我们公司现在在做一个别墅小区,现在已经施工到绿化铺草皮阶段,由于种种原因,有个别别墅的室外地坪要比室内地坪高出很多? 请问各位高手用什么方案做起来及经济又可解决墙体渗水问题?
冷库库体的四周及顶板为双彩聚酯组合板,地面为SBS防水卷材加XPS挤塑板,表面10cm的钢筋混凝土,为请问具体的SBS防水层应该怎么做呢?具体需要哪些防水材料和耗材?急需,谢谢了!
那位xd有240墙和带形窗丁字连接的节点图,在线等 谢谢!
问题补充:GCL里边不是能选择做法么,我这个墙的做法如图,可是定义里边就一个墙面抹灰,我该怎么样把做法全部套入呢?求大神详细解答
图纸简介: 开门洞1500x2400,开窗洞1500x2000,开窗洞1200x200,做法及节点详图 投稿网友: zhaoxiao1_ 上传时间: 2013-10-16
我这边工地要做一个永久围墙,就是上面那个角度有什么要求
想问的是必须要像这边那样满布吗?我看很多想右边那样的做。不知道是不是属于不规范做法。有没有相关规范啊。
最近做到一个项目,里面有几十个平米的枪库、弹库和样本保管室以及展示区,在网上搜索了一下,墙体做法大概有一个是用钢筋混凝土加钢板的做法,但是没有关于楼板的一个做法?不知道楼板是否也需要特别的加厚处理呢?还有墙体做法能不能采用实心墙体加两层钢板的做法呢?请高人指点,不甚感激!
经常见到墙体的装修(如下图)但是不知道具体细部做法。如果这面墙是砖墙的话,想不明白墙上的板是怎样固定在墙上的。 求细部做法,大样图啊。
苏南地区一个工程实例:5mm环氧自流平20mm1:3水泥砂浆找平200mmC30钢筋砼20mm1:3水泥砂浆找平0.8mm水泥基弹性防水层一道60mm厚C10砼200mm厚碎石,夯实或压实素土夯实系数不小于0.94问题:1、如果以后地基原土发生沉降,水泥基防水层会与C10层一起沉降,还是贴在水泥砂浆找平层上?2、如果防水层与C10层一起沉降,防潮是否还有效?3、用抗渗砼解决防水,由于砼在工作中可能开裂,是否对防潮效果带来不利影响?影响有多少?4、不少地方防潮层有用两层塑料薄膜铺在下面的做法,如果沉降的话是否有上面第二条的隐患?5、是否有其他的材料,用在砼表面上,可以起到封闭的作用,同时与上部的环氧、砂浆之类的界面兼容?
我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
我们这个项目住宅的线条特别多,在窗户两边的剪力墙外还有砌筑100厚的砌块,让墙厚变为300。这样的做法真没遇到过。不知道哪位大侠做过。或者有好的办法。
来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权,请联系删除
一、材料要求:
收录于话题
框架结构的首层墙体的基础是元宝基础,元宝基础下面是1.6米厚度的回填土,回填土的压实系数是0.96,被雨水浸泡后,回填土体积回缩,造成沉降,加气砼填充墙下部两皮加气块开裂,元宝基础下沉,但施工单位说这是因为设计不合理造成的,请教大家这到底是怎么回事啊?施工单位的说法对吗?墙体基础到底应该做成哪种形式的?
收录于话题