首页 课程 资料 论坛
  • 关于220KV线路对住宅的影响

    现有一小区,平行与220KV交流输送电线建立高层住宅。最近的地面投影距离约100米,这样符合规范吗?对小区内住户影响大不大?

  • 关于10kV线路压降的问题

    例如:1条变电站10kV馈线,出线电缆为铜芯铠装300mm2共200m;架空线路为铝芯绝缘240mm2共5km,在5km处有1台400kVA杆上变;后端线路为铝芯绝缘架空线95mm2共7km,末端安装1台2000kVA变压器;那5km处压降和12km处(末端)压降怎么求?求大神们指导 T.T

  • 关于线路电压损失的问题

    我看了设计手册上关于线路电压损失的计算部分,但还不懂怎样算出来的,有哪位可以说说这一部分的内容?电缆在敷设地过程中,如路径太长,怎样选择电缆才合适,还有这敷设路径的长度不能超出多少米?是怎样由计算得来的?请指教!

  • 关于10KV线路初设和施设

    请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?

  • 关于照明线路的一些问题

    我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防

  • 请教,关于防爆线路的敷设!

    现做一小锅炉房,三台燃气锅炉设在锅炉房内。旁有一燃气表间!现在打算:1、燃气表间和锅炉房内的照明及消防报警回路的设备均采用防爆型!2、线路采用明敷(记得有人说暗敷不好接,不知对否)3、燃气表间和锅炉房内不设插座回路,在值班室设插座!4、锅炉上方还设不设可燃气体探测器吗??!!可锅炉房有点大(层高5米)请指教!

  • [讨论]关于10KV线路防雷?

    10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢

  • 请教关于线路保护管的问题.

    请问:一般多层,从一楼一直敷设到六楼的照明干线,墙内暗敷时,保护管采用金属管好呢还是采用PC管好?请给点意见,平时没少被此类倒痛不痒的问题骚扰。谢谢~另外,在某些地方是否有特殊情况?

  • 关于110V以上铁塔以及线路的数据?

    请问哪有110kV铁塔以及线路的数据?主要数据是铁塔的各种型号的塔高以及ABC三相的距离,线路的电流外经等急用啊。,谢谢谢谢谢谢谢谢```````````````

  • 急!!!线路损耗为什么这么大???

    我们现在正处于基建阶段,临时从邻近的工厂接出一路电源,在其出线端安装了全新有功电度表,变比为400/5,。我厂区内配电点有一配电柜,总断路器为400A,下分四路出线,断路器分别为200A、100A、63A、63A,都分别配有全新电度表,各表的变比分别200/5、100/5、50/5、50/5,从邻近的厂接出点到我配电柜的距离在290米左右。所用电缆为70平方铜芯低压电缆。按照理论计算,此分表度数之和应略小于总表度数,损耗很小。在前几个月使用过程中,总表度数在6000度左右,损耗也就40~50度之间,而上个月却损耗却是-50度,本月损耗是360度,这是什么原因造成的?其中中间没有发现偷电情况。请各位同仁帮忙解答,谢谢大家了!!!

  • 线路载流大小大家参照什么?

    线路载流大小大家参照什么?

    以前设计我参照《民用建筑电气设计手册》上的载流,今天审图的说小了,比如YJV-4*25+1*16的明敷才96A的载流?晕啊,看铜芯电线电缆载流量标准上的25的最小也有106A的载流量。请大家讨论下

  • 求教,关于10KV线路的问题

    从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。

  • 请教各位关于线路损耗的问题

    请教各位关于线路损耗的问题如果单从线路方面来讲,线路的损耗有有功损耗和无功损耗1、根据公式线路的损耗是I^2RT,单位是焦耳,可说明当功率因素提高了,线路电流小了,可能降低线路的功率损耗,即焦耳量减少了。2、但I包括2种电流,即无功电流和有功电源,当功率因素提高了,无功电流减少了,有功电流不变,意即线路有功损耗不变,因为无功不计电费(单从线路上说),为什么可以说提高功率因素可以减少线路损耗?3、我也就是说,线路上所产生的无功热量要不要计费了。

