建筑1照明设计规范GB50034-2004。CHM清楚版 1/2
哪位好心人能给俺一份《体育建筑设计规范》JGJ31?刚接了个学校体育馆(篮球馆),以前没做过。缺少相关规范和图纸。到下载中心淘了半天,只找到几份相关图纸,但觉得不够详细。哪位大侠能帮帮忙?先行谢过!!!
请教各位:在做道路照明时执行的规范应该是哪个?是不是按照如下划分: 公路:公路照明技术条件(JT/T 367-1997) 城市道路:城市道路照明设计标准(CJJ 45-91) 。 不知道有没有规范啊,GB的规范。
《公路隧道通风照明设计规范》这个规范找了N久才找到的,和大家一起分享一下。
一、 洁净厂房照度的确定和光源的选择洁净厂房一般为大柱网、大跨度、大空间、无采光窗的密闭厂房,《洁净厂房设计规范》GB50073-2001中对采光窗洁净厂房的照度值有明确规定(见该规范中的表9.2.3),并规定,无采光窗洁净区混合照明中的一般照明,不低于200 1x,比GBJ73-84中的150 1x提高了一级。国际照明委员会(CIE)“室内照明指南”规定,无窗厂房的照度最低不能小于500 1x。根据我国现有的电力水平,我国人工照明照度标准普遍比欧、美等国家低,实际上最近一些中外合资和国外独资的洁净厂房照度远高于2001x,达到300~500 1x。目前国家正在制定《工业和民用建筑照明设计标准》,新规范中的照度标准将有较大的提高。不过考虑到生产车间的明暗适应,洁净厂房的走道、休息室的照度与工作是的照度等级不能相差太大,一般相差1~2个等级较合适,但最低不能低于100 1x。有窗洁净厂房的标准与普通生产厂房一样按现行国家标准《工业企业照明设计标准》GB50034-92执行。不同的洁净工业厂房照度按工艺要求的不同也有较大的差异,如显像管工厂的电子枪装
公路隧道通风照明设计规范.pdf
1999公路隧道通风照明设计规范
网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200
建筑给水排水设计规范GB50015-2003
在《剧场建筑设计规范》的封面有两行编号,第一行为:JGJ57-2000,第二行为:J67-2001,请问第二行是什么意思?谢谢!
现在做一个香港的电厂的脱硫项目香港那边的照明标准和国内又不一样我想那位大侠有 本人感激涕零或告诉我到那找 我都找了好久都没有找到谢谢~~
民用建筑电气设计规范之电气照明(图) 2008-8-18 15:25:08 来源:阿拉丁照明网浏览量:1129次 网友评论:3 条 摘要:在进行照明设计时,应根据视觉要求、作业性质和环境条件,通过对光源和灯具的选择和配置,使工作区或空间具备合理的照度和显色性,适宜的亮度分布以及舒适的视觉环境。 分页导航: 民用建筑电气设计规范之电气照明(图) 节选《民用建筑电气设计规范》: 10.1 一般规定 10.1.1 在进行照明设计时,应根据视觉要求、作业性质和环境条件,通过对光源和灯具的选择和配置,使工作区或空间具备合理的照度和显色性,适宜的亮度分布以及舒适的视觉环境。 10.1.2 在确定照明方案时,应考虑不同类型建筑对照明的特殊要求,处理好电气照明与天然采光的关系;采用高光效光源、灯具与追求照明效果的关系;合理使用建设资金与采用高性能标准光源灯具等技术经济效益的关系。 10.1.3 电气照明设计应考虑下列要素
公路隧道通风照明设计规范 详细信息请留意以下链接:公路
石油化工装置照明设计规范
各位同行好:民用建筑电气设计规范JGJ16-2009实施已经一年了,其中关于应急照明(疏散及备用)配电的规范要求本人一直没弄明白究竟应该怎么进行配电设计,其一:一、二类高层建筑应急照明灯箱设置是否完全按照规范的要求设置?对于普通公建尚还可以,一、二类高层住宅呢?其二:备用电源采用自启动柴油发动机时,一般情况发电机15秒启动,而应急照明灯的切换时间为5秒,中间的10秒差如何解决?望高手指点,不胜感谢! 愿进行设计探讨的同行可加我QQ号:1018881809
