港口门座式起重机用变频器,由于是散货码头,矿粉等粉尘污染较严重。定期除尘工作量大,现想对配电柜和变频器做些改进,加强其防尘防潮效果,希望大家多多给些建议。
(1) 利用停电机会清擦设备,使开关柜内保持清洁。(2) 密闭高压室。高压室的通风窗、通风口,按规程规定落实空气过滤措施。使高压室内空气保持清洁。(3) 高压室安装除湿机或除湿空调,装设自然通风排潮通道,保持高压室内空气干燥(4) 开关柜下边的电缆沟、电缆隧道、电缆孔洞作防水密封,加装自然通风排潮通道,保持电缆隧道空气干燥。(5) 改进高压室建筑设计,高压室房顶女儿墙顶部加沿板,出线穿墙套管土方设雨搭。(6) 出线穿墙套管固定钢板,应顺墙体中心线距外墙面至少100mm 安装。出线穿墙套管固定钢板和框架之间的缝隙,应采用搪锡高压密封。框架与墙体窗口之间的缝隙,应使用建筑防水材料密封。
如今城市与住宅小区为了美观,配电线路多采用电缆、环网柜、开闭所等电力设施,尤其在现代小区或大型商场等地,为了节省附属设施的占地面积,通常会修建地下开闭所。这类地方环境封闭阴暗,空气不易对流,容易汇聚潮气,在相对湿度大于一定程度后便会产生大量凝露,从而逐步对电力设备造成一系列严重危害,成为柜内设备故障的重要原因。因此,本文针对柜内电气设备受潮危害及防潮措施进行探讨。 1 柜内受潮原因及危害
冷库是用于储存和保鲜食品的重要设施,为了确保冷库内温度稳定和食品质量安全,隔热和防潮措施是至关重要的。下面我们来看看冷库隔热防潮措施有哪些方面。首先,冷库的墙壁和天花板需要采用保温材料进行隔热处理。常见的保温材料包括聚氨酯泡沫板、挤塑聚苯乙烯板等。 这些材料具有优异的隔热性能和耐潮性能,可以有效减少冷库内外温度的传导和对流。此外,保温材料还要具有良好的耐火性能,以确保冷库的安全性。其次,冷库的门和窗户也需要进行隔热和防潮处理。通常采用双层或三层玻璃窗户以增加隔热效果,门的密封性和保温性能也需要得到加强。 在防潮方面,可以在门和窗户周围安装密封条,避免湿气和雨水的侵入。另外,冷库的地面也需要进行防潮处理。在地面施工时,要使用防潮的地面材料,
沿海城市会遇到潮水和河洪碰头的情况,设计时应加以重视,充分考虑各种不利因素的组合.结合工程实例介绍了抬高城市用地高程;海堤防潮、山洪外排、内湖调蓄;设置排涝泵站及分洪渠道等几种防洪防潮工程措施.下载地址;http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/201386.shtml
高温天气刚结束天气就变暖了,冬天马上也要到来了,那么二次构造柱用泵冬季施工防潮要做好哪些措施呢?这直接关系着二次构造柱用泵
关于工业电镀企业10kV配电设备的防腐、防潮措施,以及设备的选择等问题现场有些设备不到两年时间,设备里面的零件全部面目全非,严重影响设备的安全运行!若有想法者敬请畅所欲言,多多指点,谢谢! 电气设计新手!
1 概述 电气设备受潮,首先表现在设备的绝缘性能下降,绝缘老化加速。根据目前的介质理论,环境湿度增加使得电介质的电导率、相对介电系数、介质损失角正切值相应增大,击穿场强降低。值得注意的是,绝缘的破坏过程往往是在热的作用下变脆,受振动后开裂,潮气进入裂缝后,很低的电压也会引起放电,造成绝缘材料击穿。其次,裸露的金属导体随着湿度的增加,一般来说其氧化腐蚀会加快(特别是在其粘附粉尘的情况下),使导体联接处接触电阻增大,造成局部过热。因而,长期处在潮湿环境中的电气设备,如不采用防潮措施,其使用寿命会大为降低,并引发严重的电气事故。 2 两类典型电气事故的原因分析 2.1 电动机在起动过程烧毁 我厂曾多次发生这样的事故:电动机停机一段时间后(定检、中修、大修生产线),电动机在起动过程中,其空气开关跳闸,仔细检查后发现电动机定子绕组匝间短路,致使不能按时恢复生产。 对电动机的开关、线路、继电保护以及所带机械进行检查,未发现异常现象。根据安全规程,380V电机绝缘电阻R≥0.5mΩ便可开机。电动机开机前,一般只须测量其绕组的
《全国民用建筑工程设计技术措施》电气2009版已经正式发布了。现在我所在的城市施工图审查人员在审图过程中,据此提出了很多审图意见,当然了,我也很同意这些意见,并非常感谢审查人
