我看到这样一份设计,一个7000平方米的地下车库设计了排烟系统,该系统兼作平时通风.有两点本人提出来供大家讨论.一是总共设计了12个排风口,并且分布很不均匀,能不能满足平时排风的需要;要不要增设诱导系统进行辅助排风?二是该地下车库有内区,设计了补风系统,补风管道穿越了防火分区,在穿越处设计了摄氏70度防火阀,这样做合理吗?
论文简介:结合设计经验,针对《汽车库、修车库、停车场防火设计规范》和《汽车库建筑设计规范》中通风排烟方面的几个问题,提出了作者的理解和工程中常用的解决办法 投稿网友:s0937zcf 上传时间: 2013-10-23
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97的P7.2.3.2条中要求“机械立体车库的喷头在屋面板或者楼板下按停车位布置”,在此条文的解释中P64页提出是采用的是下喷头,本人认为应该改为上喷头,因为车库中的梁比较多,而要求离板内顶控制在75mm~150mm,本人认为一般喷淋支管一般布置在梁下,很难作到采用下喷头,所以建议规范修改时候改为上喷头,不知道各位同行有什么说法,谢谢!
偶是一新手,做设计不到两年,最近碰到一个复式地下汽车库,对偶来说可是百年难得一遇,要好好把握。请问各位大虾,该汽车库中的喷淋选用水成膜式喷淋系统,其喷头可否用一般喷头代替,水成膜设备可有安装示意图,可有类似工程可供参考,在此叩谢。
近年来,随着生活水平的提高,汽车逐渐成为人们生活中的必需品,然而早期规划的室外停车位已经远远满足不了实际需求,汽车的停放成为了项目开发之初就十分重视的问题,因此大型地下停车场成为了众多房地产及城市配套的商业综合体建筑优先考虑的建造模式。 本文通过近期的几个大型车库的设计经历,对一些车库设计进行简要分析。 1 供配电系统设计 1.1 建筑布局分析 一般来说,综合地下车库的建筑功能并不是单一的,可能会包括变配电所、空调制冷站、锅炉房、热交换站、生活、消防泵房等建筑设备用房,其余的区域均为车库,当拿到一个大型地下车库的平面布置图后,除去以上说提到的建筑辅助设备用房,首先要对车库的布局进行分析,车库一般以不大于4000m2为一个防火分区(设置自动喷淋),车库防火分区一般以耐火极限不低于3h的甲级防火卷帘
引言 近几年,随着我国国民经济的快速发展,人民生活水平显著提高。家用中、小型汽车数量正在迅速增长,而可用土地资源正日益减少,随之带来了停车难的问题。因此,绝大多数的房地产开发商通过建造地下汽车库来解决停车难的问题。本文将对地下汽车库消防排烟系统与日常通风系统的设计作详细的介绍。 1.防火、防烟分区的划分 根据《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》(GB50067—97)(以下简称《汽车库防火规范》)的规定,地下汽车库防火分区的最大允许建筑面积为2000㎡(不包括复式汽车库及甲、乙类物品运输车汽车库),当汽车库内设有自动灭火系统时,面积可增加一倍,即为4000㎡。而《汽车库防火规范》规定,停车数量超过10辆的地下汽车库应设置自动灭火系统。[本文转自:lunwen.1kejian.com] 2.排烟、排风系统设计 排烟系统:烟气由排烟口→风管→排烟防火阀→消声静压箱→消防排烟(排风)风机→消声器→止回阀→机房竖井→单层防雨百叶窗→室外 排风系统:废气由诱导风机→排风口→防火阀→消声静压箱→消防排烟(排风)风机→消声器→止
来源:景观微评 如有侵权请联系删除 地库基本概
以北京市某商业建筑地下汽车库(选取一个防火分区)通风设计为例,建筑平面图如下图所示。该防火分区位于地下三层,面积1870㎡,层高4.2m。
地下汽车库排风系统的变风量设计 廖坚卫(广东省建筑设计研究所,广东广州510010)[摘要] 指出地下汽车库排风系统采用定风量设计,不节能,该系统宜采用变风量设计,既可满足相关规范要求,也可节能。[关键词]地下汽车库;排风系统;变风量;节能[中图分类号]TU831;TU834[文献标识码]BVariable Air Volume Design for Underground Parking Garage Exhaustion SystemsLIAO Jian-wei(The Architectural Design & Research Institute of Guangdong Province,Guangzhou,Guangdong 510010)Abstract:This report points out that underground parking garage v
地下汽车库通风与排烟设计探讨.rar
本帖最后由 lisr1228 于 2013-7-9 17:18 编辑 地下车库摩托车设计规范
摘要:对地下汽车库的消防系统所采用的形式进行了论述,采用消火栓系统加自动喷淋灭火系统在实际工程中的应用,并给出了设计中应注意的有关问题。 关键词:地下汽车库 消火栓系统 自动喷淋系统 消火栓 喷头 随着人民生活水平的提高,私家车的拥有量已达到相当高的水平。为保证小区居住环境的优美,小区内有限的地面面积多用于环境绿化,为解决停车尤其是北方地区解决冬季保暖停车问题,住宅小区多在高层商住楼设地下汽车库。而大多数为平战结合,平时作为汽车库,战时为人员掩蔽所。本文对某地下汽车库的消防设计有关问题进行简要介绍。1.工程概况本设计为某住宅小区三期工程,地下室的面积比较大,地下室战时共设有七个防护单元,(六个二等人员掩蔽所和一个战时物质库),地下室平时为汽车库,可停小型车260辆,为II类地下汽车库。地上部分建筑分为A座、B座、C座三栋建筑物,一、二层为公共建筑,三层以上为住宅。其中A座、B座为17层,C座为21层。总建筑面积为75000m2。2.采用消防设施的种类:《汽车库、修车库、停车场设计防火规
关于地下汽车库的排烟的问题:1.汽车库的排烟量是6次/时,按一个排烟系统负担一个防烟分区设置的。那么当一个防火分区(4000平)中分两个防烟分区时(2000平),可否设置一个排烟系统保护整个防火分区呢?
论文简介:收录了车库设计中涉及到的相关规划设计规范~~~ 投稿网友:yuandianqll 上传时间: 2013-04-28
论文简介:JGJ 100-1998 汽车库建筑设计规范.pdf 投稿网友:jie385753737 上传时间: 2013-06-14
见 http://co.163.com/forum/content/1728_435834_1.htm
另一个防火设计的问题:地下3类汽车库分两个防火分区,每个防火分区配置两部疏散楼梯,其中甲防火分区的两部疏散楼梯均设于远离乙防火分区侧,造成甲防火分区最远点距本区两部疏散楼梯距离大于60米。有人说距离超过的区域人员可向乙防火分区疏散,反正两个防火分区同时失火的可能性很小。如此考虑对吗?
地下复式汽车库自动灭火系统设计--磨石建筑培训 分享与学习
本帖最后由 貌似很忙 于 2014-11-6 16:44 编辑 新消规执行之后,小区大底盘地下汽车库消火栓设计流量应该如何确定?《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定:7.1.5 车库应设室外消火栓给水系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座汽车库、修车库、停车场计算,并不应小于下列规定:7.1.5.1 Ⅰ、Ⅱ类车库20L/s;7.1.5.2 Ⅲ类车库15L/s;7.1.5.3 Ⅳ类车库10L/s。7.1.8 汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统,其消防用水量不应小于下列要求:7.1.8.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位。7.1.8.2 Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水