领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
刚看到一套老图纸,大厅100平米,高度是一直到二层顶,也就是层高是7.8m,这个部位设了喷淋,请问是根据哪条规范?急急急
最近做了几个小的构筑物,功率100KW左右,因为是高压引入,所以都做了无功补偿,但是以前做过住宅,功率都200kw了也没做补偿,还有好多单体,像幼儿园,会所一类的,功率很大的情况下,低压引入,都没做无功补偿。哪位大侠知道关于这方面有什么规定吗?
各位:请教一个问题,80米高的高层住宅,有两个卫生间背靠背,设计时仅在公共卫生间设置排水立管,管材选用柔性接口排水铸铁管,为了提高排水量,设置专用通气立管,但按照常规,仅在排水立管上每隔一层设置一个立管检查口,专用通气立管上不设立管检查口,专用通气立管和排水立管每隔一层设一个结合通气管连接。大家知道,常规情况下,作闭水试验时利用立管检查口,但现在排水立管和专用通气立管之间有结合通气管连接,专用通气立管上无立管检查口,谁就会顺着专用通气立管流走,无法作闭水试验。请问该怎么办?
如用户想建造气调保鲜冷库冷藏产品可对气调冷库有个初始的了解。并根据自己的实际情况看看是否合适做气调库!
想请教一下,在什么情况下需要做电容补偿?,我现在做一个运动器材厂房(生产各类球),厂房内有很多动力设备,电容补偿应做在厂房内,还是变电所内?
在什么情况下要做沉井施工?比如:本工程污水管基本上落在淤泥质粘土夹淤泥层,其承载力标准值为f >55KPa 这个地下埋深6米用得着沉井施工么 ?
施工合同中没有关于甲方直接分包的。觉得合同订立的有问题。但是现在的情况是甲方强行直接分包,回过头来,甲方又一个劲儿的要求总包管理甲方直接分包的分包队伍,还要对分包队伍的施工进度及质量负责。。请问下各位大哥,对于甲方直接分包而产生的与总包地位平等的分包,,总包该怎么管?管什么?
给排水管道: 多大的管道上最大能开多大的孔?(目的焊接支管起到三通的效果) 例如D150的焊接钢管管道或者DN50的黑铁管! 有没有要求?或者规范之类的?急需要帮助!:(
一个多层建筑,每层都分属不同业主,现在三层的业主要把原有的房间改造成酒吧,其他的都改好,就剩吧台那有一个排水,二层的业主不让他把管从楼板伸下来,那吧台的排水要怎么做?原有管道在卫生间,下面的吧台有个水池,水池怎样排水
买了宅基地,因为经济等各方面的原因,邻居的房子都建好了,而我的的房子现在才准备建,可是基础不知道怎么打?原因如下:1、因为宅基地很紧张,地方很小,每家才8-10米宽的宅基地,房子是一排排开的,一家紧挨着一家,相互的承重墙很近,小的才15cm左右宽,小孩都不容易进去,一般为了防止一些小动物进出,都给用墙封死了。两侧邻居的地梁之间才8.6米,这个范围就是我家的宅基地了,如图示。2、我们这里是平原,地势比较低,考虑防水灾,房子必须建在地平线之上,所以要填一个台基,如邻居的做法:地面稍作处理,然后用毛石砌基础上来,达到一定高度后,用钢筋混凝土做地梁,再把浮起的基础内外都填上土层,最后才开始砌承重墙,这需要大量的土,而附近没有土可挖,于是要到很远的地方拉土过来,运输成本也是很高的!自己打算做框架结构,把一楼地板以下不填土,改成地下室,基础往下挖。3、这样问题就出来了,自己挖基础肯定不能够从邻居的墙角挖起了,往里面缩吧,位置实在太小了,两边各缩一米,那么我的建筑面积就少了2米宽了,我的想法是:离邻居地基一米处往下挖1-1.5米的基础,然后做地下室,等顶板和邻居的地板平
房屋加固是现阶段大火的细分行业,房屋加固为什么会兴起也是跟国情息息相关的。 建国后至今,我国现已有一大批达到设计使用年限的建筑,而且有一部分建筑虽未达到设计使用年限但其安全已出现问题,需要进行房屋加固及维修。 同时,我国限定结构建设投资,从节约成本考虑,利用很多老结构、老建筑的情况越来越多,需要进行加固改造处理的项目逐渐增加。在建筑的可循环利用上,结构补强、技术改造和加层设计的需要越来越多。而且随着抗震设防标准的提高和改变,许多地区现有建筑不能满足新设防的抗震要求,从而需要抗震加固。因工程质量低劣所造成的危房,也亟待加固处理。那么,房屋加固的流程是如何进行的?与新建住房一样,房屋加固也存在专业的流程,加固人必须严格执行,才可保证房屋加固安全。
看到一些的10kV高压系统。越看疑问越大。有些系统没有专门的PT,有的系统在进线处设PT柜。这两种作法有何区别?是否设置了PT,是用来取得操作电源的?如果是这样,是否有了PT就不需要再设置直流屏?
本人现在在做一酒店空调,管道井离最末端风机盘管距离约50多米,每层风机盘管约有20几台,请问这种情况下,水管需要做同程系统吗?还是加平衡调节阀即可?该酒店有十层左右,主机放屋顶
《低压配电设计规范》第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护:一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时, 宜采用过电流保护兼作接地故障保护;第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定:一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于5s;二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4s。个人理解:保护器件能否在5S(或0.4S)内切断接地故障回路,关键取决于故障回路电流的大小:回路阻抗要尽量小,故障电流才能尽量大,直到大到足以另器件的短路脱扣器在5S内脱扣。
请教高手,室外泡池在气温高差较大,最底温度在零下30℃,最高气温在30多℃的情况下,室外泡池防水最好用什么?有人有这方面的防水方案没有啊?
小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
对下列建筑工程要求情况,可以考虑选用桩基础方案: 1、不允许地基有过大沉降和不均匀沉降的高层建筑或其他重要建筑物。