如果管道破损了,我们如何计算相应时间的流量(如果能算得话)破损面1/2,时间30分钟,管径100,起始流量4.7 l/s 铸铁管请高人指点
如题,请教一下.如果已经一节管道内部压强P1,内部流速V1,假设为满流状态.当管身处出现3mm*3mm漏孔,假设外部压强为一个大气压.请问可以计算出单位时间的漏损流量吗?急盼回复.谢谢!
本帖最后由 leodsh 于 2013-8-21 13:31 编辑 此表可用于计算圆形管道流速与流量。
各位大神,管路系统设计好后,总流量与总压头、管径都有了,那么,问题来了,实际管道中的流量是如何分配的,有没有达到设计的要求,对于气体与液体的并联管网、枝状管网、环状管网如何进行校核计算呢? 本人查过流体力学书,根本没说清啊,也没例题。是不是只能试算啊?有没有软件可以计算啊?
征求:根据管道压力计算流量的公式 例如: 一段DN150的镀锌钢管,其一端压力为10mH2O,另一端放空,如何求得其放空端 的出流量?
各位行业高手,请教几个问题:根据用户水龙头的流量,如何计算当量流量?当量流量是个什么概念?如何根据各用户当量流量计算管道的秒流量?管径如何选择?谢谢回复!!!!
燃气管道被挖断,管径25mm,长度10米,向前为DN50管道,长度100米,管道供应压力为0.07Mpa,请教各位如何计算燃气小时流量?是否是按照中压燃气管道水力计算公式推算?
请教各位:流量与流速及面积相互计算的方法,流量=流速*管道面积。请问这其中,流量是以L/S为单位还是以L/M为单位,面积是以平方米为单位还是以什么为单位?
直饮水管道瞬时高峰流量的计算——磨石建筑培训提供 分享与学习
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
请问大神,配合机器设备排水做排水管道,设备的排水量为800ml/min: 每台机器排水量=0.015L/S,10台机器的排水量=0.15L/S; 就是说DN50的塑料排水管完全满足10台设备的合用排水管; 请问大神,这样计算有问题吗? 还有就是设计中可以依照计算结果选择排水管径吗?
有一段直径为100mm的不锈钢管道,全长4米,进口端的压力为1.05MPa,出口端连接反应釜,釜内压力为0.6MPa,请问如何计算管内蒸汽流量?如何确定流速?
在选项中有个【选择管线后,显示流向】选择,一般我画图都是先画立管,然后从立管画出横支管,那么我发现一个问题,如图所示。如果要得到正确的流量,那么就得从外画到立管,那样会很不方便。
请问地下供水管道的流量怎么计算,答复的请不要说去装流量计,如果可以装的话我就不用来这里问大家了,请给个公式,在多少的压力下多大的管每秒流过多少的水。谢谢
小弟是第一次做蒸汽,好多不明白的,高手们不要笑我。现在有一个工厂,蒸汽压力为0.7MPa,温度150,管道从蒸汽站出来管径为377*12,管子总长230m,我想问下管径是不是在分支后逐渐变小,还有管道的支吊架位置间距以及补偿器位置间距,再有就是管道的各种力怎么算?结构的做支架,问我要管道的力,现在我还不知道都什么力呢.....各位高手快帮帮小弟!!!!
小小的软件,用来计算管道的!
水力计算软件
现有一个输水工程 拟从水库中取水 水库在高处 比输水管道末端高约50米 管道全长约4公里 拟采用800钢管 请问一下 这个输水量究竟有多少 流速有多大 好像计算软件不能用 请高手解答一下