在装修的时候,有一个很大的弧形窗(长度5米),因为上下不对齐,安装窗户后,在窗户顶上批了很厚的水泥砂浆。不知道这样子安全不安全,以怎样的方式加固。详情见下图:
喷射水泥砂浆保护层施工的要求: 1.喷射水泥砂浆保护层,应在水池满水试验后施工(以便于直观检查壁板及板缝有无渗漏,也方便处理),而且必须在水池满水状况下施工。 2.喷浆前必须对池外壁油、污进行清理、检验。 3.水泥砂浆配合比应符合设计要求,所用砂子最大粒径不得大于5mm,细度模量2.3~3.7为宜。 4.正式喷浆前应先作试喷,对水压及砂浆用水量调试,以喷射的砂浆不出现干斑和流淌为宜。<
这个管子如何内壁水泥砂浆抹面?
求各位大神发表下造成这样的原因,会引起什么后果,要打掉重新砌筑吗?
水泥砂浆是水泥与沙按一定比例配制的砂浆(也可以傪入外加剂,如防水剂、早强剂等),主要用于潮湿部位(如基础、水池等);混合砂浆是水泥与沙及掺合料(如石灰膏、电石膏等)按一定比例配制的砂浆(同样可以傪入外加剂,如早强剂等);其强度等级相同时,二者的抗压强度是一样的。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-8 09:14 编辑 为什么水泥砂浆不能抹在石灰砂浆上还有罩面石膏灰为什么不得抹在水泥砂浆上
根据JGJ/T98-2010 砌筑砂浆配合比设计规程以下配比比例皆是以重量为单位。我们来看看M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。
水泥砂浆
钢管水泥砂浆内防腐工艺
关于水泥砂浆之比是体积比还是质量比,这个问题以前讨论过好多次。也许在一些书里是体积比,但是在规范和大多文本里,1:2这个比应该是质量比。这一点我可以找到规范(在条文说明里),你能吗?你还奖励了认为是体积比的人,并教训认为是质量比的人,并且封帖,我觉得非常可笑非常不理解!!!!!!
希望对大家有用处》》
因为本人不是土建专业毕业的,所以有些基本的东西需要弄清楚。请教:a。园林中常用的水泥砂浆配比有1:2,1:2.5,1:3,1:4(一些施工图中见过),那这些配比具体使用时什么时候用什么比例,怎么界定?水泥多强度高?b。水泥砂浆的配比是质量比还是体积比?我百度了下,觉得回答有点乱。希望有人帮忙说明下。谢了
Mb水泥砂浆处理意见说折减系数取1.0,可是施老的《注册结构工程师专业考试答题指导》和《注册结构工程师专业考试答题指南》上面的好些题目是取0.9的折减系数,有些是取1.0的折减系数。各位热心高人,求解答。
灌孔砌块水泥砂浆调整系数在砌规处理意见中指出用Mbxx不用调整取1,二级真题06上31至35全是取0.9,望知道的考友指导下。
请教一个问题。室内墙面抹灰遗留的问题,诸如:表面起砂、开裂、分层。在用纯水泥加细砂拌合料进行表面批灰的时候,很容易开裂。请问如何避免这个问题呢?这些有什么工艺要求啊?请高手帮忙啊,谢谢了!
水泥砂浆地面起砂的原因控制及处理
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-1 09:34 编辑 请问外墙抹灰比,如1:3,1:2.5水泥砂浆,是指重量比吗?多少水泥,多少砂子
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-31 20:22 编辑 摘要:随着我国经济水平的不断发展,外墙材料日益更新,从水刷石到马赛克到条砖等,档次快速提升,施工的要求也越高。在主要使用的外墙砖工程中,建筑物外墙渗漏现象比较突出,直接影响建筑工程质量,同时渗漏的产生也影响了建筑物的功能,对室内装饰造成霉烂脱落,影响建筑物的使用。而这些渗漏的产生除了墙体砌筑、外墙砖铺贴不规范、窗台等细部节点构造工程处理不合理等引起外,墙体装饰层开裂即外墙水泥砂浆开裂是造成渗漏的主要原因之一,危害性很大。 关键词:结构设计 事故处理 一、水泥砂浆裂缝产生的原因1、原材料选材及配料不当。①一些施工单位在施工中对建筑物的梁板、柱等选用较好的水泥和骨料等,错误认为粉刷时不用考虑结构安全问题则采用低标号的水泥及细骨料,导致水泥砂浆的收缩偏大而开裂。②水泥砂浆的配料中简单掺入石膏或石灰粉,虽和易性改善,但砂浆强度下降,抗剪切力和粘接强度也随之下降,易起壳(空鼓)开裂。2、施工工艺不当或未