钢结构厂房的墙面有竖向的通窗,竖窗的窗柱应该不能按照横向檩条计算截面吧,那要怎样计算窗柱的截面呢?请各位大佬给解惑,感谢~
我公司要在原厂区内扩建厂房,关于报批的问题,一直搞不太清楚。天天在规划局,勘测院,设计院跑。累啊!有哪位高人指点一下,具体是怎么样一个报批流程呢?
最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
新建的项目,外墙施工连墙件都是预埋的。 那旧楼外墙面涂料施工的话,脚手架连墙件该怎么处理呢? 刚毕业入职,有没有大佬指点一下
充气膜结构能够作为厂房使用,主要依赖于其独特的材料特性、结构设计和工程优势。以下是具体原因分析: 1.大跨度无柱空间 无需内部支撑:通过充气维持内外气压差(通常为200-750帕),膜材被撑起形成稳定的穹顶或拱形结构,内部无梁柱,空间利用率极高,适合大型设备或流水线布局。 灵活跨度:现代气膜可实现50-200米的跨度,覆盖面积从几千到数万平方米,满
钢结构厂房伸缩缝位置 墙面上要做檩条和墙面板吗?
这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见
各位大虾,本人现在在一个装机13.8万千瓦的电站搞厂房施工.因为刚刚开始搞施工,所有有些问题不是很明白.所以在此请教.望各位不吝赐教哦!1,厂房混凝土浇注的分层分块原则是什么?2,如果采用溜槽,那么合理的坡比是多少?3,月进度计划的制订的根据是什么?请各位赐教,然后如果您有什么提醒的也可以在这里跟上.在此先谢谢各位了!
现在我正在做个2700平的厂房不知道是否上消防(丙类厂房),甲方说建好后出租所以不知道是干什么的,请问各位前辈我如何来做
车间内墙体和顶全部为50厚EPS双彩保温板,车间内吊顶高度为3米。以下为车间内各需降温房间的参数:一、车间部分参数1、 需空气净化降温至20度车间:225㎡+250㎡=475㎡。其中225㎡的为车间新风量为16000立方米/小时;250㎡的车间新风量为12500立方米/小时。2、 以上两个车间每个车间内有一个表面积在40㎡表面温度在80度的连续运行设备。现在的车间配有一台组合式新风机组,机组风量为12500立方米/小时;冷量为125KW;风压为900pa;电机功率为7.5KW。二、物料降温参数其中设备内溶液量为7.5立方米/台的设备有11台+5.5立方米/台的设备2台=93.5立方设备内的溶液为麦芽糖醇,该溶液密度为1430KG/立方米,物料的温度要求从40度降到20度,降温幅度每小时只能降1~2度其中设备同时使用率为35%(35立方)麦芽糖的比热容没有查到其它的数据甲方没有提供。
我的厂房是24M*100M的两跨汽车展厅及维修车间,现现设计的是门式H型钢屋架,用的也是H型钢柱,坡度小5%左右,设计出来后预算大大超出甲方估计,甲方认为用钢量太多要求改另一种形式屋架,考虑用轻钢屋架,但总高不超7M为好,檐口高要求6M,这样展厅装修后就会有6M的要求净高,本人也想过,如用钢管轻钢屋架起码要总高9M才行!但这有不可能!头痛所以还烦请各位提供宝贵意见!
请问钢筋混凝土柱钢屋架的厂房可用什么软件来计算?柱子用预制的比较多还是现浇的比较多?屋架是用有檩体系的比较多还是用大型屋面板的比较多?小弟先谢了!
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
最近做一个丙类厂房,单个车间的面积均超过2000平米,无吊顶,有外窗但是不能满足自然排烟要求(第一,开窗面积小于2%;第二,不能满足30米的要求),梁高均超过500mm,柱网是9500x9000,层高均小于6m。 疑问一:是否按照不大于500平米来划分防烟分区呢?因为没有吊顶,如果用梁来看做分区划分,是否是按照最小防烟面积为9500x9000来计算,然后排烟风机的风量按照9.5x9x120来计算呢?还是按照不大于500来划分? 疑问二:是否每个柱网之间都要设置排烟口。
这个厂房的消火拴怎么布置? 请各位高手指点!
请教做设计的同学或前辈,大家设计时的负荷计算是怎样的,用软件计算还是根据经验估算,还是用课本上所说的方法逐墙逐窗的计算负荷(很麻烦),不知大家是怎样计算的。。。。诚心请教啊
《门钢规程》CECS102:2002里面第4.3.4条:山墙可以由斜梁、抗风柱、墙梁及其支撑组成的山墙墙架替代。但个人以为当门钢厂房体量较大时,山墙用墙架,抗风柱两端铰接主要受竖向力作用,不符合抗风柱主要受弯的计算模型,而且这样边榀门钢与中间榀门钢屋面变形不一样,需计算两次来。本人现手上有一个30m跨,9m高的双坡双跨厂房项目,查《技术措施结构2003》第18.2.5 条:山墙宜采用门式刚架结构。故觉得山墙面用门式刚架,但之前没做过,想求教一下,山墙面用门式刚架,是不是抗风柱相当于门钢柱在屋面纵向再设一道直的梁(与檩条平行的)?抗风柱和纵向梁再刚接呢?谢谢。
如题,各位老大们,谁知道阿。有个工程,当初设计的时候按高层丙类厂房(10层的)来做的设计,上喷淋,现在甲方不想上喷淋,想问问,规范有没有什么擦边球可以打
厂房只有一层,如图黄框内所示,两个消火栓可以共管吗?我个人理解的是,多层建筑,一个立管带几个消火栓,我这个只是在一层里面带几个消火栓,应该是可以。还请各位指教
厂房自喷 沿坡屋面布置喷头 首先是天窗处的喷头,如图布置是不是合理?再有就是配水支管像现在这样连接喷头,如何实现管道排气?还是应该在最高点向两侧供水?期待高手指教