对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
挡土墙图集(重力式;悬臂式;扶璧式;衡重式)应有尽有,不过设计的时候还是要根据具体情况参照挡土墙图集而定哈。
套了一个P127页的悬臂式xja3.5的挡土墙,照着尺寸表在cad中画了下,发现B2的尺寸和表中对不上,是我哪里搞错了?????
图纸简介: 详细的挡土墙图纸,包括毛石挡土墙,悬臂式挡土墙.,欢迎下载 投稿网友: wryer 上传时间: 2013-12-18 图纸省
现有一悬臂7米挡土墙,悬臂挡土墙上部已经扰动,倾斜,最大达到50CM,现要加固,怎么处理,大家出出意见和建议》》》
供参考,用理正算的
今天和大家分享GEO5岩土软件套装中另一个很好用的模块——悬臂式挡土墙设计模块。 首先,给大家简单介绍一下什么是悬臂式挡土墙。 悬臂式挡土墙由底板和固定在底板上的直墙构成,主要靠底板上的填土重量来维持稳定的挡土墙,主要由立壁、趾板及踵板三个钢筋混凝土构件组成。悬臂式挡土墙构造简单,施工方便,
图纸简介: 标准图集(含选用表)包括悬臂式、重力式、衡重式挡土墙的施工图备注:典型断面,可直接用于工程 投稿网友: wflyayatulei 上传时间: 2013-07-19
我设计一个单独底下车库,上面有2.5米厚的覆土,所以在车库顶板两侧要设挡土墙!!我不知道如何设计,是不是就按悬臂板来计算??水平荷载是不是就是主动土压力??
钢筋混凝土悬臂挡土墙案例
有一悬臂式钢筋砼挡土墙,墙高8.4m,墙顶宽300mm,墙体坡度1:0.03,配筋20@200(HRB335),基础厚600mm,墙踵宽1000mm,墙趾宽3350mm,现挡土墙顶部出现倾斜,底部没动,是否因为挡土墙挠度过大引起?这么高悬臂式钢筋砼挡土墙设计是否本身刚度不足?盼高手解答
5.5米以下悬臂式挡土墙图纸,请大家指正[ 本帖最后由 manstyle 于 2009-6-22 17:30 编辑 ]
悬臂式与扶壁式挡土墙一般规定其实楼主贴个图出来就可以了,我截了个图上来,就一个表格,不用花费大家的土木币了[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-10-14 11:09 编辑 ]
挡土墙图集[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-27 15:10 编辑 ]
图纸简介: 适用于5-6m悬臂式挡土墙,使用多次,无不良反应。 投稿网友: bww0487561 上传时间: 2013-10-29 图纸
仅部分工程案例,供参考.... QQ:468031109
本帖最后由 sqnn3718 于 2013-11-27 16:14 编辑 帮个忙新手第一次接触挡土墙,不知道怎么下手。 原有350cm的路面,路左边,是低于路面高程150cm的田地,坡度基本垂直,现要将路面向左拓展200cm,并设置一挡土墙,路右边是高程低于路250cm的河道,坡度基本垂直,加一挡土墙,帮助路面分担压力河宽450cm,河右边是坡度1:0.3的坡,也架设一挡土墙。 该怎么设计哦 我有标准图集 该怎么用谢谢了 第一次接触, 红色部分为预期挡土墙
地下室悬臂挡土墙以前做设计时钢筋都是贯通,最近一个项目因为墙高5.5m,墙厚450mm,计算出来的钢筋比较大,业主希望截断部分钢筋省造价,不知道诸位做悬臂式挡土墙钢筋怎么截断的?我的想法是悬臂墙是按悬臂板计算的,规范对悬臂板没有钢筋不能截断的要求,不像悬臂梁那样要求严格。截断长度能否按照非悬臂式挡土墙取高度的1/3?或者更严一点取墙高的1/2?请各位同行指教~
边坡防护及挡土墙标准图集CAD版本,有需要的可以下载