知识点:多房间空调系统
新风系统通风换气和热量交换的功能,连续通风换气可以保持室内新鲜空气,不需要开窗户也能保证室内的空气质量。那么,哪些情况需要装新风?
我现在深圳管理的一个项目非常想用一个通用遥控器控制所有房间中的联网设备:如灯光、电视、空调、VCD、电器电源等;信号采集节点接驳各类传感器,如红外人体探测器、门磁开关等,并与其他模块进行配合;这样类似的智能化方案可实施吗?信箱kmsby@126.com.
哪些房间应做独立的通风(或排烟)系统?在我以前的习惯中诸如变配电室,冷热源机房,柴油发电机房等都是做独立的排风系统的这和刚工作时受师傅的影响有关但是最近对一些习惯做法核对规范时几乎翻遍了所有的规范也没有找到有此类规定只有<<采暖通风与空气调节设计规范>>GB50019-2003的5.1.12条说了相关的东西5.1.12凡属下属情况之一时,应单独布置排风系统1.两种或两种以上的有害物质混合后能引起燃烧或爆炸的2.混合后能形成毒害更大或腐蚀性的混合舞,化合物时3.混合后易使蒸汽凝结并积聚粉尘时4.放散剧毒物质的房间5.建筑内设有贮藏易燃易爆物质的单独房间或有防火防暴的单独房间 只有第5条能靠上一点另外有很多资料上分析的是那类房间使用时间不一致,宜分设系统(但从这个分析,就不是必须,只是节能考虑) 工程实践中的情况是地下时常集中了一堆变配电室,冷热源机房,柴油发电机房等全部设单独的系统,实在
有一写字楼采用中央空调系统(水冷),制冷机组显示制冷效果正常,可是房间内制冷效果很差,部分房间根本不制冷。请大虾们分析分析原因可能有哪些?
地下室多个房间以及走道共用排烟及通风系统,基本是每个房间算一个防烟分区,但房间的通风换气量不大,采用一个300x300风口就可以满足通风量,但当作为排烟时此风口无法满足风速不大于10m的要求,这种情况怎么处理,如何控制?我考虑一些方法但都不理想:1、在房间支管加电控防火阀(排烟280℃,补风70℃),当失火时开启走道及失火房间的电控阀排烟和补风,其他的都关闭,风口共用通风的,只是风速超10m了。2、在房间支管加电控防火阀(排烟280℃,补风70℃),每个房间加常闭电控排烟口、常闭电控送风口,失火房间及过道开启这两个风口排烟和补风,关闭其他房间支管防火阀,这样风速可以保证不超10m,但系统较复杂。3、没有走道的情况只有开启相邻两个防烟分区排烟,控制同上。这几种方式都采用的电磁控制,只能一次动作,比较容易实现,当然采用电动方式可以多次开关,控制更复杂些,造价也高很多了。请教大家对这种多分区共用系统一般是如何处理的。谢谢了。
再做一个医院的项目,由于管道井大小有限,故考虑整个系统划分为两部分,以满足空调使用时间方面的不同要求,即:“办公及病房系统”、和“手术室及儿科系统”,现在想问:CT,B超,心脑电图室,PCR,配血室,性病检测室,微生物检验室,内窥镜检查室这些功能房间,应该划分为哪个系统,谢谢!(甲方提供不出)
请教各位,银行、书库等房间选用什么喷淋系统?喷头间距如何:另外,规范上要求高低压配电室及变压器室设置水喷雾灭火系统,消防控制室及计算机中心如何设置呢?水喷雾灭火系统喷头间距又是多少?
几个大房间及交错的内走道,共用一个排烟系统,内走道总面积超500m2,分为2个防烟分区,每个房间为一个防烟分区,都设有排烟口,当火灾时如何开启排烟口排烟?1、开启失火房间排烟口,当另一个房间失火时开启另一个排烟口,其他分区排烟口关闭。2、开启失火房间及相邻内走道排烟口排烟,其他分区全部关闭。3、开启失火房间及全部内走道所有排烟口,共计3个排烟口,其他关闭。4、失火时只开启内走道的两个分区的排烟口,其他关闭。大家觉得上面哪种方式更合理些?另外是否失火时内走道排烟口必须开启?每个常闭排烟口是否都要就近设手动开启装置?我是按第2种方式设计的,电气控制相对简单些。[ 本帖最后由 lijing_2008 于 2009-3-20 01:49 编辑 ]
设计一个VRV空调系统,多个房间室内机处理室内空气。但是为了不加自喷,又要满足节能要求,使用新风换气机。将每个房间内设置一台或多台新风换气系统,有新风管和排风管,不穿越其他房间。请问可以避免自喷吗?
