一个近700方的地下小车库,怎么做通风呢?
请教:现有一地下车库,为双层立体车库,喷头是否在梁下布置直立喷头外,另在停车托板下再布置一层下垂型喷头,喷头上方加设集热板。不知这要做可否满足要求?
人防战时物资库规范上说按1~2次换气即可。请教,如果送风按1~2次送,那排风是按超压排气(防护密闭门超压排风)设计还是做风机机械排风
根据规范,只算墙门的维护结构负荷(只有门和墙)、门的侵入负荷和风的负荷吗?感觉,在门上翻的时候负荷应该不会这么一点,那位大大能发一份关于地上车库的采暖计算书呢?下的在这里先谢谢了。或者发到我QQ:350301947 那小弟就更感激不尽阿
图纸简介: 整个车库为八个防火分区,除第二、六防火分区为一个防烟分区外,其他每个防火分区均为两个防烟分区,采用突出不小于0.5m的挡烟垂壁划分防烟分区,挡烟垂壁的标牌应牢固,标识应清楚。 投稿网友: wqw000 上传时间: 20
3万平地下车库,第一次做暖通,希望大家多指点:$
发一个地下车库的图纸,桩+筏板基础,含有汽车坡道和自行车坡道
项目是住宅的双层地下车库,刚从事这一行,想请教几个关于通风排烟的问题双层地下车库的排烟是否还是按单层一样用体积法计算?09技术措施:当全部或部分为双层停放汽车时,宜采用单车排风量法1)汽车出人较频繁的商业类等建筑,按每辆500m3/h选取;2)汽车出入一般的普通建筑,按每辆佃400m3/h选取;3)汽车出入频率较低的住宅类等建筑,按每辆300m3/h选取。这里面汽车数量是按照出入的数量计算,还是按照停放的数量计算?如果是按照出入数量怎么确定?
问题1:新的《车库》规范下,汽车库的排烟量是定好的,比如3米,排烟量就是30000,那么当一个系统(就是一台排烟机)两个防烟分区共用的话,这时候这个排烟量是30000还是60000呢?机械补风的量又是多少呢? 问题2:一台风机可以给两个防火分区进行补风吗?如果可能的话,那么风量和控制是如何的呢?
本帖最后由 加固人生 于 2017-1-13 15:26 编辑 我自己写的某地下车库顶板坍塌,顶升方案。
说明:该项目为湖北襄阳紫贞公园地车库,地下一层,建筑面积10642.941平方米,属大型汽车库,结构形式为架剪力墙,设计使用年限50年。该图纸包括建筑设计说明,地下车库平面,地下车库防火分区简图,地下室坡纵剖面,剖面图,地下室楼梯间剖面平面详图,节点详图;结构设计说明布桩平面图,基础平面图,基础梁平施工图,地下室底板结构平面图,柱定位图,地下室顶板梁平法施工图,地室顶板结构平面图,楼梯详图。
加拿大GH3建筑工作室在艾伯塔省埃德蒙顿设计了一个大型公共汽车维修和储存设施,该设施具有雕塑般的饰面,同时保留了现场现有的烟囱。
现有一地上摩托车库,1000平方米。按汽车库防火设计规范, 汽车数量>50辆的地上式汽车库需设自喷。摩托车库是否需设?
一个小区,底下均是连通的半地下室车库,请问如何布置进户专业管线?是做在车库的地面下还是做在车库和一层的夹层中间,而象雨水管和污水管又如何设置?
3000平米(3.9h)的地下战时人防物资库,平时汽车库,如何将平时排风、排烟,战时排风相结合,风量怎么确定呢?如何将平时补风、战时送风相结合?大家讨论一下
图纸简介: 地下车库给排水设计与大家分享,希望会有所帮助 投稿网友: aaaaawoaini 上传时间: 2013-09-17 图纸省份
自行车等非机动车库的排烟量,在规范里好像没明确说明。汽车库的规范好像不包括非机动车,那是否按照高层建筑规范的60立方/h.平方计算?就像普通商场一样?
商场设置全空气空调系统,地下车库位于B2,问车库的值班采暖怎么解决更合理。条件:热源为0.4MPa市政蒸汽,冬季采用板式换热机组提供60-50热水。想了一下理论上有三种可能:1、采用蒸汽采暖,凝结水回收不大好办;2、单设一套换热机组,提供85-60热水用于采暖,为一个不太大的车库单设一套系统,感觉浪费;3、利用B1排风补入车库,听起来不错,但实际很难布置管路。怎样更合适呢?
高寒地区,地上车库,建筑面积900m2,6m高,37m长,24m宽,无窗,31台小车位,是否需要考虑消防排烟?通风按6次/h、排风量按35000m3/h确定是否可行?能否考虑采用通风诱导器?