我发现施工单位所有的预应力束张位完后才拆除箱梁支架,一般的是不是腹板的预应力束张拉完后就可以拆除或下调支架呢,完成后再进行剩余预应力束的张位.全部带支架张位是不是不尽合理.
请大家分享!也请大家多传一些上来与我分享!
现在很多的现浇连续箱梁的张拉端都设置在端横隔梁的四分之一到三分之一处,在施工过程中要调整大概四分之一的横隔梁主筋,由于横隔梁的主筋基本在25-32之间,调整起来很困难,部分钢筋无奈只能剪断,待张拉完成后补救,但实际情况是几乎无法将切断的钢筋完全恢复,连完整,完美的焊接都做不到甚至未恢复。设计单位只在图纸说明如果预应力和普通钢筋发生冲突,普通钢筋可适当调整,如果切断钢筋要等强恢复,但没有具体的补强方案,因为他们也没有方案。虽然这些年了,那些桥还运行的很安全,并不代表我们现在的设计和施工就是完美的,因为很多钢筋不切断无法调整,切断了无法恢复的事实存在,但大家都不去在语言上触及他。设计用设计说明免责,监理和施工单位,用尽力而为来安慰自己,业主和监督单位以差别化管理来规避问题,封锚是个最简单的活了没有必要关心。可是谁能告诉我,怎么做。
快速路盘扣支架搭设、预压与预应力混凝土张拉、压浆施工方案
加强贝雷梁支架体系设计与施工 因本工程的重难点就在于加强贝雷梁的现浇反吊支架施工。结合以往的相关工程的施工经验,现重点对现浇反吊支架进行分析:加强贝雷梁支架总体布置 上部结构现浇施工因受河道净宽、净高的限制,中跨采用加强贝雷梁现浇反吊施工。跨运河加强贝雷梁支架结构,承台上立柱支架主要由承台混凝土基础、钢管立柱、工字钢横梁、加强贝雷梁纵梁、门式支架组成。现浇反吊支架结构传力途径为:模板、方木、U托和碗扣支架(或方木调整)、[22a、[25c槽钢、精轧螺纹钢、加强贝雷梁纵梁、工字钢横梁、已浇筑箱梁、钢管立柱桩、地基。 加强贝雷梁采用国产加强贝雷梁,因考虑通航等现场实际情况,3#、4#墩之间跨度42m,按纵向3跨布置,即9m+19.2m+9m;中跨18m采用加强贝雷梁反吊现浇支架,钢管桩基础,边跨9m采用加强贝雷梁支架,钢管立柱,钢筋砼承台基础。
现浇(连续)箱梁支架计算,支架设计、检算,哪位仁兄有相关的计算书,能否赐教一二找了好久,都难以找到详细的计算资料,如果有,恳请不吝
现浇连续箱梁脚手架搭设方法
连续箱梁斜桥箱梁底板上层钢筋网是如何布置的呢?第一种方法:中间是竖向布筋,梁端是斜向布筋。第二种方法:中间是竖向布筋,梁端也是竖向布筋,不过是慢慢变短的。注意我说的是底板上层钢筋网片或者顶板下层钢筋网片。底板下层和顶板上层我用的是第一种方法,但是里面的却不知道如何布了。求懂施工或者做过这种桥的长辈给小弟说说你们都是如何布的。(不会发帖,写的可能太乱,希望你们能看懂)
1 工程概况
本文通过某客运专线大跨度连续梁满堂支架搭设实践,就预应力连续箱梁满堂支架法施工要点及支撑体系验算进行了较详细的叙述,以积累预应力箱梁施工经验,从而推广满堂支架法德运用。关健词:现浇箱梁,满堂支架法,搭设,预压,验算[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-12 14:53 编辑 ]
编制说明:连续箱梁支架法现浇普遍采用竹胶板做模板,分层浇筑法施工,省内多为软土地基,需要对地基进行处理,因此本方案基于以上三个方面对施工方法进行介绍。 1.准备工作 1.1图纸审查 在连续箱梁开工以前,应组织技术人员对设计图纸进行详细审查。审查内容分以下几个方面。 1.1.1 设计图纸中对施工工艺、流程有何规定、要求,并根据要求合理安排施工计划。 1.1.2 设计图纸中对钢筋、混凝土、预应力筋等原材料有何要求,并根据要求安排原材料进场。 1.1.3 对设计图纸中箱梁的坐标、标高进行复核,如有疑问及时与设计部门联系,并争取要求设计
快速路项目预应力现浇箱梁支架搭拆方案
图纸简介: 本图为四跨连续箱梁设计图,其中含上下部结构设计,桥台设计及桥名铺装设计等内容。 投稿网友: forl2007 上传时间: 2014-05-29
120m连续现浇箱梁,设计给出的延伸量是840mm,我计算的是810mm,其中Nk=3124.8kN Eg=1.953×105 (试验数据) Ay=16×140=2240mm2 按103%力张拉计算 μ取0.25 k取0.0015 (按规范取值) 工作长度按实际60cm考虑这个应该是能计算出的最小值了!可是实际张拉确是在600~700mm的样子,16束拉出来都差不多,基本在680mm上下!张拉前自由拉动过钢铰线,确定了波纹管没被堵塞,千斤顶标定也没有问题,张拉程序两边基本上是对称张拉。每束都花近30分钟来张拉,两头各自的伸长量也都差不多。可是为什么实际和理论会差这么多?还有需要考虑的因素吗?
混凝土连续箱梁满堂支架现浇施工工艺标准
摘 要:以柳州双冲大桥南引桥为例,对预应力混凝土连续箱梁满堂支架的设计与施工进行研究,提出了相应的措施,为大桥安全施工提供了可靠的依据,可为类似工程的施工提供有益借鉴。关键词:钢管;满堂支架;预应力连续箱梁[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-15 16:06 编辑 ]
工程概况:满堂支架现浇连续箱梁。一般满堂支架高度在6米左右、因此没有设置水平剪刀撑。横向剪刀撑和纵向剪刀撑都是4.5米一道。现在有特殊地带,满堂支架高度搭设超过20米,请问水平剪刀撑要加吗?如果要加根据什么规范,如何搭设呢?大家一起讨论下:handshake
论文简介:结合武汉天兴洲大桥公路引线武青三干道立交IV标段跨武青三干道预应力连续箱梁的施工,对预应力连续箱梁支架模板设计、混凝土浇筑工艺、预应力钢束张 投稿网友:zj15 上传时间: 2013-07-02