结构中遇到的各种缝的设置,总结。
现做个一厂房,长160米,宽128米,甲方要求不要设伸缩缝,8度区,单层框架,请问有没有人做过,这种不设缝如何处理,跪求有经验设计分享一下
本人最近做了一个结构,上部结构用一个100mm宽的伸缩缝断开,审图机构建议分开作为两个独立的结构计算单元分别计算,但是基础要合二为一的,这样基础也分开算然后在整浇到一起的方法是否可取。请各位大侠指点
砼结构总长80米,没设缝,虽有采用后浇带,但毕竟无法减小建筑物在使用期间温差变化引起砼收缩或膨胀对结构的不利影响。请问大家有没有那些有效的措施?[ 本帖最后由 hwwcxy 于 2011-3-4 11:28 编辑 ]
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-9-5 14:40 编辑 一、 结构缝之——伸缩缝 《混规》 8.1.1 条规定了伸缩缝的最大间距,比如,屋面做了保温隔热的现浇框架结构,伸缩缝最大间距为 55m ,这样等于变相地说这种框架长度 >55m 时,就需要设置伸缩缝了。 8.1.2 条和
我简单画了个草图,左边的结构有地下室,右边的没有地下室。短缝的位置如图。然后就是这个挡墙的位置放在哪一栋楼好。 我开始打算是放在左边,就是有地下室那边。然后右边的柱子落下来,公用一个基础。但是有位专家说这样子。右边那个柱子会受侧向力。因为柱子一边是土,一边为结构缝,缝里那个土填不上。专家建议我把墙放在右边。 如果把墙放在右边,地下室又不太好处理。 然后我有这样一个想法。我把墙放在左边,右边的柱子还是落下来。后期用C15素混凝土填那个结构缝。这样土产生的侧向力能直接传到墙身上,右边的柱子不用承担土侧压力。C15素混凝土强度低,假如发生地震,我这两个柱子产生相对位移,这个C15的素混凝土,允许它开裂。 不知道我这样做行不行?求大神指教。
廊道结构缝出现渗水现象,现在需要进行修复,其中有一个难点就是凿除C40混凝土,因为工作面较小,大型机械无法进入,只能用人工凿除。问题在于人工凿除进度缓慢,在工期紧张的情况下如何才能高效的凿除混凝土呢?希望各位大侠帮忙指点下,采用什么设备,什么工艺才能又快又好的凿除混凝土……谢谢!
接缝设置的原因 混凝上面层是由一定厚度的混凝土面板组成的,具有热胀冷缩的性质。由于一年四季气温的变化,混凝土板会产生不同程度的膨胀和收缩。而在一昼夜户,白天气温升高,混凝土板顶面温度较底面为高,这种湿度坡差会造成面板的中部突起。夜间气温降低,混凝土板顶面温度较底面为低,会使板的周围和角隅翘起;(如图2-8-6a)。这些变形会受到面板与基础之间的摩阻力和粘结力,以及板自重和车轮荷载等的约束。致使板内产生过大的应力,造成板的断裂(图2-8-6b)或拱胀破坏(图2-8-6c)。由图2-8-6可见,由于翘曲而引起的裂缝,则在在裂缝发生后被分割的两块板体尚不致完全分离,还具有传递荷载的能力,倘若板体温度均匀下降引起收缩,则将使两块板拉开(图2-8-6c),从而失去传递荷载的能力。
层间缝和结构缝错台挂帘的处理首先将突出的混凝土凿除,预留约5mm厚度,然后对预留的部位作打磨处理。磨除坡度:平行水流方向1/30;垂直水流方向1/20.磨除后与成型混凝土平顺连接,打磨过的部位混凝土表面用同级配混凝土原浆调色。模板印痕及模板变形造成的凹凸面的处理采用打磨的方式进行处理。对于模板拼缝不严、漏浆形成的砂线,深度小于5mm的,将砂线内污垢清除填补同级配的砂浆;深度大于或等于5mm,视其深度凿槽,凿槽深度不小于2cm,分层锤填同级砂浆修补,表面做调色处理。模板变形造成的凹面也按上述原则处理。
如下图,三层砖混底框结构,两个单元品在一起,第三层因设露台另个单元脱开,是否需要设防震缝?
框剪结构伸缩缝处的施工质量与施工进度一直是困扰施工技术人员及工程管理人员的一个难题, 如何在框剪结构施工中同时浇筑伸缩缝两侧剪力墙时既保障伸缩缝处剪力墙钢筋保护层厚度的施工质量又能保障伸缩缝处剪力墙砼的施工质量 一般传统方法施工, 即先安装伸缩缝处单侧剪力墙钢筋, 该侧钢筋通过验收后再安装该侧模板, 模板验收后浇筑该侧剪力墙砼。 然后在剪力墙砼浇筑完 12 小时后方可开始拆除剪力墙模板, 随后再安装该伸缩缝处另一侧的钢筋, 钢筋通过验收后将伸缩缝内嵌入设计要求的伸缩缝宽度的聚苯板(可以后塞聚苯板) 然后安装模板, 然后浇筑伸缩缝处砼。 这样施工有两个弊端: 1、 施工周期长, 施工效率低, 模板周转两次, 而且后安装的模板难以拆除。 发生原本可以降低的人工费及模板安装费等直接工程费。 2、 施工质量也难控制, 先浇筑的一侧剪力墙砼完成后一般为了工期会急于拆除模板以便尽快安装另一侧剪力墙的钢筋、 模板, 所以先浇
超长地下室结构不设缝的构造措施
防震缝设置时高层混凝土规定宽度应按照不利的结构类型确定~~弱弱问一问什么是不利的结构类型确定???假若类型不同高度又不同咋整??
一大型商场地上两层,长72m,宽25m,现在甲方要求不设伸缩缝,根据总工要求要计算温度应力对结构的影响,可是根据PKPM温度应力计算后的配筋都太大了,还有很多超筋,现在不算温度应力,怕审图的提这个问题,该怎么办
毕业设计学校,7度区,平面不规则,左边凸出部分占投影长49%,长49.3,宽31100
概况:7度半,三类场地,单塔楼为框剪结构,长40米,宽20米,地下3层,地上22层,高97米,大底盘裙房5层(不设缝); 两个塔楼在角部垂直拼接,拼接部位为约8米宽的电梯厅(各层均有),楼板较多开洞。 计算模型如不设缝,是按多塔计算,还是按单塔计算?中间连接部位(电梯厅区域)如何采取加强措施?及其他需要注意的问题? 请各位专家前辈讨论!
找了很久都没有关于框支剪力墙结构防震缝宽度究竟怎么确定,规范也没有明文规定,以前专业负责人让下部按框架剪力墙结构算,上部按剪力墙结构算,抠门的留了个250mm(正负0.000以上房屋高度为103m)的净宽,当时还没有颁布新规范最小缝宽还是70mm,现在都变成100mm,图纸还没有拿去送审,但是心里极度担心,如果要改改动就大了。请各位有经验着赐教。
施工过程中由于供料间断及换管迫使混凝土浇筑中断时间超过混凝土的初凝时间,继续浇筑混凝土时,原有的混凝土基础表面无法且没有进行凿毛处理,也没有铺水泥砂浆垫层,就在原混凝土表面浇筑混凝土,致使新旧混凝土接茬处出现层间缝和结构缝错台。层间缝和结构错台是试验段混凝土表现最主要的缺陷。
看网上说 计算上部的指标是分开建模查看 计算基础是工程拼装在一起计算 是这样吗 还是说一起建模设置多塔 还有其他方面注意事项吗 求教