论文简介:摘 要:理论上,连续梁的支座都是有沉降的,但因种种原因,这种支座的沉降在连续梁计算时常被省略或忽视。本文分析了连续梁支座沉降对内力的影响 投稿网友:kglxhxg 上传时间: 2013-07-11
如题。假设框架梁通长筋为2D20,支座处配筋为4D20,那么其中的两根20的钢筋要在何处截断呢?虽然规范上的说应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于20d处截断,但实际施工过程中不可能每根梁都那么算的。那么请问在实际施工过程中,上部纵筋一般在何处截断?是跨度的多少分之一?
请教一下前辈们,在同一条连续梁的,我想在中间的支座上形成铰支座,不传递弯矩和扭矩给中间的支座,除了把连续梁的位置错开可以点铰这种情况,但是楼下往上看会感观不太好。所以想问一下大家,能不能再模型里面,同一条连续梁上点铰,然后构造上来处理呢?谢谢
现在我们正在做一个“先简支后连续”的大桥,目前有些混凝土永久垫石顶面的平整度和高程稍稍超出了一点规范要求,但是现在业主又急着赶工期,不可能将永久砼垫石打掉重新做……现在我想请教一下,永久支座不平对连续梁有多大的影响?感谢各位能提供帮助!分析内容要多了或者是有个人论文可以让分享一下的可以传我邮箱:yn0506@163.com
从别人那听说的,次梁性质的连续梁,在支座处的连接有角度,角度如果超过1:6的话,负弯矩不能可靠传递,此处就需要按照铰接去复核跨中底筋配筋量,为什么呢?主梁连续梁在柱子处折角稍大的话就不需要考虑吗?是跟锚固有关吗?
我想知道这个82.81 KN·M是怎么算出来的,我怎么也算不对。
连续梁曲线桥支座反力的分析
简支梁的弯矩和剪力最后可以通过叠加得出最后结果。但是有3跨连续梁因为每跨上面都有集中荷载和均布荷载作用,现在可不可以先算集中荷载的连续梁的弯矩或剪力,然后再算均布荷载的弯矩或剪力,最后按简支梁的那种思路叠加汇总呢最后???
如题,如果用力矩分配法计算多跨连续梁支座内力,如何再计算每跨跨中的弯矩,除了力矩分配法,有没有别的方法计算多跨连续梁的内力,急求高手指教!
连续梁中间支座能否点铰!询问过不少专家,大多数都是不可以点铰,因为支座筋是拉通的,如果剪扭计算不过,一边点铰是否合理。支座筋减少按理说对墙的受力是有利的。
如下图,如何模拟类似pkpm这样的连续梁? 支座如何设置,我已经试一晚上了,计算出的弯矩和PKPM都不符合另外我要加上如下图的节点弯矩 如何做到????????希望高手贴个小模型 谢谢!!!!!!!!!!
[ 本帖最后由 qqhejhl 于 2010-1-26 15:17 编辑 ]
结构设计新手,想问个关于连续梁中间支座底筋的锚固长度的问题:如果中间支座负弯矩较大,需按双筋截面计算的话,此时底筋受压,那底筋应该按0.7la来锚固吗?是的话如何辨别pkpm计算出来后哪些梁是双筋梁呢?
本人是设计新手,用PKPM算框架结构,按四边简支计算,不调幅,每次算出的中间支座处负弯矩很大,如3X6的板,中间支座负筋配到D10@150才能满足要求,不知道原因出在哪里,请各位大侠多多帮忙,非常感谢!
翼缘板粘贴CFRP加固连续梁负弯矩的试验研究
连续梁中间的支座可以传递弯矩,所以从结构力学上来讲 连续梁中间的支座应该是固结,可是我们在做设计的时候 往往把结构中 梁柱节点的位置只约束竖向位移而不约束转动,这从结构力学的角度来讲应该是一种铰接,可是数值模拟显示出来的结果却是 在连续梁中间支座(也就是梁柱节点的位置处)有弯矩存在,所以我一直很纳闷 为什么我在数值模拟软件中 只约束竖向位移 (相当于铰接)中间支座依然有弯矩存在, 想问问大家连续梁中间的支座到底是一种铰接还是固结 如果做数值模拟 这个梁柱节点的位置的约束该怎么考虑呢?谢谢大家
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 编辑 如下图,连续梁4跨,中间支座也是框架梁,此时4跨连续梁的配筋是怎么配?必须通常配吗?底筋可以在中间梁支座处分别锚固吗? 我觉得底筋是可以断开分别锚固的,上部钢筋应该通常配,当然能通则通。
我用TSSD 3.0计算连续梁,每当完成计算及配筋进入绘图时,不能显示连续梁的立面和全部剖面,只能显示其中某一个剖面。不知何故?
哪位有“钢-预应力混凝土组合连续梁桥”的资料,发上来参考一下。目前在做的项目有点特殊,为45+80+45的连续梁桥,中跨80米中中间40米为钢箱梁,两边各20米为混凝土箱梁。哪位有没有类似桥梁的资料,发上来参考一下,多谢了啊。。。。
KL在中间支座处上下错开,是否还连续,能否传递负弯矩?如图所示