怎样把梁柱配筋和轴压比调到最佳结构新的建筑结构设计规范在结构可靠度、设计计算、配筋构造方面均有重大更新和补充,特别是对抗震及结构的整体性,规则性作出了更高的要求,使结构设计不可能一次完成。如何正确运用设计软件进行结构设计计算,以满足新规范的要求,是每个设计人员都非常关心的问题。以SATWE软件为例,进行结构设计计算步骤的讨论,对一个典型工程而言,使用结构软件进行结构计算分四步较为科学。1.完成整体参数的正确设定 计算开始以前,设计人员首先要根据新规范的具体规定和软件手册对参数意义的描述,以及工程的实际情况,对软件初始参数和特殊构件进行正确设置。但有几个参数是关系到整体计算结果的,必须首先确定其合理取值,才能保证后续计算结果的正确性。这些参数包括振型组合数、最大地震力作用方向和结构基本周期等,在计算前很难估计,需要经过试算才能得到。(1)振型组合数是软件在做抗震计算时考虑振型的数量。该值取值太小不能正确反映模型应当考虑的振型数量,使计算结果失真;取值太大,不仅浪费时间,还可能使计算结果发生畸变。《高层建筑混凝土结构技术规程》5.1.13-2条规定,抗震计算时
抗规7.5.6 (3) 柱的纵向钢筋最小总配筋率,当钢筋的强度标准值低于400MPa时,中柱在6、7度时不应小于0.9%,8度时不应小于1.1%;边柱、角柱和混凝土抗震墙端柱在6、7度时不应小于1.0%,8度时不应小于1.2%。砌体规范10.4.9(2)条,托梁上、下
本帖最后由 砖砖筑筑 于 2016-8-31 22:23 编辑 钢结构梁柱交接处为弧形,拼接(刚接)做在柱间可以吗,虽然端部弧形但钢梁看做是弧形梁?,下部柱脚刚接?有什么要求,见下图。高度有11米~12米高,跨度25米.第一张是效果图。第二张图不是本项目的施工图,找了一张作为示意图。干钢结
钢结构梁柱节点刚性连接可以用全螺栓连结,也可以腹板螺栓+翼缘焊接,或者全焊接。请问这几种刚性连接区别在哪里呢?本人之前在门式厂房项目中,屋面梁和柱是用全栓接的。现在有个管架和钢平台项目,不知道梁柱的刚性节点采用何种形式较好?
请问pkpm钢结构H型钢节点刚接有没有这种形式的?
大神们……我又来啦……那些个梁号我都不会标还有救赎传力途径我也读搞不清楚了……求大神指教……
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-1-9 11:26 编辑 一、框架结构中梁柱偏心距的规范规定 表 1 框架结构中梁柱偏心的问题 规范条文 条文
有一句很流行的口头禅:“算不清加钢筋”,当然这是一句笑谈,但是这也反映出,很多设计师认为实际配筋量只要大于软件计算输出的配筋量结构就没有问题,因此,就随意的放大配筋,尤其当结构比较复杂时,这种现象更加普遍。但这样直接放大配筋真的都是对结构安全性有利的吗?正如“肉要长对地方一样,长不对地方就是赘肉”一个道理,加钢筋不能盲目乱加,如果加的不合理反而会对结构不利。下面以加大梁、柱这两类构件计算配筋作为最终实配钢筋而引起的相关问题进行分析弊端。一、直接放大梁的计算配筋会存在以下几个问题1)如果随意放大梁的配筋,有可能会导致梁的配筋率大于1%,此时按照规范要求是需要进行双排布置钢筋的,这时候由于as发生了变化,as相比原来配筋计算时用到的as增大,导致受压区高度h0变小,这样实际上可能会导致增加的钢筋量
来源:千万间(id:CXganggoulianmeng) 1.梁与柱的刚性连接 (1)梁与柱刚性连接的构造形式有三种,如图所示: (2)梁与柱的连接节点计算时,主要验算以下内容: ①梁与柱连接的承载力 ②柱腹板的局部抗压承载力和柱翼缘板的刚度 ③梁柱节点域的抗剪承载力 (3)梁与柱刚性连接的构造
三层自建房,“中柱”只有三面有主梁,这样成框架结构体系吗?
