小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
在宁波北仑做的一个别墅,甲方请的施工队太业余,太不专业。地下室防潮层没有做,甲方火了。后来找我们来出补救措施。老大有的说在室内墙面做防潮处理有高人指点一下。具体怎么做啊,还有其他的好方法吗?渴求大家的回复!
防潮层施工差不多室上述四种情况,不过这墙是指砖墙还是混凝土墙?如果是混凝土墙也按这几种情况施工? 一般情况下,我们建的高层住宅楼需不需要弄防潮层?
问题补充:疑问一:是在砌筑砂浆的基础上在铺20厚防水砂浆,还是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?疑问二:如果是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?那套加气砼砌块的时候,应该在扣除加气混凝土砌块子母内的砌筑砂浆(因为该子母是包含了砌筑砂浆的)。如果是这样,该怎么扣除?
求教各位,做设计的时候,老师要求把屋面支座配筋通常布置,但是由于施工图已经画好了,所以不太想改。所以想求教大虾们屋面支座配筋是出于什么样的考虑?可以通过另外布置温度钢筋来避免吗?温度钢筋的布置应该怎么考虑?谢谢各位~
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
请教各位一个关于屋面蓄水的问题,我在屋面防水卷材铺设完后进行第一次蓄水试验时,有多个落水管(内排水)处漏水(总面积在5500左右,漏水的地方有7、8处),之后修补完成后是不是要整个屋面再做一次蓄水试验,还是在原先漏水的落水管处局部蓄水就可以?请各位高手指点迷津!!
最近碰到一个问题,就是建筑物如果是上人屋面,屋顶层是否都要疏散至屋面?如果是高层可以理解,但是是多层的话,感觉疏散至屋面貌似没有疏散至地面好,疏散至地面更安全吧?
当下,有很多家庭的卫浴间,经常出现潮湿、有异味,特别是没有窗户的卫生间,通风不顺, 甚至会出现浴室柜发霉、掉漆、变形的现象,时间长了墙面瓷砖也会有脱落,对此很多人也感到很困惑,其实,只要装修或平时使用时注意一些,还是可以避免的。
给排水技术措施5.3.7条。1 屋面无溢流措施时,雨水立管不应少于两根。这个要是电梯机房一类的小屋面呢?也需要2跟么。你们建筑怎么做的?水又是怎么提的?求解答
在图集12J201里面,有很多不上人和上人的屋面,具体该怎么选择啊?我确定了是 保温不上人屋面,但是里面也有很多种做法啊,具体该选哪一种,依据是什么呢?
屋面雨水通过雨水斗,排水管至地面,然后是如何走向?我看到有小区地面设集水坑承接雨水管下来的雨水,该集水坑是多大尺寸(长-宽-深),然后是排到哪里,是直接接入附近的雨水口还是雨水检查井,或者是另外设一个管网收集后排如总的雨水管网,恳请指教,谢谢
问问大家,大型冷库的屋面雨水怎么排放啊??因为不可能把全部的雨水管都放外墙,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保温材料行吗?请教做过的 指点一下 谢谢.
防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
屋面混凝土拆模后,发现有很多细小裂缝,局部板底有渗水痕迹。现经调查分析可能产生的原因如下:一、产生原因:1、混凝土塌落度不符合设计规范要求及控制不到位;2、浇筑当日温差较大并未及时养护。3、混凝土振捣不到位,未进行二次复振及未使用平板振动器;4、模板浇水湿润过多;5、混凝土未采用三度抗渗要求。6、施工单位技术交底不到位;二、为防止以后出现类似现象,特采取以下措施:1、严格控制混凝土塌落度;2、密切关注气温情况,选择温差较小时间,及时养护;3、混凝土进行复振,使用平板振动器;4、严查施工技术交底工作及管理人员旁站是否到位。