我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
我们单位(在北京)现在需要在现有的楼顶(5层22米高)上建一座面积1000平米(24.7M*40M*3.5M)的轻钢结构的办公室,没有经过设计院出图,直接由施工单位出施工方案,施工方现在的基础连接方法就是在现有的屋面上用2.7MM*40MM*100MM的方管平放在屋面上再用160MM长的膨胀螺栓在方管的两边固定,局部有予埋件,但是埋件的做法也只是埋在屋面的保温层和保护层上,(原有的屋面是按上人屋面设计,表面有100MM的绑筋保护层和地面砖)没有和原有的结构楼板连接上.不知道这样的基础连接对建筑物的抗风荷载有没有问题,请各位搞结构的大侠帮忙给计算一下.谢谢!!!!!!!!!!不知道我有没有把问题描述清楚,我拍了些照片大侠可以参考.本人QQ:527448746
我们单位(在北京)现在需要在现有的楼顶(5层22米高)上建一座面积1000平米(24.7M*40M*3.5M)的轻钢结构的办公室,没有经过设计院出图,直接由施工单位出施工方案,施工方现在的基础连接方法就是在现有的屋面上用2.7MM*40MM*100MM的方管平放在屋面上再用160MM长的膨胀螺栓在方管的两边固定,局部有予埋件,但是埋件的做法也只是埋在屋面的保温层和保护层上,(原有的屋面是按上人屋面设计,表面有100MM的绑筋保护层和地面砖)没有和原有的结构楼板连接上.不知道这样的基础连接对建筑物的抗风荷载有没有问题,请各位搞结构的大侠帮忙给计算一下.谢谢!!!!!!!!!!不知道我有没有把问题描述清楚,我拍了些照片大侠可以参考.本人QQ:527448746
设计要求基础边梁下方设置300厚中粗砂,现场决定采用100厚苯板代替,施工单位由于现有材料限制能否使用2张50厚挤塑板重叠放置代替100厚苯板,请问各位专家这种做法是否可行?谢谢!
准备采用玻璃钢管,360度砂石基础,不知道管顶是不是必须用块石压顶来防浮,如果一定要的话要多厚呢?!谁知道麻烦教教我,谢谢!!
小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
冷库库体的四周及顶板为双彩聚酯组合板,地面为SBS防水卷材加XPS挤塑板,表面10cm的钢筋混凝土,为请问具体的SBS防水层应该怎么做呢?具体需要哪些防水材料和耗材?急需,谢谢了!
请教各位,马上一个地块开工了,临时箱变的基础做法怎么样,主要是接地的装置,是在做基础的时候预留几个扁钢吗,还是怎么个做法,请大家赐教,谢谢!!
根据这张设计图纸的想法是不是以下这种做法:将环形的基础梁,取梁中两平行的主筋用圆钢焊接起来形成通路,好比形成一个“工”字,“工“字两横就是梁筋,一竖就是焊接进去的圆钢。是否可以这样理解,至于间距就看图纸之间的这根符号来确定。
经常见基础梁或板的底筋设计为锚入基础承台内La,但基础承台的底筋没有上弯(如下图左侧做法),是否不合理?是否应按图中右侧的做法将承台底部钢筋上弯后与梁板底筋搭接呢?
在没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗? 扁铁间的搭接必须最少三面焊,圆钢必须双面焊吗? 扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢? 还是只与设计有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢? 如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
请教一个问题,如果槽钢平放,我没有地方可以打膨胀螺丝,那方法是用角铁固定在槽钢旁边,然后在角铁上打膨胀螺丝嘛,我们这里做法没有立着的,所以想请教一下各位大神
如何在PKPM软件下计算砖混住宅下的基础梁及扩底桩?六层砖混住宅,因为距建筑物一米是挡土墙(建筑物在土坡上)高差7米 地载力400KPA,拟用桩基 但是不知道 在PKPM软件下如何计算 怎么出计算书? 先谢谢各位前辈了````另 一前辈告诉我 说可以按底框做 基础梁就取框架梁 不计算抗震 是否正确?
设计UPVC室外排水管(DN300-600)1,小区内室外排水管选用UPVC管,什么规格比较合适?UPVC双壁波纹管,或者UPVC硬质管?2,室外排水管的管道基础做法或者说如何敷设?国标图集都是适合混凝土管做法的,套过来好象不合理,请高手指点一二,谢谢。
刚开始学习施工图,看到很多道路的基础垫层做法都不一样,材质,厚度都不一样,有的用碎石垫层,有的用二灰碎裂石,或者粗砂,厚度也不一样,100\200\150都有,偶问过一些人,都说是凭经验,可是偶没有经验啊,要怎么做呢?请各位大侠指正.
各位哥们,我农村姐姐家现在盖房子,在郑州郊县土质应该没有什么问题,原来房子拆除后原位置盖二层小楼局部三层标准层面积130m2左右,三层面积有50m2左右,我不是搞结构的,我给的她的基础做法是:240砖墙1层3702层5001层620800宽300厚C30钢筋混土基础,上层通筋4根圆8@200下层筋12圆间距300100厚C10砼垫层原土打夯问题:1、基础做法如何?是否可以满足使用要求2、由于房子的东邻已经盖好房子(4层)他们的地基处理的是用桩基础,基础已经做到边界,我姐家的房子东山墙(10m长)也想占到边界,那就不能用这种基础做法,就准备也把东山墙下也打成桩基础然后在混凝土承台上砌砖墙。那么桩应该做多大的?配筋如何?桩距多少?承台做法如何?怎么和另外三边的基础如何连接,能保证沉降一致?另外桩打到那种土质上较好?3、现在桩基开始挖了桩距1000,桩径300,桩深1800,C25砼4根12钢筋,箍筋6@200。问题上边的承台或者说是地梁如何配筋?
常见的:条基:1,直接用毛石混凝土放阶打起来,一般用于超深较少的条形基础。 2,存在承载力较低地质时可以砂夹石换填垫至设计标高? 3,低等级素混凝土垫起来,造价比较高。请指正补充 !独基:1,抬基础阶高。 2,做高脖子基础。 3,存在承载力较低地质时可以砂夹石换填垫至设计标高? 4,低等级素混凝土垫至设计标高。请指正补充 !至于能不能用浆砌毛石垫基低,我们老总的意见不要用,但是上次和地堪出去说可以用,个人意见低层房屋应该还是没问题,不知道各位达人有什么意见请指正!