1. 梁与柱的连接
柔性连接只能承受很小的弯矩,这种连接实际上是为了实现简支梁的支承条件,即梁端没有线位移,但可以转动。梁柱的柔性连接在工程中应用也比较广泛,在高层钢结构框架中,梁柱铰接的框架都可采用这种连接,在设计上则视为铰接。 由梁腹板连接角钢或由支座连接角钢传递剪力的节点是典型的梁柱柔性连接节点。实际上绝对的铰接是不存在的,角钢的刚度和紧固件的排列对梁端的旋转仍产生一定的抗力,但约束度比较小,估计梁腹板由角钢连接的梁柱柔性节点对梁端所产生的约束度,约为全刚性抗弯节点的10%,支座连接角钢节点的旋转抗力和约束度与腹板连接角钢相比,大致在同一级别上。这些连接能传递有限的弯矩值,在设计中可不予考虑,它们的延性足以容许被连接梁的充分转动。
梁柱连接节点作为钢框架结构的传力枢纽以及各种构件的约束条件,对框架结构的承载力有着十分显著的影响。传统的梁柱连接节点力学性能研究多侧重于平面梁柱连接节点,而实际工程中,梁柱连接节点大多数是承受双向荷载作用空间节点,平面节点的受力模式和破坏方式往往不能完全反映结构在实际使用中的双向受力状态。本文以方钢管柱和圆钢管柱-H形钢梁梁柱连接空间铸钢节点作为研究对象,采用了理论分析方法和有限元数值模拟方法,对双向弯矩共同加载条件下的节点抗弯承载力性能展开了一系列的分析和研究。 (1)采用微元体应力分析结合有限元模拟方法,对双向等弯矩共同作用下的方钢管柱-H形钢梁梁柱连接空间铸钢节点的破坏模式进行分析。分析表明铸钢连接件环板角点区域的材料破坏引发了节点屈服。基于上述破坏模式,提出基于Von Mises屈服准则的方钢管柱空间铸钢节点抗弯承载力理论计算公式。
底框砌体结构,底框层的计算配筋是看砌体信息与计算模块中的梁柱计算结果(实际上没有柱配筋),还是看底框抗震墙三维设计中的SAT结果,两者区别非常大,非常感谢。
钢结构梁柱刚性节点抗震设计探讨
比如以前的房子的一个房间改造成一个楼梯,楼梯梁与原有梁搭接怎么处理好?原有梁承载力满足要求。除了植筋还有什么更好的方法吗 ?
梁柱设计经验结构设计心得1一、梁的设计1.梁尺寸确定。 该工程定为纵横向承重,主要为横向承重,根据梁尺寸初步确定:主梁高h : (1/8—1/12)L, 宽b(1/3—1/2)h 连系梁高h : (1/10-1/15)L, 宽b(1/3-1/2)h 次梁高h : (1/12-1/18)L, 宽b(1/3-1/2)h 2我这里引用一些梁设计的经验: (1).梁上有次梁处(包括挑梁端部)应附加箍筋和吊筋,宜优先采用“附加箍筋”。梁上小柱和水箱下, 架在板上的梁, 不必加附加筋。可在结构设计总说明处画一节点,有次梁处两侧各加三根主梁箍筋,荷载较大处详施工图。 (2).当外部梁跨度相差不大时,梁高宜等高,尤其是外部的框架梁。当梁底距外窗顶尺寸较小时,宜加大梁高做至窗顶。外部框架梁尽量做成梁外皮与柱外皮齐平。当建筑有要求时:梁也可偏出柱边一较小尺寸。梁与柱的偏心可大于1/4柱宽,并宜小于1/3柱宽。(3).折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内La,还应加
一个钢结构库房: 高6米、宽30米 、长108米,要求30米单跨中间不加柱,请问柱和 梁需要多大的H型钢?地基需要多大的?谢谢,在线等待
本帖最后由 攻城师24751 于 2014-4-16 09:43 编辑 我是一名刚参加工作的大学生,刚进入施工单位,没多少经验,现在遇到头疼的事,希望有经验的老师们给个准确的说法。我们施工单位承包的是18层框架剪力墙结构,其中设计1-6层墙柱混凝土等级为C35,7-12层墙柱混凝土等级为C30,13-18层墙柱混凝土等级为C25,梁板混凝土等级都为C25。当地的规定是每层墙柱和梁板分开浇筑。当施工到第四层以上的时候由于使用地磅,浇筑墙柱时混凝土等级没问题,但是浇筑梁板的时候,为了方便,他们很多墙柱与梁板的接头都是使用的C25混凝土,大概30%左右的接头都是C25。我自己感觉这样有问题,但是施工单位说之前他们都是这样的,没问题。不知道是我经验不足,还是他们在忽悠我,求各位老师指点一下,这样施工有什么质量问题没?