铁科技函[2004]120号
本帖最后由 狮子金毛 于 2016-3-7 11:58 编辑 1:25.2m跨的框架梁,上托一层,下吊一层,初步选定采用后张有粘结预应力混凝土梁,如图上表示。想请教下这种预应力钢绞线的端头锚固部位怎么设置比较好,柱边还是两端框架梁的跨中部位? 如果是藏在两端的框架梁中,施工问题大不大?2 : 此类预应力混凝土框架梁的预应力初算中,荷载平衡法一般选定多少的恒载和活载,50%恒载+50%活载?
客运专线预应力混凝土预制梁技术条件
预应力混凝土T梁的分析与设计例子~
预应力混凝土梁鉴定试验及其结果判定
预应力混凝土梁施工预拱度设计
铁科技函[2004]120号
整理的后张法预应力混凝土预制梁施工工艺图,流程很完善,可以下载编辑的 需要的话,可以点击下载
30m预应力混凝土T梁预制吊装的施工工艺
简支桥,每跨8片梁并排布置,梁到梁中心距1.5米,梁宽0.7米,梁端有1.3米端横梁把8片梁联系,梁中分布两道横隔板厚0.3米,梁顶有0.18米厚的现浇桥面板;工字梁长37.5米,高1.95米,纵向5束钢绞线,灌浆完之后发现最上面的刚束,距梁顶1米,距梁端1/8梁长的腹板位置出现裂缝,腹板一侧裂缝长3.5米,一侧2米,同一高度,沿钢束向跨中。请教,可能是什么原因导致裂缝产生?(已经预制了相同的80多片梁,没发现这问题)这片梁受力会产生什么变化?这片梁还可用吗?为什么?梁端横断面中横断面梁布置
预应力后张有粘结混凝土梁布置图
预应力后张有粘结混凝土梁布置图.
40m预应力混凝土T梁计算报告
FEM 1
最近在做一个国外住宅项目,为了施工快捷方便,楼板准备采用预制预应力混凝土空心板,但不知预应力钢筋应该采用哪种钢筋合适? 76G1、76G3、80G5中预应力主筋采用的是冷拔低碳钢丝和冷拉钢筋,但这是老早以前的规范了,预应力钢筋的强度只有650MPa和750MPa。 最新的《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中,预应力钢筋推荐采用预应力钢绞线和钢丝,看了一下说明,规范认为现在的预应力钢丝技术已经分别成熟,建议采用。 我院的老总都认为应采用冷拔低碳钢丝和冷拉钢筋,我更倾向于采用消除应力钢丝,感觉可以更省材料。 不知大家有什么建议,还望给指导一下。
1.工程概况 某路基上建设40米T梁预制场,台座采用15-20cm厚的片石混凝土为基础,其上支模浇筑C25混凝土为台身。台座宽度按设计梁底宽度控制,两侧用5×5角钢护边并贴以止浆带。台座设反拱以控制张拉后的起拱度。台身预留拉杆孔以留作固定模板用。存梁场地基与预制场类同,用重型钢轨在梁支座位置形成支撑,存放预制完成的梁。张拉千斤顶在施工前送国家标准计量部门进行校验,在施工过程中,每隔3个月或每200次,定期送去校验,以保证张拉吨位的正确性。 2.模板施工技术 侧模用钢板和型钢加工而成,即由侧板、支承侧板的水平肋、竖向肋、支托竖向肋的直撑、斜撑、振动器、固定架等构件组拼成整体。为保证T梁外观质量,拟采用4~6m/节的大面积整体式模板,模板的制作采用工厂精制加工。 端模主要由紧贴梁端锚垫板的端面板及端模骨架组成,安装时连在侧模上。为防止漏浆,模板各拼装块接缝处加垫橡胶条或海绵条,侧模与底模用台座的预埋拉杆拉紧。模板的装拆用龙门
法国PPB技术的主要制品法国PPB技术经历了不同的发展阶段。目前的产品体系包括预应力混凝土(PC)梁、PC板、SCOPE体系(多层建筑)、预制PC楼梯、PC壳屋面、PC窗框架,如图1所示。 图1 法国PPB技术的主要制品 1、空心