最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
我公司要在原厂区内扩建厂房,关于报批的问题,一直搞不太清楚。天天在规划局,勘测院,设计院跑。累啊!有哪位高人指点一下,具体是怎么样一个报批流程呢?
规范中提到:甲乙丙类厂房中的送排风管宜分层设置。当水平或垂直送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层水平或垂直送风管可合设一个系统。问题:一个三层涂料生产车间,甲类,各层均设有局部排风罩,通过屋顶的净化装置处理后排放。按照上述规范,各层排风管好像不大好合并设置?解决方案:1.立管设于车间外,支管与立管连接处设防火阀(还是阻火器?)2.各层分设排风管,分设净化装置?是否太过苛刻?
即将上任一厂房项目管理工作,是老板自己拍来的一块已经做好结构工程的厂房,没有外架和其他任何设施,要怎样安排,现在应该做砌体工程,但是后面需要场地和哪些安排?
关于洁净厂房检测的一些内容
这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见
各位大虾,本人现在在一个装机13.8万千瓦的电站搞厂房施工.因为刚刚开始搞施工,所有有些问题不是很明白.所以在此请教.望各位不吝赐教哦!1,厂房混凝土浇注的分层分块原则是什么?2,如果采用溜槽,那么合理的坡比是多少?3,月进度计划的制订的根据是什么?请各位赐教,然后如果您有什么提醒的也可以在这里跟上.在此先谢谢各位了!
车间内墙体和顶全部为50厚EPS双彩保温板,车间内吊顶高度为3米。以下为车间内各需降温房间的参数:一、车间部分参数1、 需空气净化降温至20度车间:225㎡+250㎡=475㎡。其中225㎡的为车间新风量为16000立方米/小时;250㎡的车间新风量为12500立方米/小时。2、 以上两个车间每个车间内有一个表面积在40㎡表面温度在80度的连续运行设备。现在的车间配有一台组合式新风机组,机组风量为12500立方米/小时;冷量为125KW;风压为900pa;电机功率为7.5KW。二、物料降温参数其中设备内溶液量为7.5立方米/台的设备有11台+5.5立方米/台的设备2台=93.5立方设备内的溶液为麦芽糖醇,该溶液密度为1430KG/立方米,物料的温度要求从40度降到20度,降温幅度每小时只能降1~2度其中设备同时使用率为35%(35立方)麦芽糖的比热容没有查到其它的数据甲方没有提供。
现在我正在做个2700平的厂房不知道是否上消防(丙类厂房),甲方说建好后出租所以不知道是干什么的,请问各位前辈我如何来做
我的厂房是24M*100M的两跨汽车展厅及维修车间,现现设计的是门式H型钢屋架,用的也是H型钢柱,坡度小5%左右,设计出来后预算大大超出甲方估计,甲方认为用钢量太多要求改另一种形式屋架,考虑用轻钢屋架,但总高不超7M为好,檐口高要求6M,这样展厅装修后就会有6M的要求净高,本人也想过,如用钢管轻钢屋架起码要总高9M才行!但这有不可能!头痛所以还烦请各位提供宝贵意见!
请问钢筋混凝土柱钢屋架的厂房可用什么软件来计算?柱子用预制的比较多还是现浇的比较多?屋架是用有檩体系的比较多还是用大型屋面板的比较多?小弟先谢了!
GB50019第 1条说 甲乙类厂房的不同防火分区的通风要单独设置,第三条又说建筑内甲乙类火灾危险性的单独房间的排风要单独设置。请问现在有一个甲类厂房,同一防火分区内有三个隔间,这三个隔间的排风要独立设置吗?
一个丁类厂房,层高18米,不做喷淋,但需要做消火栓,但层高太高,消火栓保护不到,是不是只能做消防炮? 固定消防炮规范里规定工业建筑设计流量不小于60L,这个流量有点大,是否有其它的做法?
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
有一栋3层厂房建筑(j建筑高度小于24米),建筑一层设置了厂房员工的食堂,二、三楼为戊类厂房,厂房设两部疏散楼梯道一层直通室外,这样建筑消防上允许吗?
单层厂房柱子上下的配筋可以配一样的吗我上下柱子算的AS差不多 配筋的时候可以配相同的钢筋吗有人说不好 下柱要大一些 但是吊装验算可以符合啊 不需要加大吧?本人是学生 太多不懂的 忘各位前辈指导指导
这个厂房的消火拴怎么布置? 请各位高手指点!
最近做一个丙类厂房,单个车间的面积均超过2000平米,无吊顶,有外窗但是不能满足自然排烟要求(第一,开窗面积小于2%;第二,不能满足30米的要求),梁高均超过500mm,柱网是9500x9000,层高均小于6m。 疑问一:是否按照不大于500平米来划分防烟分区呢?因为没有吊顶,如果用梁来看做分区划分,是否是按照最小防烟面积为9500x9000来计算,然后排烟风机的风量按照9.5x9x120来计算呢?还是按照不大于500来划分? 疑问二:是否每个柱网之间都要设置排烟口。
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!