一、 洁净厂房照度的确定和光源的选择洁净厂房一般为大柱网、大跨度、大空间、无采光窗的密闭厂房,《洁净厂房设计规范》GB50073-2001中对采光窗洁净厂房的照度值有明确规定(见该规范中的表9.2.3),并规定,无采光窗洁净区混合照明中的一般照明,不低于200 1x,比GBJ73-84中的150 1x提高了一级。国际照明委员会(CIE)“室内照明指南”规定,无窗厂房的照度最低不能小于500 1x。根据我国现有的电力水平,我国人工照明照度标准普遍比欧、美等国家低,实际上最近一些中外合资和国外独资的洁净厂房照度远高于2001x,达到300~500 1x。目前国家正在制定《工业和民用建筑照明设计标准》,新规范中的照度标准将有较大的提高。不过考虑到生产车间的明暗适应,洁净厂房的走道、休息室的照度与工作是的照度等级不能相差太大,一般相差1~2个等级较合适,但最低不能低于100 1x。有窗洁净厂房的标准与普通生产厂房一样按现行国家标准《工业企业照明设计标准》GB50034-92执行。不同的洁净工业厂房照度按工艺要求的不同也有较大的差异,如显像管工厂的电子枪装
《公路隧道通风照明设计规范》这个规范找了N久才找到的,和大家一起分享一下。
请教各位:在做道路照明时执行的规范应该是哪个?是不是按照如下划分: 公路:公路照明技术条件(JT/T 367-1997) 城市道路:城市道路照明设计标准(CJJ 45-91) 。 不知道有没有规范啊,GB的规范。
公路隧道通风照明设计规范.pdf
1999公路隧道通风照明设计规范
石油化工装置照明设计规范
现在做一个香港的电厂的脱硫项目香港那边的照明标准和国内又不一样我想那位大侠有 本人感激涕零或告诉我到那找 我都找了好久都没有找到谢谢~~
公路隧道通风照明设计规范 详细信息请留意以下链接:公路
建筑1照明设计规范GB50034-2004。CHM清楚版 1/2
电厂照明设计改造方案和具体规范如下:1、首先电厂照明设计改造方案负责人要制定详细的改造方案。包括线路设计,敷设方式,灯具防护等级和防爆等级等。2、户内、户外灯具必须做到防水、防尘、防震三大要求,制氢站、油泵房、蓄电池室等需要防爆防腐的场所在达到防水、防尘、防震三大要求的前提下,还要做到防腐、防爆或耐高温的标准。电厂照明夜景图3、必须选用技术和工艺成熟先进的灯具生产厂家,并经过多年连续运行实践证明是成熟、安全、可靠的优质照明灯具。4、灯具的维护也是重点之一,所以在合同条款中应写明灯具的维护期限。5、供应商购买的所有附件和设备,除应符合相应的标准规范或法规的最新版本和其修正本的要求外,还必须标有本厂商的品牌标签
洁净厂房是现代科学技术发展的产物,随着科学技术发展的日新月异,新技术、新工艺、新产品不断出现,对生产环境提出了更高的要求。医药工业洁净厂房不仅要对空气的微粒进行控制,更应对空气中微生物进行控制,所以其设计有别于其它的洁净厂房。
1 前言 应急照明的设计是建筑电气设计中必不可缺少的一部分,内容涉及照明设计和电气防火设计两大内容,在电气设计中有着特殊的地位,本文是笔者对于几部常用规范相关部分的归纳。 2 应急照明概述 应急照明是现代建筑的重要组成部分。当发生火灾、地震、防空等紧急情况下或是正常照明因故障、检修、紧急事情或人为断电而熄灭后,提供使用的照明称为应急照明,应急照明的设置是保障人身安全、减少财产损失的重要安全措施,对人员的疏散、消防救援工作、重要生产的继续进行或必要的操作和处理,有着极其重要的作用。 目前,国内的建筑电气设计工作当中关于应急照明的内容,经常使用的几个规范有: 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008(以下简称《民规》);
是送审稿,哪位有正式版?
水电设计的一些规范!
现在正在做一厂房的消防疏散指示标志、应急照明灯的设计,具体有什么设计规范不太清楚,请各位前辈指点,谢谢,本人在线等候,急急急!!!!!!!
本帖最后由 fqhappyer 于 2013-5-22 17:34 编辑 《民建》10.7.7在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。(条文解释:为了减少故障影响范围)《民建》10.7.13当采用带电感镇流器的气体放电光源时,宜将同一灯具或不同灯具的相邻灯管分解在不同相序的线路上。(条文解释:为了减少频闪效应)案例:在厂区内道路照明设计时,为达到上述两条规范要求,每个路灯分支的末端配电需下图这么复杂吗?或者有其他办法。。求教!(审图要求)
应急照明设计、施工规范总结
应急照明设计、施工规范归纳
工业与民用配电设计--常用规范工业与民用配电设计设计手册-第三版中提到的常用电气设计规范,第二部分::照明设计规范