各位,本人设计了一个连续梁,梁的净距一般,支撑宽度较大。我们院一般的做法是:计算跨度取支座中到中的距离,对于计算结果做以下调整:将剪力、支座负弯矩在支座范围内的峰值消除,正弯矩不作调整。这样一来由于支座宽度大,结构弄得计算跨度很大,正弯矩也很大。我想可不可以这样处理,请高手指教。利用有限元计算,连续梁分为两种单元,支座上的梁作为弹性地基梁,净距内的梁就按一般的梁结构处理,对于计算结果我比较了一下,剪力和负弯矩与上述消峰的结果差不多,但是跨中弯矩明显减少。我感觉这样做没有什么问题,不知各位专家对此有什么看法,敬请指教。
连续体系 桥梁 又可以分为连续梁桥与连续刚构桥,但是由于两者在跨越能力、受力特点与施工方法
[ 本帖最后由 qqhejhl 于 2010-1-26 15:17 编辑 ]
希望能对大家有所帮助
由于每跨的跨度最大的要相差一倍去了,这种情况下怎么计算这种梁内力,是按每跨简支梁计算还是???如果截面不同而跨度相同的情况呢又怎么算?截面不同跨度也不同的情况又怎么计算呢??这里请行家指教一下啊!急!!
论文简介:摘 要:理论上,连续梁的支座都是有沉降的,但因种种原因,这种支座的沉降在连续梁计算时常被省略或忽视。本文分析了连续梁支座沉降对内力的影响 投稿网友:kglxhxg 上传时间: 2013-07-11
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 编辑 如下图,连续梁4跨,中间支座也是框架梁,此时4跨连续梁的配筋是怎么配?必须通常配吗?底筋可以在中间梁支座处分别锚固吗? 我觉得底筋是可以断开分别锚固的,上部钢筋应该通常配,当然能通则通。
我用TSSD 3.0计算连续梁,每当完成计算及配筋进入绘图时,不能显示连续梁的立面和全部剖面,只能显示其中某一个剖面。不知何故?
哪位有“钢-预应力混凝土组合连续梁桥”的资料,发上来参考一下。目前在做的项目有点特殊,为45+80+45的连续梁桥,中跨80米中中间40米为钢箱梁,两边各20米为混凝土箱梁。哪位有没有类似桥梁的资料,发上来参考一下,多谢了啊。。。。
常用跨度连续梁桥墩顶纵向水平线刚度限值研究
_八七_式军用梁支架在大跨度连续梁施工中的应用.pdf
请教一下前辈们,在同一条连续梁的,我想在中间的支座上形成铰支座,不传递弯矩和扭矩给中间的支座,除了把连续梁的位置错开可以点铰这种情况,但是楼下往上看会感观不太好。所以想问一下大家,能不能再模型里面,同一条连续梁上点铰,然后构造上来处理呢?谢谢
最近用midas设计一个连续梁,结果荷载加完运行结果之后,发现忘记考虑基础沉降了。于是,我的问题是:要学习什么资料才能逐渐提高自己对于设计过程的全面了解,以至于不漏掉步骤(和需要考虑的东西)?谢谢
连续梁与连续刚构梁的使用跨径分别是多少?两者的受力有什么区别?而且为何连续刚构更适合高温而且跨越能力较大并且适合高桥墩?感谢各位的不吝赐教。。。
请问,为什么有高差的连续梁两端要点铰接?