本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 编辑 室外排水管道闭水试验具体步骤:1、试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头
室外排水管道闭水试验的方法和要求 1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4:试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。 5:观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直至观测结束。观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min。 6:管径小于1500mm的管道,每一井段均应作闭水试验;管径1500~2400mm的管道,每3个井段抽检1个井段,如工程不足3个井段亦抽检1个井段,不合格者全线闭水试验管径2500~3000mm的管道,每5个井段抽检1个井段,不合格者,加倍抽段
请教各位高手,DN200-DN500的室外排水管道的最小坡度分别是多少啊?我查了好多规范和资料都没查到?那里能找到啊?
闭水试验的时候带井试验,如果坡度比较大,下游可能检查井是满水的,这样的话240的砖墙承受5米多的水,能承受的了么?会不会跨啊??
一、室外排水管道施工准备 1、交通导行,设置围挡,市区围挡高度不小于2.5米,郊区不小于1.8米。
求助高手指教,图内的室外排水管道的高程数据具体表示啥意思,在线等
室外排水设计规范上有一条说“排水管道损坏时,不应影响附近构筑物、建筑物的基础或污染生活用水。”那居住小区内的室外污水管道可以走建筑物底层板下、基础上方过吗?特殊情况~~
工程现正在进行室外排水管道施工,想与大家一起交流,探讨一下大家在施工排水管道时管道沟槽的基础是怎样做的,用什么材料回填的施工工艺流程。及施工要求等(管道埋深等)另外想请教大家,加筋双壁波纹管和图片中u-pvc双壁波纹管在外观上有什么区别,最好发照片上来大家分享。大家也介绍一下排水管材的术语。
以前设计的一个商业区,现在快要施工好了,快要做室外工程了。甲方要求把室外排水管全部改成素混凝土管,使我很为难,说不行嘛,建设方要求省钱,一定要这么做,我都打了好几次电话了,现在的结果是,绿化及人行道做素混凝土管(采用加固措施),车行道采用钢筋混凝土管。现在就是不能保证人行道的地方不开汽车。大家都采用什么材料的,一般这个问题都怎么处理的?还有就是有没有关于做素混凝土管和pvc管(包括管道基础)价格方面的信息?
各位老师,想请问一下,在套定额的时候,给水管道安装是否还要套管道试压和管道清洗、消毒这两项;而排水管道是否还要套闭水试验这一项?但在定额中好像没有闭水试验喔?请问该如何套呢??万分感激!
如图:
某楼盘室外排水管道软基处理咨询意见 Kingckong
一、注释1 说 接户管管径不得小于建筑物排出管管径。建给规范关于排水的章节,几次提到接户管、排出管。这两部分管道的界定标准是什么?哪一段算接户管?哪一段算排出管?二、注释2说 化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度取值。这里的“污水管”是进入化粪池的那一段?还是化粪池流出后的第一段?
某厂区室外排水管道施工质量照片,且未做同求实验,已经投入使用,监理基本沉默……