我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
我这里有两座桥,我是做预算的。一座长17m,一座长30m,宽度都是4m的人行景观桥。河道水深2.5m左右桥梁采用的是钢板梁结构,桩基都在陆地上,只有一跨,钢板梁重量在8t左右,采用整体吊装桥梁。请问?施工的时候,需要不需要做围堰和施工便道,让机械进入河底施工。?(施工方案里面有提到,采用扩大基础,水中搭设临时支架)我觉得不需要水中搭设临时支架
还不错的工具,奉献给大家!
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
引言:随着高强度材料的应用以及施工方法的成熟,连续式钢结构桥技术得到了很大的提高。但是随着交通运输业的飞速发展,桥梁的营运荷载不断地提高,原有的荷载设计大多不能满足安全性使用要求,针对连续式钢结构桥梁的加固,常采用的方法有:体外预应力加固方法、增设纵横梁加固法、粘贴钢板加固法以及通过加大主梁截面加固的方法。 一、连续式钢结构桥介绍 1.1发展现状 连续式钢结构桥主要依靠梁体来承受弯矩,一般主要采用对称布置的方式。这种结构桥在施工的过程中主要采用平衡悬臂的施工方法,此种钢结构桥一般具有变形小,具有足够的刚度以及动力性能优
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
如题:钢结构箱形梁桥结构尺寸优化分析@通过对目前常用的钢箱梁桥结构尺寸设计中的控制因素的分析F找出了钢箱梁尺寸设计中的主要影响因素F得到此类桥梁的尺寸优化设计原则J研究表明F取用合理的腹板高度及底板厚度F不仅可以使主梁截面应力分布合理F而且有利于节约钢材。
在大山这边预制,然后用转运机,拖到山那边。大山这边预制桥面,对接缝首先用马板零时固定,融透焊接完成在卸除,
我设计的一工程,由于建筑要求,需将平台的框架梁与平台次梁均设计为弧形钢梁,平台上铺混凝土楼板,请教如何设计?问题是:1.设计时如何考虑扭矩的作用;2.如何考虑混凝土楼板的影响,规范上规定的铺有混凝土楼板的平台梁可以不用算整体稳定,应改是对应直梁,而对弧梁是否也有此规定可不计算整体稳定?3.是否可在弧梁的下翼缘设置隅撑构造来解决受扭问题?
钢结构用的雨棚,圆管斜拉与钢梁连接的地方用的是销钉,但是这个销有好多种,哪位大侠知道用哪一种的销钉吗,是圆柱的还是其他的销钉,万分着急,小弟在这儿先谢过了!!1
最近很忙,都没有时间来论坛看看,“三天不上网易,赶不上刘少奇”,不知最近什么新钢结构软件啊?3D3S有没有最新版啊?哪个好用啊?看看是不是需要升级。欢迎大家加入钢结构群30717410讨论!
本人是研究生二年级学生,目前正在做输电塔节点的研究。找了许久也没找到国外的输电塔规范。希望有以下资料的人能分享一下,感激不胜!愿意的话请发到我邮箱:up2wee@163.com。谢谢0.空心管结构CIDECT设计指南1、美国ASCE《输电铁塔设计导则》; 2、美国ASCE《输电线路钢杆结构设计》(即《DESIGN OF STEEI TRANSMISSION POLE STRUCTURES》); 3、日本《送电用杆塔设计标准》(JEC)。 4.日本铁塔协会《送电用钢管铁塔制作基准》5.东京电力株式会社< >. [ 本帖最后由 up2wee 于 2008-7-7 10:57 编辑 ]
Excel的一些钢结构小工具
PKPM2005STS钢结构介绍,建研院讲课内容!!
http://bbs.co.163.com/content/0_1071171_1.html从上面的地址下载的,在打了上贴中的补丁以后,发现STS还是有些问题。 就是,不能修改构件的材质(钢号)谁有补丁啊?
我对喷淋保护钢结构这个一直没有理解到位?如何算保护钢结构呢?如果钢结构涂了防火涂料,这种是否就可以理解不用再喷淋保护了?希望大虾指教。