小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
200厚混凝土空心砖墙,两边抹灰每边20毫米,计算的墙身线荷载是11x0.2+0.04x17=2.88.大概取3,够不够?
领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
剪力墙墙身分布钢筋如何计算? 除0.25%、0.20%配筋率以外。请不要直接告诉我它就是最小配筋率,请解释原因。有没有不是最小配筋率控制的情况,此时如何计算?
急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
领导给个任务,说计算多大的是水流压力能推开防潮门,并能顶到一定的开启程度,不防碍管道的泻水能力.铸铁防潮门,DN800,重可能有100KG,我还真没想到怎么计算.请高人给个计算简图和计算方法,学习学习再学习ING.!!!!!!
墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
本人设计一个水闸,闸底计算宽度为21.5m,闸身不设置分缝。现在预对其边荷载进行计算。 参考书里提到“边荷载可以化为若干集中力,计算长度在L~2L范围内(从底板中心算起,L为闸段底板的半长),每个集中力的宽度可取为0.1L;在2L~3L范围内,则可取为0.2L;在3L以外的边荷载可以略去不计。”书里还有例题,例题上面边坡的开挖长度正好为3L处。 由于例题闸身分段,所以L不会很长,开挖长度取到3L不过分。结合我现在设计的水闸,由于我的L过大,开挖长度不能取到3L处,想请问下我现在是应该怎么样取边荷载的计算长度进行计算呢?是应该取3L进行计算还是按边坡开挖的长度计算,抑或是其他计算方法? 望赐教~thx~
有一个水景池,由两个水池组成,一个高,一个低,高差为100mm。水由高的水池漫向低的水池,然后用泵将水从低的水池提升到高的水池。漫水堤的长度为280mm,请教一下,如何计算水的循环量呀?两个水池的总存水量为3T。如果水流多了,水会流得很快,使得效果不好啊。
下图为自动喷淋最不利作用面积的图,请问这样的最不利作用面积用特性系数法怎样计算啊????急啊???
圆变方的展开图要怎么样画呢? 大家可以教下吗? 如下图!
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
在宁波北仑做的一个别墅,甲方请的施工队太业余,太不专业。地下室防潮层没有做,甲方火了。后来找我们来出补救措施。老大有的说在室内墙面做防潮处理有高人指点一下。具体怎么做啊,还有其他的好方法吗?渴求大家的回复!
本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下: 板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm 支座搭接长度:0.33m 板端留缝:2cm 计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m 设计荷载:公路—Ⅱ级 无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4 采用书中P125式(2-6-1a),弯矩计算结果为108.33kN·m 需配筋截面面积为1966.70mm^2,选筋结果为8Φ18(Φ18@130) 我的问题在于,这一结果是否可靠?钢筋直径是否需要适当加大?因为见过某些设计好的图纸,同样跨度的钢筋直径都不会小于20mm。 想知其然,知其所以然,请各位高人不吝赐教哈!
今天我计算一住宅楼的体积,算了俩次,结果不一样。第一次我直接用建筑面积乘建筑高度计算的,偏大了;第二次我用长乘宽乘高计算,然后减去凹进去的部位的体积,三个单元的六层住宅楼,两次计算相差了1000立方米。到底那次的结果是正确的呢?
这个是楼梯折板 这种情况 应该怎么处理呀
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)