各位坛友好!关于各构筑物和管渠的设计流量,请同行赐教:1.《室外排水设计规范》中第3.1.1条规定:截留井以前的旱流污水设计流量=设计综合生活污水量+设计工业废水量,后面条文解释“设计综合生活污水量Qd和设计工业废水量Qm均以平均日流量计”;2.第4.1.1条规定:排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计; 5.2.1 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。 5.2.2 雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。当立交道路设有盲沟时,其渗流水量应单独计算。 5.2.3 合流污水泵站的设计流量,应按下列公式计算确定。 1 泵站后设污水截流装置时,按公式(3.3.1)计算。 2 泵站前设污水截流装置时,雨水部分和污水部分分别按公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)计算。 3.以及第6章有关各污水处理构筑物的设计流量的确定。问题:1.第1和第2是否有矛盾的地方?2.请教厂内各构筑物和厂外管渠、泵站的设计流量该如何确定。请同行详细解答
01 对设计的认识
污水管线改造,需要注意什么问题?1、污水井需要按照原来井位布置么?保证支管接入2、支管还用设计么?还是用原来的支管?3、还有什么其他需要注意的地方么?第一次做污水改造,不知道和新建污水管线有什么特别注意的地方,麻烦各位前辈指点一下
本帖最后由 awyj76 于 2014-4-21 08:22 编辑 1、结构为钢混的工程,墙体厚度一般为200~250mm。具体设定值按现场情况确定。一般小工程的墙体在达到要求的情况下要小一些,这样投资就会小一些。2、污水或污泥的外排泵选型时要注意泵的流量一般为2~3倍的处理水量。3、设在地下的设备间应注意设置通气孔。
本帖最后由 guanchao822 于 2014-5-6 10:29 编辑 致:给排水设计工程师 出于对各位的尊重,先自我介绍一下:我姓关,出生在吉林省白山市,目前服务于日本住重环境工程技术株式会社的上海办事处--纳明机械(上海)有限公司。我们公司在水环境处理方面,有百年以上的历史。 工作一年多,接触过许多给排水设计工程师,也接触过一些不错的案例。目前国内在雨污提升泵站的设计当中,对地表的污染和美观上考虑欠缺,几乎还在使用回转式格栅来清捞污水里的垃圾。这种方式其实给我们的生活带来了更多的污染,将地下的污染转到了地面、直接影响到我们的生活环境。这种污染可能带来的危害很多,污水中的垃圾未经处理转移到地面上,会滋生许多变异细菌,这些变异细菌随着蚊虫携带来到我们的日常生活当中,或夹杂进灰尘里随风进入我们的呼吸系统;这也是近年来许多我们前所未闻的变异疾病产生的原因之一。 为了防止这些危害到人类生存的污染的产生,各行各业都在努力。我们公司所做的工作虽然是微
在室外排水设计规范中关于跌水井的设计说明:管道跌水水头1~2米时,宜设跌水井;跌水大于2米时,应设跌水井。但是在排水检查井的图集02S515中,总说明里面关于跌落井提到,污水管上下游跌差大于等于0.5米时必须使用跌水井。以上两点到底以哪个标准为准,求大神解释。
本帖最后由 caidong00 于 2014-10-10 16:36 编辑 地下室污水排水,如下图。因为是别墅群地下室,污水集水坑位置请教怎么放?集水坑大小怎么确定?等等一系列问题,请各路大神帮忙,拜谢!
如果设计一个厌氧反应器,如UASB,先确定有机负荷,通过有机负荷来计算UASB的体积;设计布水方式、三相分离器、水的上升流速,计算产生的沼气量及沼气的处理方式。在以上几个步骤中有几点问题不是很明白,请指教。1.布水方式的选择。请问一般厌氧处理常选用的布水方式有哪几种,在网上常看到的一管一孔能具体说说吗?2.三相分离器是否属于专利产品,自己设计是否能取得好效果?谢谢指教
任务1
利用鸿业11.0进行污水量计算的时候,使用面积法,其中排水指标是不是就是我们常说的比流量?但是排水指标的单位是吨每公顷每天,而比流量的单位是升每秒每公顷,是不是有问题?公顷能和升直接转换?正常来说污水的密度是不是应该比水的密度大?软件是不是存在问题?
各位高手,我是搞工业污水处理的,我想问一下,在设计中如何考虑NH3-N负荷问题?还有总氮负荷?比如普通生物爆气池,以及生物滤池还有A-O工艺,我看所有的资料都是介绍城市污水厂的而且介绍设计参数是都是BOD负荷,可是对于NH3-N含量比较高的工业污水,它的设计主要考虑NH3-N负荷.哪位能指点一下或者和我讨论
含各种工艺设计,及全部构筑物设计计算在内.一个综合的大合集,不收藏可惜啊.资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428461&topID=114897
设计总是要公式,有用就看看哦
我是新手.现在在做一套方案.设计炼钢污水,现在请教一下,反应槽的设计参数是什么,我里面加的是NaOH PAC PAM,处理水量是26吨/小时.请问各位这个反应槽是怎么设计呢?
论文简介:基于PLC污水处理系统的设计 包含PLC程序图 投稿网友:feijie0429 上传时间: 2013-05-29
图解污水分类及其设计流量,本人总结,帮助理解。
论文简介:城市产生的生活污水量大且处理率低或直接排入天然水体,造成严重的水体污染,更多的人开始关注和重视生活污水的处理。活性污泥法是处理城市生活污水最广泛使用的方法,其中的氧化沟法是一种改良的活性污泥法,这种方法因出水水质好,管理简单,费用低等优点,得到普遍的运用. 投稿网友:guai_11
图纸简介: 包括工艺设计的平面图高程图,单体构筑物等 投稿网友: lff15066671764 上传时间: 2013-10-13 图纸省