请教各位高手,DN200-DN500的室外排水管道的最小坡度分别是多少啊?我查了好多规范和资料都没查到?那里能找到啊?
本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 编辑 室外排水管道闭水试验具体步骤:1、试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头
室外排水管道闭水试验的方法和要求 1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4:试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。 5:观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直至观测结束。观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min。 6:管径小于1500mm的管道,每一井段均应作闭水试验;管径1500~2400mm的管道,每3个井段抽检1个井段,如工程不足3个井段亦抽检1个井段,不合格者全线闭水试验管径2500~3000mm的管道,每5个井段抽检1个井段,不合格者,加倍抽段
室外排水设计规范上有一条说“排水管道损坏时,不应影响附近构筑物、建筑物的基础或污染生活用水。”那居住小区内的室外污水管道可以走建筑物底层板下、基础上方过吗?特殊情况~~
工程现正在进行室外排水管道施工,想与大家一起交流,探讨一下大家在施工排水管道时管道沟槽的基础是怎样做的,用什么材料回填的施工工艺流程。及施工要求等(管道埋深等)另外想请教大家,加筋双壁波纹管和图片中u-pvc双壁波纹管在外观上有什么区别,最好发照片上来大家分享。大家也介绍一下排水管材的术语。
求助高手指教,图内的室外排水管道的高程数据具体表示啥意思,在线等
一、室外排水管道施工准备 1、交通导行,设置围挡,市区围挡高度不小于2.5米,郊区不小于1.8米。
以前设计的一个商业区,现在快要施工好了,快要做室外工程了。甲方要求把室外排水管全部改成素混凝土管,使我很为难,说不行嘛,建设方要求省钱,一定要这么做,我都打了好几次电话了,现在的结果是,绿化及人行道做素混凝土管(采用加固措施),车行道采用钢筋混凝土管。现在就是不能保证人行道的地方不开汽车。大家都采用什么材料的,一般这个问题都怎么处理的?还有就是有没有关于做素混凝土管和pvc管(包括管道基础)价格方面的信息?
根据规范GB50242-2002里面5.2.1隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度.但是按照我对规范的理解是隐蔽的排水管道都应做灌水试验,我们是同层排水,所有卫生间的排水支管都属于隐蔽管道,现场施工中排水管道施工的师傅手艺我是在不太相信,再加上回填前管道不固定,回填使得管道移位,如果不做灌水试验,如何保证管道连接不漏水,以后的卫生间不漏水?
如图:
设计为B型柔性铸铁管,楼高80m,20层,每隔3层排水立管与通气管连接,隔层设立检口.请哪位老师能告诉我一个好办法进行灌水试验.感激不尽.
某厂区室外排水管道施工质量照片,且未做同求实验,已经投入使用,监理基本沉默……
一、注释1 说 接户管管径不得小于建筑物排出管管径。建给规范关于排水的章节,几次提到接户管、排出管。这两部分管道的界定标准是什么?哪一段算接户管?哪一段算排出管?二、注释2说 化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度取值。这里的“污水管”是进入化粪池的那一段?还是化粪池流出后的第一段?
根据规范GB50242-2002里面5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 我们工地上的总监说灌水试验只需做底层就够了。 但是按照我对规范的理解是隐蔽的排水管道都应做灌水试验,我们是同层排水,所有卫生间的排水支管都属于隐蔽管道,现场施工中排水管道施工的师傅手艺我是在不太相信,再加上回填前管道不固定,回填使得管道移位,如果不做灌水试验,如何保证管道连接不漏水,以后的卫生间不漏水?
某楼盘室外排水管道软基处理咨询意见 Kingckong
闭水试验的时候带井试验,如果坡度比较大,下游可能检查井是满水的,这样的话240的砖墙承受5米多的水,能承受的了么?会不会跨啊??
室外排水管道灌水通水试验记录
室外排水管道灌水通水试验记录专题,为您提供室外排水管道灌水通水试验记录相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外排水管道灌水通水试验记录 相关的专业交流讨论,更多室外排水管道灌水通水试验记录相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题