摘要 本文采用可变容差优化方法,将制冷系统性能系数COP值作为目标函数,以蒸发器、冷凝器、毛细管的主要结构参数及制冷剂充港灌量为优化变量,对房间空调器系统的几大部件进行了最佳匹配计算,使之能效比显著提高,达到了节能目的。1.前言 近年来,尽管对制冷设备中的基本现象的认识已比较清楚,但目前空调器生产厂家基本上还是采用传统的类比设计方法,着重强调与企业的设备条件和设计经验的一致,达到在一定程度上的系统匹配。然而,面对现今能源及资源的紧张状况,类比设计方法起来越暴露其不适应性,特别是制冷剂替代所引起的制冷系统的性能变化,若通过试验来解决,不但要消耗大量人力、物力和财力,还可能受到试验条件的限制而达不到满意的结果,但运用制冷系统的模拟的优化思想改进其设计方法,即可减少试验的盲目性,更可提高系统部件间的匹配特性,达到事半功们的效果。 目前,对制冷系统四大部件中的每个部件的优化研究工作已有大量文献报道,但最优化设计的部件组合成系统后不一定能实现整机性能最优。本文的目的是对一个分体壁挂式空调器制冷系统进行最优匹配。首先建立各部件的工作过程模拟计算模型,再通过各关件间的能量和质量的
层高较高的房间类型,如剧场,空调系统如何设计?除了空调的气流组织之外,新风量、机组运行噪音和安装注意事项又有哪些?请哪位大虾指点,不甚感激!
设气体灭火系统房间的不设火灾排烟系统,以保证气体灭火对浓度的要求,如配电房设了气体灭火系统,只设平时通风系统,火灾时通风系统关闭,开启气体灭火系统,灭火后再开启通风系统排除气体。请问这个是在哪个规范上面规定的,我记得以前好象在什么地方看见过,但现在找了好多规范都没查到,请各位指点一下,到底是哪本规范具体哪条,谢谢!!!!
多房间地下磁带库区空调系统的设计.rar
一、水地暖A是否需要每个房间配温控器,如果配的话温控器控制的是什么?是分集水器上的阀门吗?B是否有必要这么设?C还有一种温控器好像是接到燃气炉上面的,主要控制燃气炉的参数,这个温控器与A中的温控器有什么不同?
前些天看了一个老帖“变频与换气次数——是不是自相矛盾?!”,有些感想。有一些自己的想法拿上来让大家看看。以下是一个普遍的三级过滤AHU系统的变频自控思路,这个系统的特点是三个房间A、B、C有些时候不同时开启,导致系统的总风量会变化,我的目的就是通过合理的自控使得同一套空调系统中的各个房间能独立启闭,下面的自控思路请各位前辈指点。首先该自控的原则是:定风量变风压控制系统运行共有四种状态:一:ABC三个房间全开;二:AB开,C关三:AC开,B关四:BC开,A关各房间送风是否开启由各自支管段上的电动密闭阀来控制。状态一: ABC全开,总风量8300cmh,变频控制模式:风速传感器——DDC——变频器状态二:AB开,C关,此时系统总风量为5500cmh。通过调试,找到与5500cmh风量对应的风机电机频率,当每次系统处于该状态时,电机频率就调到该值。变频控制模式:三个电动密闭阀的开关信号——DDC——变频器。而在该状态下,随着时间推移,过滤器阻力会增加,此
经常需要用各空调房间噪声标准,所以我把它集合了一下,发发上来.这里房间噪声标准还是比较齐全的,且注明了标准出处.
VAV中央空调系统空调房间仿真模型的建立.rar
请教大家几个问题:1、地下室变电房、柴油发电机房的通风系统,是否必须是独立的井道?2、地下室变电房、柴油发电机房一般会采用气体灭火,那采用气体灭火的事后排风井道出地面高度是否有要求?是否可以一层地面排放,还是必须至多少高度?是否有相关规范和设计依据呢?谢谢!
我觉得是有三种途径补风, 一是考门窗渗透补风, 二是做百叶窗自然补风口, 三是做机械补风系统。 第一种补风应该是在排风量不大的情况下才可以实现的吧, 二三是排风量比较大的情况下,靠门窗渗透不能满足要求。 不知道大家是不是这么做的, 至于多大的排风量才算大,不能依靠门窗渗透,我不清楚,请高手指点!