  • 请教关于线路压降的问题

    我所在的工地上架设的临时线路是LGJ-50的,工地上各种搅拌机一起有100KW、有3台37KW主电机的塔吊,前段时间施工用电勉强都还可以正常运行(变压器出线410V,电压线路400米末端只有370V,但还可以工作)。前天,上级35KV变电站更换主变(4000KVA,以前是1600KVA)后,我们这边昨天白天一天塔吊都无法启动。测量变压器出线400V,可是经过100米的架空线后,电压就只有370V了,末端甚至只达到了330V,完全无法工作。 我知道临时线路比较细,但换变压器前都可以正常工作,另外,之前的气温也有2天比昨天高,都没有影响。想请教,为什么压降会那么大呀?10V的电压影响就那么大么? 630KVA的变压器,10KV线路用25的架空线,压降有多大?电流我知道没问题。 最后想鄙视一下我们这里供电公司搞技术的一个姓杨的,他告诉我50KW的电气设备,400米的距离,要用240的架空线!!!强烈鄙视!!要那样,我早不搞电了,别把人搞死了。[

  • 关于消防报警线路的问题

    关于消防报警线路的问题

    本人是弱电新手,看了图后不知道平面图中应该有几根管几根线,系统图中为何有的回路4根线,还有8根线的?好像是北京利达产品,那位朋友帮个忙解释一下?先谢谢了

  • 请教有关线路压降的问题

    关于线路压降的问题,如果是照明等有关近似于纯电阻电路,cosφ﹦1情况下,单相线路的压降△U=2I*R=2IρS/L;对于三相线路的压降△U=1.732*I*R=1.732*I*ρS/L如果涉及到电动机等有无功损耗的cosφ≠1情况下的,单相线路的压降△U=2I*Z=2I*根号下R*R+X*X ;对于三相线路的压降△U=1.732I*Z=1.732I*根号下R*R+X*X这种纯理论的说法啊对?还有如果涉及到温度的话,阻抗值(一般取温度为20°状态下)是不是要换算到导体允许的最高温度T下的阻抗值?还有个问题,不明白网上贴出来的 (在一般的三相电路中电压损失DU的计算采用下面的基本公式:PR+QXDU = ————— = IrR+IqX = IRcosj + IXsinjU式中:P—有功功率,kWQ—无功功率,kvarU—电压,VR、X—线路的电阻、电抗,WIr、Iq—有功电流、无功电流,Acosj—功率因数电压损

  • 关于线路绝缘困惑的问题

    前天去一朋友家处理一起室内插座无电的问题(经常跳闸),在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,但在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通状态,(由于原线路敷设有问题,线在管中无法拉动)在撤除PE线及N线的状况下通电进行试验,PE,N线无任何返电的情况。在把PE,N线接好的情况下通电并带负荷试验,无跳闸情况(漏电保护器完好)。 令我困惑的是在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,为何在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通。望高人指点

  • 关于消防电气线路算量问题

    我是个新手,想问一下各位,图纸上的消防电气线路 一般有NH***** 2×1.5 的 那是不是说 图纸上的线应该是量的长度乘以2? 例如 两个烟感之间的信号线,是NH-BRV 2×1.5的 那 图上量到1米 是不是代表说算量的时候要算2米???

  • 请教线路有功损耗的问题

    请教上图中的第17题,计算线路的有功损耗采用的为什么是35KV那段线路,而非10KV那段?提前谢谢您的回复。

  • 一般10kV线路该怎么设置和选择?

    一般10kV线路该怎么设置和选择?

    小库说: 线路补偿原则是通过在线路电杆上安装电容器实行单点或多点电容器补偿,单点补偿地点选在离线路首端2/3处,补偿的容量应为无功负荷的2/3,两点补偿分别装设在距首端2/5和4/5处。多点补偿是采用分支线分段补偿方式,对分支较大或线路较长负载自然功率因数低的线路进行补偿。根据农村实际状况,农网线路补偿的补偿点不宜过多;控制方式应从简;保护方式可采用熔断器和避雷器作为过电流和过电压简单保护。 确定某一条配电线路的补偿容量,应根据该线路的平均无功负荷和最小无功负荷计算,当线路的最小无功负荷小于平均无功负荷的2/3时,考虑到无功不应倒送,可安装固定的补偿装置,但应按最小无功负荷确定补偿容量。当线路中有较大无功负荷点时,除应考虑与

点击加载更多

线路油墨

线路油墨专题,为您提供线路油墨相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与线路油墨 相关的专业交流讨论,更多线路油墨相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

线路板废水

香料废气治理