小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
冷水泵扬程是否与楼层高度没有关系呢?比方说一幢约100m高的高层建筑空调,我个人认为,水泵扬程还应该加上△P=ρgh,还请各位同行指教
想问下大家,用PKPM建模时,如果想把建筑一层也建进去,那样是不是就可以直接出地梁的配筋了啊,还有那样一层高度怎么确定啊,是不是就用层高啊,还是层高加基础埋深,谢谢
领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
抗规P204-F.1.4的一条:底部加强部位的层高,一、二级不宜大于3.2m,三、四级不应大于3.9m。与注:底部加强部位指不小于房屋高度的1/6且不小于底部二层的高度范围,房屋总高度小于21m时取一层。其中的 底部加强部位的层高和高度有区别吗?
查了好多资料,发现好多设备就按 流量Q、空床速度v、还有活性炭性能参数等数据直接算出吸附器截面积、活性炭量等数据,再确认活性炭的布置; 但是对于活性炭床层高度都是自己确定?200、300mm什么都有?或者就是按4层炭层的那个示意图的形式?按照相关技术资料来看,床层高度都是都是通过计算而来,不同的成分和活性炭,传质高度和床层高度应该是不一样的,且应该是大于0.5m的,或者1m以上的。 我想请教下,吸附难道不需要保证一定的传质高度,只要活性炭量够、停留时间(空床速度)够就行?如果需要传质高度的话,能不能分作多段,然后总高度大于传质高度,这样是否可行?
问题补充:土建算量2013:在基础层框架柱三维显示柱子中间有垫层的显示,把框架柱从中间断开了,我把垫层删除了把框架柱显示出来,重新画垫层三维显示还是那样从中间把框架柱断开的,(说明)框架柱两侧有基础LL梁,框架柱在独立基础上底标高-2米,LL梁在框架柱两侧底标高-1米处,不知道是什么原因,求大师指点,问题是LL下的垫层断开的框架柱
大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
异形柱框架结构,基础落在山坡上,持力层高度相差很大!最深埋深6.1m,最浅2.0m,应该如何考虑基础类型,要是独立基础应该如何确定埋深。
根据 长细比要求 Hn/h0<30 得出 柱子的最小宽度为333mm 貌似有点小了吧???? 也找不到新规范作为依据 求各路大侠指教指教
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB50251-2017,4.6.9条最小清晰高度要求 H=1.6+0.1*H'; 走道、房间净高不大于3m的房间区域,最小清晰高度不宜小于其净高的1/2. 当走道、房间需划分分为多个防烟分区时,挡烟垂壁设置多高?,净高的1/2 ? 即使采用电动挡烟垂壁,火灾时,3m层高的1/2以下,人员疏散是不是会有影响?
《住宅设计规范》规定:
急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
4.3.1室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间)试验消火栓和首层取二处消火栓试射试验。请教老师们,两处的试验压力怎么计算?消防立管压力随楼层高度增加,每十米减去一个压吗?
本人是新手,刚学着建模,三维图中才发现墙柱高度小于层高。找不出原因,求教高手。
一层层高是从基础顶面到二层楼面的高度,但是一层楼梯从室内地面算起,这样用PKPM中LTCAD建模楼梯的时候会提示楼梯高度与层高不一致,怎么办呢? 有什么跟好的办法吗?
本人是PKPM的初学者,在结构模块PMCAD中,当进行结构楼层组装时,请问第一结构层高度是如何确定的?是从室内标高±0.000开始?还是从基础顶面标高开始(如无地下室结构时)? 还是从地下室顶面标高开始(如有地下室结构时)?若是后两种情况,因为这时还没有进行基础设计,如何确定它们的标高?麻烦各位师傅回答,多谢!多谢!
某主题公园要做24米长,3.8米高浮雕景墙一面, 准备用现浇混凝土墙, 墙背面有650m高花坛,那这个墙的基础该怎么设计?这个谁会啊 急求啊。。。