有需要的就去下载吧
02DT合集-门式钢架标准图集
02DT合集-门式钢架标准图集2
02DT合集-门式钢架标准图集3
02DT合集-门式钢架标准图集4
02DT合集-门式钢架标准图集5
02DT合集-门式钢架标准图集6
图纸简介: 门式钢架图集、门式钢架、钢雨棚图集、剪力弯矩计算公式。图纸内容详细,欢迎大家下载 投稿网友: zay1981 上传时间: 2013-04-04
找到一份钢结构门式钢架节点图集电子版!不知道大家上传过没有!我就再传上来了!希望对大家有用!如果再找到继续上传!
图纸简介: 门式钢架节点图集非常全,几乎节点全有,非常全,欢迎大家下载,希望对大家有 帮助. 投稿网友: kimenist 上传时间: 2013-05-11
本帖最后由 yanhuibin2012 于 2016-7-23 13:47 编辑 自己搜集的一些图集和规范,分享给大家,请选择下载
小弟最近在做一个钢结构厂房,跨度21mX2,柱距9m,檐口高度6.9m,根据图集07SG518-4《多跨门式钢架轻型房屋钢结构(无吊车)》选择了梁柱截面,在STS里面输入二维模型计算以后,梁的应力比是红的!我的荷载也是符合图集的规定(恒0.35活0.5,风0.45),Q235钢和图集选用的一样,梁柱平面外计算长度都是3000,。大家有没有遇到过类似的情况?是不是参数输入里面哪个地方输错了?请教大家!谢谢!!
大家好,最近小弟我经常验收钢筋,关于梁、板、柱都已经渐渐熟识了,可是有个比较菜鸟的问题想问下诸位前辈。就是何为梁端支座,何为梁中间支座,我感觉这个问题怪扰人的,我问过我师傅,可他们讲的我还是不能怎么理解,希望大家帮忙解释下,因为这直接关系到计算弯直锚固。101图集上大致是这样意思:梁纵筋在中间支座的锚固长度=max{Lae,0.5hc+5d},这两个条件是要同时满足的,而且取最大值,而对于端支座来说,梁的纵筋要伸到柱外侧纵筋内侧,再弯15d的直钩,并且保证其直锚水平段长度》=0.4lae,这个实际用时怎么处理,两个公式怎么用,怎么区分端支座和中间支座,也就是说宽支座和端支座我现在比较混淆。希望大家指点,越详细越好,越多越好,谢谢了、、、希望大家可以借助这几张图片发表看法。。。
图纸简介: 该图纸为各种类型门式钢架轻钢结构节点图集,图纸内容包含地脚螺栓节点,吊车梁节点,钢混节点,抗风柱,拉撑杆节点等。 投稿网友: l-0601240038 上传时间: 2014-07-15
本帖最后由 liuge1888 于 2013-8-20 23:26 编辑 清晰版的图集,对于大家学习和应用很有帮助!
关于11G101图集的问题,新图集上53页受拉钢筋基本锚固长度Lab和LabE代表什么呢?Lab代表基本锚固长度不抗震,LabE代表抗震的基本锚固长度,这个理解应该没错,后面也有用到LaE,在03G101图集中LaE理解为受拉钢筋抗震锚固长度,但是在11G101图集中该理解为什么呢?我看下面有laE=ξaE la,这里面又涉及到 la,图集中也有交代la=ξalab,但是
各位大神,小弟求教,直接上图:P70 图中我可以理解搭接百分率百分之50和百分之百搭接长度只要≥1.2Lae就行吗?然后到P55这里又有个搭接百分率的修正系数,也是按百分率计算的。现在如果我的搭接为百分之25,50,100,搭接长度是按P55计算,还是直接P70得?并且请问原因?
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
11G101-1关于剪力墙竖向筋在LL生根时,下插到LL内满足LAE即可,问题是如果LL高度小于LAE时,该怎么办?是否是伸到LL底再弯折150?