> : > 多跨连续梁计算系统是依据港口工程技术规范(1998年)开发的工程辅助设计软件,该系统考虑多种支撑方式(弹性支撑、刚性支撑、自定义支撑)、多种单元模式(普通梁单元、弹性地基梁单元)、多种连接方式(节点铰接、节点固结)、多种荷载(集中力、均布力、滚动力),并且考虑二次现浇,此外该系统提供直观的3D视图方式显示连续梁实体模型、荷载、作用效应等,并且为用户提供完整的WORD格式报告书。 http://www.easydoing.net/setup/hl.exe
我想问一下,不等跨连续梁和板的计算方法有多少,那些方法简便一些,还有就是等跨连续梁算弯矩时候的系数是怎么确定的,比如连续板与梁整体现浇时候的系数是1/16,梁是1/24......
连续梁内力及配筋计算小软件
一组17.5 kN定距为1.0米的移动荷载作用在跨度分别为1.2,1.1,1.3,1.4,2.2,3,1.0,2.2的连续梁上,如何计算该连续梁?
Tssd2006中,钢结构2006菜单——TS计算——钢结构计算工具——连续梁内力计算,不能用。是怎么会事呢。本人使用的是破解版本,是不是正版的没有这个问题呢。知道的请给回答一下,谢谢。如图所示:
论文简介:摘 要:理论上,连续梁的支座都是有沉降的,但因种种原因,这种支座的沉降在连续梁计算时常被省略或忽视。本文分析了连续梁支座沉降对内力的影响 投稿网友:kglxhxg 上传时间: 2013-07-11
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 编辑 如下图,连续梁4跨,中间支座也是框架梁,此时4跨连续梁的配筋是怎么配?必须通常配吗?底筋可以在中间梁支座处分别锚固吗? 我觉得底筋是可以断开分别锚固的,上部钢筋应该通常配,当然能通则通。
简支梁与连续梁内力包络图的计算机方法
一个多层钢筋砼框架结构,屋面一端有悬挑4m的挑梁,毕竟悬挑的长度比较大,想手算复核一下PKPM的计算结果。不知道是按简支与框架柱的多跨连续梁算好,还是一端固接在边框柱的悬挑梁算呢?哪个比较合理呢?根据配筋,梁钢筋是通长的,柱的箍筋是到顶的,这样是不是按多跨简支在柱上就有问题了呢?
各位,本人设计了一个连续梁,梁的净距一般,支撑宽度较大。我们院一般的做法是:计算跨度取支座中到中的距离,对于计算结果做以下调整:将剪力、支座负弯矩在支座范围内的峰值消除,正弯矩不作调整。这样一来由于支座宽度大,结构弄得计算跨度很大,正弯矩也很大。我想可不可以这样处理,请高手指教。利用有限元计算,连续梁分为两种单元,支座上的梁作为弹性地基梁,净距内的梁就按一般的梁结构处理,对于计算结果我比较了一下,剪力和负弯矩与上述消峰的结果差不多,但是跨中弯矩明显减少。我感觉这样做没有什么问题,不知各位专家对此有什么看法,敬请指教。
VD右最大剪力应该为活载为CD和DE满布,其余隔跨布置,最为不利,在上图中应该怎么组合求出分布系数?请大家赐教
大家交流交流
论文 很不错!!!
最近在用桥梁博士3.0验算一座六跨连续梁,以做施工监控,,,发现在正常使用组合应力作用下,验算主梁截面最大压应力,最大拉应力均通不过,不知道为什么?所有的输入信息都和图纸对照过,都没错,,,急求各位前辈和高手求解,定不胜感激!!!
求:大跨悬浇连续梁桥临时锚固措施及计算 大跨悬浇连续梁桥的临时锚固措施,关系到整个桥梁施工的安全与成败!请有相关经历或经验的朋友,帮忙提供有关的图纸或计算书!谢谢
哪位大哥大姐有跨径比1:1.5:1的三跨连续梁的各截面内力影响线列表?有的话告知一下或发到sdjtu2002@163.com,不胜感激!
由于每跨的跨度最大的要相差一倍去了,这种情况下怎么计算这种梁内力,是按每跨简支梁计算还是???如果截面不同而跨度相同的情况呢又怎么算?截面不同跨度也不同的情况又怎么计算呢??这里请行家指教一下啊!急!!
TSSD钢结构06里的计算-钢结构计算工具-连续梁内力计算为什么不能用?如下图:
本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下: 板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm 支座搭接长度:0.33m 板端留缝:2cm 计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m 设计荷载:公路—Ⅱ级 无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4 采用书中P125式(2-6-1a),弯矩计算结果为108.33kN·m 需配筋截面面积为1966.70mm^2,选筋结果为8Φ18(Φ18@130) 我的问题在于,这一结果是否可靠?钢筋直径是否需要适当加大?因为见过某些设计好的图纸,同样跨度的钢筋直径都不会小于20mm。 想知其然,知其所以然,请各位高人不吝赐教哈!