图纸简介: 商场或住宅的可移动刚结构车库,包括了各种型号尺寸、柱脚大样。很详细,欢迎大家下载 投稿网友: hanyahuan 上传时间: 2013-03-14
如题:停放电动车、自行的车库。占地尺寸52*11=572㎡ 两层,每层高3m。封闭式,有门窗。请问参考规范哪条如何考虑消防?
自行车等非机动车库的排烟量,在规范里好像没明确说明。汽车库的规范好像不包括非机动车,那是否按照高层建筑规范的60立方/h.平方计算?就像普通商场一样?
问问各位你们那边对于住宅的地下非机动车车库的排烟怎么规定的,或者经验做法?目前接触到有3种做法 1.不做排烟,只做通风即可的。 2.超过500平方,且不满足自然排烟的设置机械排烟。 3.不管多少平方,通风和排烟结合一起做掉。
rt。 施工场地有四个非机动车库入口,有台阶式,关于该机动车库入口净高,是不低于2.00m么?
由于目前没有专门的非机动车库设计规范,疏散距离很多审图机构和消防部门也都没明确,以下列出几点,请各位大师指点下。(项目情况:高层下方的地下室设置了非机动车库,敞开式,没有分隔成小间。)1.按22米,即按(单层、多层)建筑 地下室耐火等级1级 故疏散距离取22米。2.按20米,即套高层建筑要求。3.按30米,按敞开大空间考虑,(一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐 厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m)
本帖最后由 忘记规范 于 2016-6-30 12:15 编辑 :):):):):):)辛勤劳动
如何使车库设计经济一些
正在做一个车库,想请教各位大侠应该用什么基础形式比较好。一层地下车库,局部二层,框架结构,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位较深,在-8.0米左右,无人防荷载,请教像这种情况该用什么基础形式?原来做过的车库我都做筏板基础的,可是考虑这个做筏板基础太浪费了,是做独立基础加抗水板呢,还是仅作独立基础就可以呢,而把地下车库的地面荷载直接传给地基了?思路比较乱,希望各位通廊给指点一下
如题,本人最近在做西宁市的项目,有3个地下非机动车库..独立的,每个不超过1000平米,要做防派烟和通风吗?..这种高层建筑的地下非机动车库在高归和建归以及车规里都未专门规定,,只在人规(本工程地面33层,地下2层,底下人防,,,,...真不懂,西宁还要做什么人防?)的4.1.4条文解释中说自行车属于戊类物品库,宜采用密闭排烟措施..那这一块火灾探测器.报警,要不要做(因为没有机械排烟)?...自动喷淋要不要做?...还有就是这种地下室包括机动车库,要不要做采暖?,如果不做的话,自动喷淋怎么做,,,因为本工程较大(20万平方)其他地方都有做,,喷淋是湿式,,,那就不好换干式的,,就要做电伴热,,,那又该如何做呢? 是只做出入口附近的范围呢?还是全盘通做?(全盘通做的话好贵哟!)
现在有一个项目,地下有两层非机动车库,面积分别为900多平方,层高只有2.2这样,原来都是按老车规6次换气算,但现在新车规排烟量最小3w起,按这个来的话风管太大,层高根本保证不了,如果划防烟分区,支管又太多,不知道现在大家是怎么处理非机动车库排烟的,谢谢!
转自 国恒设计
现在很多的家庭中都购置了汽车,那么车库门也成为了一个常见的必要的设施,车库门的使用较为频繁,也容易被损坏,我们在平时若能多动一些脑筋,在使用与保养上掌握一些车库门保养的技巧,就可给生活带来方便。给车库门装纱窗:先将窗纱剪裁成与铁车库门内框大小相等的尺寸,然后在四个边上滚扎一道窄条布加固,使之不起毛边即可。自制弹性:家居的房车库门常常要开关,当打开后,往往直接抵撞着墙,时间久了,锁盒和拉手容易在墙面上碰出印痕,损坏墙和车库门,影响美观。使车库门不被风吹开:家中的房车库门关上后如果容易被风吹开或不启自开,既不方便又欠安全,可找一块大小适宜的强力磁铁,平埋在车库门框上方约为高的1/4处。弹子锁防涩:弹子车库门锁用久了,往往会干涩失灵,启闭不易。遇此情况,可在活动锁后的两面滴点机油或用肥皂擦抹几下,门窗锁就伸缩灵活,启闭自如了大家日常生活中多加利用上面车库门保养的4大技巧,能让我们的车库门使用的更方便更持久别墅车库门是住宅的最大活动部件。多数车库门都由遥控自动开门机操作,俗称别墅电动车库门。别墅车库门:主要用于车辆停放场所的建筑用门上滑道车库门:由平衡系统、固定导轨和多块门
由于目前没有专门的非机动车库设计规范,疏散距离很多审图机构和消防部门也都没明确,以下列出几点,请各位大师指点下。(项目情况:高层下方的地下室设置了非机动车库,敞开式,没有分隔成小间。)1.按22米,即按(单层、多层)建筑 地下室耐火等级1级 故疏散距离取22米。2.按20米,即套高层建筑要求。3.按30米,按敞开大空间考虑,(一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐 厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口
今天初设审查意见有一条说,非机动车库不必按最大防烟分区面积x120来算,按照最大防烟面积的6次计算就可以了,同时把板式排烟口改为普通百叶。大家说说这样行吗?
车库,一般是指人们用来停放汽车的地方。依据《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015,车库有机动车库、机械式机动车库和非机动车库。本次小编主要浅谈机动车库的出入口及坡道! 一、机动车库出入口可分为平入式、坡道式、升降梯式三种类型。 1、平入式是《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015新增的一种类型,主要指机动车由室外场地直接进入停车空间的一种形式。平入式出入口应符合下列规定: 1 平入式出入口室内外地坪高差不应小于150mm,且不
请教大家一个问题,现在在改造一个非机动车库,里面需要设置N个电瓶车专用插座,请问几个插座一路为合适,用多少大小的开关控制呢!有没有人遇到过啊
图纸简介: 本图为某小区机动车棚详细施工图做法,包括1号车道顶棚土建结构平面图,1号车道顶棚钢柱平面定位图,1号车道顶棚钢梁平面定位图,1号车道顶棚顶平面分格图 ,各个立面布置图,及各个详图,共四张。 投稿网友: qq_1397547049743 上传时间:<
一楼是办公楼,二楼是多功能的 以上是宿舍,在一楼的下面有一个架空层有2.1M高 没有墙的,就是柱子。来停车用的,请问这样的车库用什么灯具?
头一次做复式停车库,大型的,竖向上停两排车,喷淋系统按规范在中间隔板上还要设一层喷头,还要加集热板,这样中间这一层的喷淋系统管道如何连接呀?是像屋顶板下面那一层一样再同样设置一层喷淋支管吗?还是从一个柱距的网格里从上层的喷淋干管上接出立管下向再接下层喷淋的支管?网上搜复式车库的喷淋只有一篇有用的文章:复式车库闭式水成膜泡沫喷淋灭火系统设计,可人家是探讨的好像是复式车库用泡沫喷淋好像只设一层喷淋就得了,唉,各位大侠,各位设计过复式车库吗?急盼有经验的不吝帮助