自从爱迪生发明了电灯以来,人造的光就走进了人们的生活,灯光照明无处不在,出现于人们生活中的每一个地方。早晨、夕阳、阴晴雨雪,会带给我们不同的心境;光线的强弱、明暗、色彩也可以使人觉得快乐、积极、沮丧。灯光不仅仅需要满足视觉需要,更重要的是要满足人们心理的需要。随着生活环境的改变,人们已经不再满足于简简单单的普通照明,空间的灯光设计已经渗透到了人们的生活中。然而在房地产火热的今天,建筑物的照明应该是怎样的呢? 4月22日,在本刊举办的“星期五房地产沙龙”演讲台上,北京八番竹照明设计有限公司经理马晔先生关于“建筑物照明设计的必要性”的演讲引起了房地产业界人士的极大关注。就目前建筑照明设计存在的问题,以及如何利用专业的照明设计从而使建筑物提升价值等问题,记者前去采访了马经理。 在采访中,马先生对记者介绍说,专业照明设计是一个用光联系生活环境的艺术,演绎独具魅力的光世界。在现实生活中,人们的活动空间里的灯光设计存在着很多的问题,灯光给人们带来的只是将身边的物体照亮,满足不了人们的要求;或者照明过于强烈,从而干扰了人们对周围环境正常的
宁波北仑体艺中心照明设计 唐森骑 盛红英 冯蔚 摘要:文章以实例阐述了体育场馆的光源选择、布灯方案、灯具选择、照明控制等方面问题,介绍了体育场照明设计的原则及方法,并提出了自己对体育场馆照明设计的一些见解。关键词:体育场地照明 照度 均匀度 色温 显色性 眩光 照明控制系统 一.工程概述宁波北仑体艺中心是一座大型多功能综合性体育馆,可进行篮球、排球、乒乓球、羽毛球、手球、体操等体育项目的比赛训练或重大的文艺表演活动,并可以进行比赛实况电视转播。作为中国女排的主场,今年5月、6月、8月三个月,分别在这里举行国际女子排球赛、世界女排大奖赛中国站比赛以及世锦赛资格赛,届时将进行高清晰电视转播。宁波北仑体艺中心总建筑面积为2.9万平方米,最多可容纳近8000人同时观赏比赛,总投资为2.3亿元。这里主要介绍主运动场地的照明设计。二.比赛场地照明技术要求照明设计指标主要包括:水平照度、垂直照度、照度均匀度、光源色温、显色指数和眩光指数,这些指标都直接
求救:《建筑中水设计规范》GB50336-2002,请问那为老兄有此规范不吝给一份,小弟手里急需此规范一用,不胜感谢!我的邮箱CSBPC@163.COM
7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。Ⅰ类灯具范围太广了,吊顶筒灯、办公用的荧光灯,工厂气体放电灯都有金属外壳且为Ⅰ类灯具,走廊吸顶灯没有金属外壳吧。这样是不是以后照明线路均要三根线L.N.PE。规范以前只是要求低于2.4m才加PE线呀?6.1.6 学校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 对应照度值Lx:300以一间9×6.5m(净面积为56m2)标准教室为例.按照6.1.6 条,不应超过11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)带反射器控照式灯具。616÷80(考虑镇流器损耗)=7.7 。实际工程设计中,按照设计手册中采用单位安装功率法,带反射器荧光灯具计算结果一般均为9盏2×36W 照度大约为175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盏2×36W,照度大约为250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新标准,最多只能安装7盏2×36W,如果安装8盏2×36W还稍稍超规范(这可是强规),请问对于这样的计算结果,如何设计才能既满足照度要求,