闭水试验的时候带井试验,如果坡度比较大,下游可能检查井是满水的,这样的话240的砖墙承受5米多的水,能承受的了么?会不会跨啊??
各位老师,想请问一下,在套定额的时候,给水管道安装是否还要套管道试压和管道清洗、消毒这两项;而排水管道是否还要套闭水试验这一项?但在定额中好像没有闭水试验喔?请问该如何套呢??万分感激!
如图:
本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 编辑 室外排水管道闭水试验具体步骤:1、试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头
发几个国际规范:第一:国际排水管道规范international plumbing code 2003
如题
室外排水管道闭水试验的方法和要求 1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4:试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。 5:观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直至观测结束。观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min。 6:管径小于1500mm的管道,每一井段均应作闭水试验;管径1500~2400mm的管道,每3个井段抽检1个井段,如工程不足3个井段亦抽检1个井段,不合格者全线闭水试验管径2500~3000mm的管道,每5个井段抽检1个井段,不合格者,加倍抽段
排水管道进行闭水试验时,发现闭水试验不达标,排水管段和检查井渗漏水,主要表现在:检查井井墙、检查井底板部位,管道与检查井结合部位、管道之间接口部位、发生不同程度的渗漏水,以检查井底板部位、管道接口渗漏最为明显。 闭水试验不合格的原因分析。施工单位质量保证体系不完善,关键工序责任制没有落实到人头。现场技术工人经验不足、对施工工艺、技术交底不懂,影
本人查规范,综合得到管道试验压力的计算,希望可以帮到大家
给排水管道距墙规范尺寸总汇有需要的可以看下
对于住宅楼项目 给水、排水管道支架安装间距 大家能够记清楚吗?
对于住宅楼项目给水、排水管道支架安装间距大家能够记清楚吗?如果记不清楚,那就是对规范不了解或者不熟悉。不过这也没关系,下面给大家收集齐了,也不用翻规范就能够方便大家了解或者记忆了。如果想看规范的话,就看这本《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》。民建项目给排水管道支架间距规范要求如下:室内排水轴测图一、排水管道支架间距规范要求室内给水轴测图二、给水管道支架间距规范要求以上截图来自《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》三、民建项目常用管道外径与公称直径对照表
建筑给排水管道布局设计标准一、建筑给排水管道的平面图及竖向布局应依据工厂地貌、厂区建筑平面图、设备(单元)的需水量和排放量、冻土层深层、水文地质状况和管道材质明确。二、生产制造与生活给水管网布局应考虑供水安全、经济发展有效等要求,可选用枝状给水管网、环状给水管网或两者相结合的方式;消防给水管网布局应合乎现行标准国家行业标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160和《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求。三、厂区内生产制造、日常生活建筑给排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的设备(单元)布局。四、户外建筑给排水管道宜埋地敷设;运输易堆积物质、有危害物质及其腐蚀物质的管道不适合埋地敷设,当不可以防止埋地时,应采用防腐蚀、防渗对策。建筑给排水管道不可与运输易燃性、易燃或有危害的液体或气体的管道同管沟敷设。五、建筑给排水管道不适合在车行道下纵向敷设,宜各自相对性集中化布局在道路一边或两边人行横道下和绿化带下;带有易燃液体的生产制造污水干管不可纵向敷设于车行道下和加工工艺管廊下。六、消防
1、什么情况下要做管道液压试验?——有人告诉我说是管道埋地时候要做液压试验,不知道是否对?如果是埋地的时候做液压试验,是不是就对埋地的这段管子做液压试验呢?2、管道水冲洗——是不是一般的给水管打压以后都还要做水冲洗?3、管道消毒冲洗——生活给水管是要做管道消毒冲洗的,是吧?但是套了管道消毒冲洗是不是还要执行管道水冲洗的定额呢?说明一下:管道水冲洗的价格比管道消毒冲洗还要高很多呢!4、压缩空气吹扫——是不是指采暖管道安装完毕后进行的吹扫?
新型管材的推广应用,需要相关规范与之相适应。由于现行《室外排水设计规范》(GB/J14—87,1997版)第3.2.4条笼统将排水管材区分为“金属管道”、“非金属管道”两种,并将非金属排水管道的最大设计流速限制为5m/s,对发挥新型化学管材的水力学性能有很大限制(特别是在山地城市),使其经济性无法完全体现出来。实际上,很多新型管材,如玻璃钢夹砂管、HDPE双壁波纹管等耐冲刷能力很强。(把含有大量泥浆、砂石的水装入各种管道进行“旋转磨损影响对比试验”,经300万次旋转后,测得管道内壁磨损厚度:有焦油和瓷釉涂层的钢管为0.53mm;用环氧树脂和焦油涂层的钢管为0.52mm;经表面硬化处理的钢管为0.48;玻璃钢管为0.21mm。[钟云,玻璃钢管道的应用,玻璃钢/复合材料[J],1997(1):31—35 ]),因此允许最大设计流速应当比一般非金属材料要高。管壁光滑和耐冲刷性,使得玻璃钢夹砂管比同样断面的其它管材具有更大的通水能力,也才能体现其技术、经济优势。可以想见,现行规范制定时大量新型管材的应用尚未成气候,其“非金属管道”应当主要指传统的钢筋混凝土、混凝土
1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
排水管道闭水试验规范
排水管道闭水试验规范专题,为您提供排水管道闭水试验规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水管道闭水试验规范 相关的专业交流讨论,更多排水管道闭水试验规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题