北务二次构造柱泵应定期更换轴承座上的润滑油,正常情况下6个月更换一次。其次,电机上没有水印,防止电机受潮,在受潮后会影响设备的使用和安稳。冷季后,如有结冰现象,应停止北务二次构造柱泵,应与密封冷却水相连,在解冻时加热水,必要后与手进行板动力耦合后,再根据发射步骤再次进行柔性操作。北务二次构造柱泵水泵与冷却水装置在开车前应连接冷却水,泵正常运行时,泵可以继续连接。如果条件不允许,就可以停止。北务二次构造柱泵出口阀门的操作称为闭式压力运行状态,所有塑料或衬里塑料泵压力关闭运行时间应尽可能缩短。北务二次构造柱泵常温介质限制在不超过5分钟,不超过2分钟(高温介质)。之后北务二次构造柱泵不能承受进口和出口管道的重量。进气道越短,泵出口到阀门的垂直高度越好,越短越好。
在2012年真题下午(25题)答案,高规里3.9.2规定按照八度进行抗震构造措施,给出了剪力墙抗震等级为一级抗震等级。剪力墙底部加强部位墙肢的剪力设计值进行调整,请问一下抗震构造措施中包括内力调整吗?求大神给解释一下
很多自建房都是以一楼为生活中心,但是在南方,一楼很容易出现不同程度的返潮现象。特别是雨季,给住户带来许多不便,下面我们就来聊聊地面返潮的原因和预防处理措施! 返潮原因? 1)温度较高的潮湿空气遇到温度较低而又光滑不吸水的地面时,易在地面产生凝结水,这种情况多数发生在梅雨季节(雨水多、气温高和湿度大)。 2)地面垫层下地基土壤中的水通过毛细作用上升,以及汽态水向上渗透,使地面材料潮湿,并加剧整个房间湿度情况的恶化。 对返潮地面的检查与处理? 1)检查:先检查地面是否有裂缝,裂缝是地下水向上渗透的主要通道。有规则的裂缝通常是沿房间纵向或横向出现的,是材料收缩龟裂形成的。再检查地面是否有空鼓现象,
当下,有很多家庭的卫浴间,经常出现潮湿、有异味,特别是没有窗户的卫生间,通风不顺, 甚至会出现浴室柜发霉、掉漆、变形的现象,时间长了墙面瓷砖也会有脱落,对此很多人也感到很困惑,其实,只要装修或平时使用时注意一些,还是可以避免的。
问题补充:彻筑工程量一般规则三、基础与墙身(柱身)的划分1、基础与墙(柱)身使用同一种材料时,以设计室内地面为界(有地下室者,以地下室室内设计地面为界),以下为基础,以上为墙(柱)身。这句话的意思是室内地坪以下的是基础,所有的构件都套基础定额子目对吗?比如以下有墙,就套基础砌体子目是不是?2、基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地面为±300mm以内时,以不同材料为界线,超过±300mm时,以设计室内地面为界线。这句话是什么意思呢?
我最近看到别人做的消防预算里措施费里的超高费里有第二册也有第八册和第七册的。我想清问一下措施费是不是应该根据所作预算所涉及的分册用,其它分册里没有的项目调用别的分册也应该用所涉及的分册例如:我做的是喷淋但有些项目在供水里措施费应该按喷淋算就不用再套供水的措施费了。不知各位大虾有何见解~~~~
兄弟我在日前碰到一个工程。是一个D200的污水管道,采用压力输送,最后进入重力流的污水干管。由于途中要穿越一座高差30米的山,经过计算,在终点污水还有大约15米的水头,如何消能?原计划采用减压阀的,但是减压阀的话不适于污水,用钢筋混凝土消能井,但是找不到计算的方法和依据。请问如何解决?
(转贴)楼梯设计总结一. 关于楼梯剖面:1. 首先空间想象一定要准确,这样才能对整体有一个全面的认识,剖面的方向,能看到什么不能看到什么以及轴线的位置一定要准确,同时剖切标号的表达要清楚(是A-A,还是1-1等)2. 构件编号表达清晰准确,构件一般在剖面上有完整的表达,如PB,TL,TB,L,TZ以及框架梁,钢筋混凝土墙等等3. 各种尺寸表达清晰,PB的宽度,踏步的平面尺寸(如280*10=2800),踏步的竖向尺寸(如150*10=1500),还有一点就是PB厚度,TB厚度,(同一种编号可以只有一个地方表达)4. 当然作为设计,建筑的净高需要我们时常注意(容易造成人难以通过),这涉及到结构形式(板式(又含折板,平板,即A,B,C,D四种形式),梁式等)的选择以及构件的尺寸。5. 从结构的角度上讲,休息平台是我们单单作楼梯需要重点关注的一个对象,一定要注意其传力方向及受力部件,而楼面层则需要与整体做好联系,特别是钢结构楼梯,休息平台的搭接以及楼面层构件与主体的连接是一个很重要的问题。二. 关于梯段
《措施》P247页用电负荷需要系数里有:按单相配电计算户数、按三相配电计算户数,来取系数值。 那么这里的单相和三相是指住户家内的配电还是楼层电表箱的配电呢?怎么划分?(我们普通住宅家内没有三相配电的吧)
我桂花怎了?能救不-措施