小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
规范中是不是给出来了?谢谢了
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
铁塔用这个软件可以算吗?如题!
在宁波北仑做的一个别墅,甲方请的施工队太业余,太不专业。地下室防潮层没有做,甲方火了。后来找我们来出补救措施。老大有的说在室内墙面做防潮处理有高人指点一下。具体怎么做啊,还有其他的好方法吗?渴求大家的回复!
比如一个300x300的框架柱,混凝土保护层厚度30mm,箍筋双肢箍φ8@150,在算体积配箍率的时候,箍筋长度你们是以哪为准,是按4x(300-2x30-8)考虑还是直接取4x(300-2x30),核心区面积是取(300-2x30-2x8)x(300-2x30-2x8)还是取的(300-2x30)x(300-2x30),希望大家能多发表自己的意见,把这个问题弄清楚,很多不同的参考书,辅导书上解答取值各不相同,如果是注册考试的话应该怎么取,同意意见哈。
防潮层施工差不多室上述四种情况,不过这墙是指砖墙还是混凝土墙?如果是混凝土墙也按这几种情况施工? 一般情况下,我们建的高层住宅楼需不需要弄防潮层?
问题补充:疑问一:是在砌筑砂浆的基础上在铺20厚防水砂浆,还是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?疑问二:如果是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?那套加气砼砌块的时候,应该在扣除加气混凝土砌块子母内的砌筑砂浆(因为该子母是包含了砌筑砂浆的)。如果是这样,该怎么扣除?
车间内墙体和顶全部为50厚EPS双彩保温板,车间内吊顶高度为3米。以下为车间内各需降温房间的参数:一、车间部分参数1、 需空气净化降温至20度车间:225㎡+250㎡=475㎡。其中225㎡的为车间新风量为16000立方米/小时;250㎡的车间新风量为12500立方米/小时。2、 以上两个车间每个车间内有一个表面积在40㎡表面温度在80度的连续运行设备。现在的车间配有一台组合式新风机组,机组风量为12500立方米/小时;冷量为125KW;风压为900pa;电机功率为7.5KW。二、物料降温参数其中设备内溶液量为7.5立方米/台的设备有11台+5.5立方米/台的设备2台=93.5立方设备内的溶液为麦芽糖醇,该溶液密度为1430KG/立方米,物料的温度要求从40度降到20度,降温幅度每小时只能降1~2度其中设备同时使用率为35%(35立方)麦芽糖的比热容没有查到其它的数据甲方没有提供。
我最近做到一个小工程~很小的~有一个540的挑板~希望各位大仙们~给我说说这个挑板~是怎么做的~它是从梁上直接跳出来的~
10000立方米每天的生活污水,前面用了一个钟式沉砂池,算浓缩池体积的时候要算污泥产量,这个钟式沉砂池的污泥产量怎么算啊?
七层的小房,无地下室,7度区,用pkpm的0508版做。2、3层的梁配筋计算大得离谱,而越往上,配筋小得很快,而3~7层都一样的截面和荷重,2层与3~7层也差不多。后来发现把7度区改为6度区后,2、3层梁的配筋小90%,证明是地震力使然,但实际上七度区的三级框架结构,不可能有如此大的地震作用。请高手指点为盼!!!计算模型如下:
我是新手刚上路,本来学的是结构,非赶鸭子上架让我做设备~我想问下高手,用PKPM做电气图,系统图支路负荷是自己计算的还是用PKPM出的?如果自己算的话,要参考什么规范?PKPM出的话怎么出?
栓口压力+延程损失和局部损失+水表水头损失+水头损失吗??还有就是我层高4.5米的建筑物我算栓口压力我16米可以不??
已知基础是正方形4800*4800 厚1200 工作状态 非工作状态: 轴压力:P=35.75×104N P=30.75×104N水平力:H=2.2×104N H=7.77×104N弯距力:M=70.8×104N.m M=109.8×104N.m考虑为 双向偏心受压 Pmax=(F+G)/Bc2+Mx/Wx+My/Wy Pmin=(F+G)/Bc2-Mx/Wx-My/Wy 谁能告诉我 Mx 怎么算 Wx 怎么算(我算出来 Wx是小数)所以怀疑自己搞错了所用公式均为 塔式起重机混凝土基础工程技术规程