿网友: clptang 上传时间: 2013-08-21 图纸省份:
现在网吧的建筑是砖木结构 就是说房顶是瓦房 就像民间瓦房那样 瓦下面是木头才料的 室内吊顶是用的石膏板 看了些消防资料说是要装上简易喷淋就合格了 请问有没有关于这方面的正式规定 是不是可以在这样的建筑里开设网吧