土壤热通量是指单位时间内通过土壤剖面的热量。它的值取决于上下土层之间的温度梯度和土壤的导热系数。土壤温度是森林气候的重要因素,与植物生长密切相关。不同坡度和坡向的林分,光照条件的不同,使土壤温度和土壤热通量发生相应的变化。
查YJV22电缆载流量的时候,铺设土壤热阻系数是怎么选择的?一般是2.5吗?还有进户线一般有穿管,是按照直接埋地选择电缆载流量吗?
参加2006年全国暖通空调制冷年会有关热泵的专题,有专家提出的解决放、吸热不平衡的办法有:1、余热利用。采用带热回收的地源热泵机组,夏季利用制冷机的冷凝热(这部分热量本来是要排到地下土壤中去的)来制取生活热水,既得到了供住户使用的卫生热水,又减少了系统对大地的热排放,有利于解决南方地区夏季放热量大、冬季取热量小的土壤热平衡问题。2、地下水渗流的分析利用。地下水渗流传热的影响很大,地埋管应埋在地下水流速较大的地区。3、辅助换热。地下水无渗流的地方,则应采用冷却塔+地埋管等混合形式(地埋管可考虑承担40~70%)。建筑面积3000㎡以下,可做单一地埋管地源热泵,5000㎡以上宜采用混合式冷却方式。4、调整地下换热器的设置与结构,增大体形系数。增加埋管长度;增大埋管间距;井深适当降低。5、分区轮换间歇运行。
热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分电能,从环境介质中提取几倍于输入电能的能量,提高温位进行利用,这也是热泵节能的原因。.土壤热泵
众所周知,土壤热泵是一种绿色环保的空调方式,想请教一下各位大虾,水平式土壤热泵设计时都需要注意哪些问题?与竖直埋管的土壤热泵系统不同之处,如:水平埋管是否分单u双u,水平埋管的埋深为多少等设计要注意什么问题?
地埋管土壤热物型测试报告
如题:配三P501,表9-20与50217电缆规范表D.0.3完全不一致。若热阻系数为2.0,则此时的载流量修正系数该是1.06还是0.87啊?
KD2热特性分析仪 美国产土壤热阻分析仪 完全热特性测量操作简便、能耗低、电池操作无需校准直接快速读数菜单结构简单同时测量热传导率、热扩散率、热阻和温度应用领域能量平衡中的土壤热通量研究埋藏电缆的热耗散研究地热设计火灾土地的土壤热流量研究有关物质水分和密度的热特性研究种子萌发的影响因素 测量速度 2分钟 精度 5%热传导/热阻 10%热扩散 测量范围 k(热传导):0.02~2wm-1c-1 d(热扩散):0.1~1.0mm2s-1 r(热阻): 0.5~10mcw-1 操作环境 5~40℃ 电源 3.0v cr2型锂电池 传感器探针 针 长:60mm 针直径:0.9mm 缆线长:72cm 重量 148克KD2是一款小巧、便携的土壤热特性测量仪器,可以直接测量土壤热传导和热阻,测量时间90秒。主要应用于现场测定土壤等样品的热特性
GB50217附表C.0.3的热阻系数基准是2.0,按题干条件热阻系数为3.0,参考答案给出的修正系数直接依据表D.0.3取为0.75,但该表的修正系数是针对1.2热阻值修正的,修正值是不是应该去:0.75(3.0的对1.2的修正)/0.87(2.0对1.2的修正)?
土壤呼吸主要包括大气-土壤界面 CO 2 释放量和土壤中 CO 2 储存量变化两部分, 深入理解土壤 CO 2 的产生和迁移过程是全面认识陆地生态系统碳循环的基础。通量梯度法是基于测量扩散驱动的 CO 2 浓度梯度和扩散系数计算 CO 2 通量的方法, 依据菲克第一定律可以计算出不同深
土壤热阻系数 2009全国民用建筑工程设计技术措施 电气 5.6.5 电线、电缆载流量,除应满足其回路的运行负荷要求,尚应考虑环境温度、线路的敷设方式和条件等综合因素的影响。 3 电线、电缆在不同敷设方式时,其载流量的校正系数应符合下列规定: 3)不同土壤性质而引起的载流量修正系数,室外直埋敷设电缆其埋敷深度应大于或等于
北方很多地区仅考虑冬季供暖,夏季不制冷,如果采用地埋管地源热泵系统,夏季如何平衡土壤热量,如何向土壤中补充热量?:kiss:[ 本帖最后由 hvacer08 于 2009-7-28 16:54 编辑 ]
大家好,小弟新人一个,看到04DX101里有个“载流量修正系数,土壤热阻率”我就很困惑,我一直都是在图集上选择载流量,上面也写得土壤热阻系数什么的,我一般都按最高的选,但我很困惑。 比如我一个总箱里的总进线开关是250A的,我一般就选YJV22直埋进户,想问问大家:1:我选电缆的载流量时应该心里确定电缆载流量大于250还是315(上级断路器的Ie)?2:确定上面条件后,我查表确定到载流量后,又确定我土壤热阻率是1.6 它俩有什么关系?3:发生完上述关系后,我如何查校正系数?4:校正系数跟此时需要选择的电缆的载流量两者又有什么关系?相乘?5*:假如现在有一BV-3X1.5 SC15 的电线,它的载流量校正系数应该查04DX101上面的哪个表??YJV,YJV22,VV呢?小弟不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
集中供热管道工程是改善城市环境、空气质量和现代化水平的重要措施。它关系到人民的切身利益,对增强城市竞争力、实现节能减排目标、维护社会和谐具有重要意义。目前,我国许多城市的大型集中热源很少,供热管网建设也不完善,尤其是在城区和新城镇。
摘要: 本文简要介绍了土壤污染的概念,土壤污染物的来源、分类。针对不同的污染物来源介绍了相应的防治措施。 关键词: 土壤污染;土壤污染物;防治措施 土壤污染属环境污染的范畴。环境污染指的是人类活动所引起的环境质量下降而有害于人类或生物正常生存和发展的现象。环境污染的产生是一个从量变到质变的发展过程,当某种能造成污染的物质的浓度或总量超过环境自净能力
12月5日是世界土壤日,它的设立意在让人们意识到健康土壤的重要性和提倡可持续的土壤资源管理。 土壤是人类食物的生长之地,蕴
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
采用6h 电通量法检测混凝土的抗氯离子渗透性能时,计算机可自动采集得到电流随时间变化的相关数据,根据电流-时间的数据可以计算得到一个“电通量计算值”,该值与电通量试验显示的结果“电通量实测值”之间存在一定的差别,一般“计算值”高于“实测值”,计算值与实测值的比值在1.07~1.10之间不等。采用直径100mm,厚度50mm的试块进行试验时,根据规范GB 50082的规定,通过直径为95mm的试件的电通量,需乘以(95/100)^2=0.9025的系数。问题:电通量试验的最终结果取下列哪一个:①计算值②实测值③计算值×0.9025④实测值×0.9025
一提到监测数据质量,大家都很自然地会想到监测人员身穿白大褂在洁净的实验室内进行化学分析的过程;一说到影响测定准确,就会想到试剂纯度、仪器精度、方法检出限、干扰因素及其消除方法等。 其实,与复杂的高科技精密仪器相比,土壤样品制备仅是一个物理过程,没有高精尖的技术,不需要高端人才来操作,可它却是影响数据质量的关键性因素。土壤样品制备是指按照样品测试方法的要求,把采集到的土壤鲜样在指定场所进行风干和研磨成特定粒度样品的整个过程。