7月3日上海一大型厂房在施工时轰然倒塌,倒塌面积约两万平米,造成一人死亡两人重伤。
我看原帖参与分析讨论的不少,但是我觉得分析得并不合理。只要是倒塌了,就说安装顺序、支撑、揽风绳之类的原因,门式刚架安装并不复杂,这些问题施工人员都会注意到的。 从下面的图中可以看出,柱顶均安装了刚性系杆,并且梁间还有檩条固定(第一张图有显示),基本已形成一个刚性整体。请大家注意最后一张图,我个人觉得问题应该就在这里。从最后一张图片分析,我认为导致倒塌的最主要原因应该是没有加垫铁。大家知道,钢柱与砼基础之间一般留有50mm后浇层,而锚栓只计算抗拉强度,不做抗剪和稳定性验算。规范规定锚栓不能承受剪力(美国规范允许锚栓受剪),剪力由柱脚板和砼的摩擦力来承受,如果磨擦力不够要加抗剪键。旧版《门规》中规定柱脚标高用垫铁调整,而《门规》中柱脚标高的调整增加用螺母调整的作法,但是却没有强调要及时加垫铁。用螺母调整虽然调整方便,省工省料,但是很容易造成因锚栓失稳而倒塌。 以上是我的一些个人见解,大家一起来动动脑筋吧,都来说说自己的看法,深度剖析下这个事故,我们得从别人惨痛的
最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
我公司要在原厂区内扩建厂房,关于报批的问题,一直搞不太清楚。天天在规划局,勘测院,设计院跑。累啊!有哪位高人指点一下,具体是怎么样一个报批流程呢?
现在经常听见有在建轻钢工程倒塌的实例,大家也分析了好多原因。我想最大的原因就是安装时未能保证已立构件的稳定,在此我在这里贴几张安装刚架时的图片。 1、边柱安装(先装第2个柱距中的边柱,因为门规要求“安装顺序宜先从靠近山墙的有柱间支撑的两榀刚架开始。在刚架安装完毕后应将其间的檩条、支撑、隅撑等全部装好, 并检查其铅垂度。然后以这两榀刚架为起点, 向房屋另一端顺序安装。”2、中柱安装,在安装时与边柱连接成整体前应有缆风绳固定。
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
规范中提到:甲乙丙类厂房中的送排风管宜分层设置。当水平或垂直送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层水平或垂直送风管可合设一个系统。问题:一个三层涂料生产车间,甲类,各层均设有局部排风罩,通过屋顶的净化装置处理后排放。按照上述规范,各层排风管好像不大好合并设置?解决方案:1.立管设于车间外,支管与立管连接处设防火阀(还是阻火器?)2.各层分设排风管,分设净化装置?是否太过苛刻?
即将上任一厂房项目管理工作,是老板自己拍来的一块已经做好结构工程的厂房,没有外架和其他任何设施,要怎样安排,现在应该做砌体工程,但是后面需要场地和哪些安排?
GB50019第 1条说 甲乙类厂房的不同防火分区的通风要单独设置,第三条又说建筑内甲乙类火灾危险性的单独房间的排风要单独设置。请问现在有一个甲类厂房,同一防火分区内有三个隔间,这三个隔间的排风要独立设置吗?
一个丁类厂房,层高18米,不做喷淋,但需要做消火栓,但层高太高,消火栓保护不到,是不是只能做消防炮? 固定消防炮规范里规定工业建筑设计流量不小于60L,这个流量有点大,是否有其它的做法?
有一栋3层厂房建筑(j建筑高度小于24米),建筑一层设置了厂房员工的食堂,二、三楼为戊类厂房,厂房设两部疏散楼梯道一层直通室外,这样建筑消防上允许吗?
这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见
关于洁净厂房检测的一些内容
各位大虾,本人现在在一个装机13.8万千瓦的电站搞厂房施工.因为刚刚开始搞施工,所有有些问题不是很明白.所以在此请教.望各位不吝赐教哦!1,厂房混凝土浇注的分层分块原则是什么?2,如果采用溜槽,那么合理的坡比是多少?3,月进度计划的制订的根据是什么?请各位赐教,然后如果您有什么提醒的也可以在这里跟上.在此先谢谢各位了!
车间内墙体和顶全部为50厚EPS双彩保温板,车间内吊顶高度为3米。以下为车间内各需降温房间的参数:一、车间部分参数1、 需空气净化降温至20度车间:225㎡+250㎡=475㎡。其中225㎡的为车间新风量为16000立方米/小时;250㎡的车间新风量为12500立方米/小时。2、 以上两个车间每个车间内有一个表面积在40㎡表面温度在80度的连续运行设备。现在的车间配有一台组合式新风机组,机组风量为12500立方米/小时;冷量为125KW;风压为900pa;电机功率为7.5KW。二、物料降温参数其中设备内溶液量为7.5立方米/台的设备有11台+5.5立方米/台的设备2台=93.5立方设备内的溶液为麦芽糖醇,该溶液密度为1430KG/立方米,物料的温度要求从40度降到20度,降温幅度每小时只能降1~2度其中设备同时使用率为35%(35立方)麦芽糖的比热容没有查到其它的数据甲方没有提供。
现在我正在做个2700平的厂房不知道是否上消防(丙类厂房),甲方说建好后出租所以不知道是干什么的,请问各位前辈我如何来做