哪位仁兄有屋面保温\外墙保温图集05J3-1?请上传一份.电子信箱chuyongmeng178@163.com。急需!谢谢!!
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
大家晓得屋面节能有什么好的材料哦,现在惯用的做法做出来后都好厚哦,平屋面还好,坡屋顶对整体效果影响太大了。有什么材料可以保温层不需要那么厚哦,晓得的推荐下嘛,谢谢了
如图片:关于屋面防水保温的问题1、请问放在保温材料上面的钢筋网片有什么作用?2、这种
胶粉聚苯颗粒保温,在墙面上做和在屋面上做导致费用不同的原因有哪些?人工?材料?机械?工艺?图纸上女儿墙和压顶中间有一层胶粉聚苯颗粒保温,有人说这个保温要套外墙保温子目,但我觉得套屋面保温更合理,因为是在平面做而不是在立面做,而且价格差别挺大的,所以想了解一下两者施工的区别谢谢
陶粒混凝土保温屋面做法
图纸简介: 本图集为江苏节能而编制,按《江苏省民用建筑节能设计标准实施细则》的要求进行。图纸包括:热工说明、冬季屋顶最小传热阻、隔热要求的夏季屋顶最小传热阻、空调建筑屋顶夏季最小传热阻、节能建筑屋顶冬季最小传热阻、管道泛水、屋面出口、铸铁承水管、铸铁罩、水斗及水落管、坡顶屋面构造、平屋面天窗大样、平屋面上人孔 砖砌烟囱泛水、屋面板板缝、分格缝、变形缝构造、倒置式保温板布置、屋面挑檐、天沟、女儿墙、分仓缝构造。
08J04 纤维增强轻质混凝土屋面保温构造
大神帮忙啊!
现在项目主体已经完成,做屋面保温和屋面保温,采用岩棉板和泡沫玻璃板,这两种材料在地方行政部门都没有备案,等备案办下来需要两个来月,但是工程又催的紧,怎么办? 求大神指导。
请各位大侠看看这个设计是否正确,是否符合要求。这是2012年的屋面保温设计做法:混凝土屋面做法(上人屋面):1、钢筋混凝土结构板 2、20厚1:3水泥砂浆找平 3、聚氨酯防水涂料隔汽层 4、80厚岩棉保温板 5、20厚1:3水泥砂浆找平6、1.2厚三元乙丙橡胶防水卷材 7、干铺玻纤布一层(隔离层)8、40厚C20细石混凝土内配∅4@150双向,粉平压光现在我单位施工的屋面存在漏水情况,我想找出设计原因,减轻我单位的损失。
LS自保温图集供大家参考
屋面冷却水管道用不用保温?我是沈阳的,我个人觉得屋面的冷却水要保温,但是设计院给出的设计却指出冷却水包括屋面的冷却水管道不需要做保温。我向设计院提出过,设计院指出,冷却水保温于否都可以。
想向在论坛的各位前辈请教一下,屋面保温板在什么情况下可以不做?我所面临的是,设计图纸上的保温板只在大样中标明局部需做保温处理,是否没标明的位置就可以不做保温处理,因为屋面有局部是挑出,挑出部分下层是阳台,可否不做保温处理,还是都要做,在做结算时候,如何处理?
效果图
现场施工中遇到个问题,求助各位大侠现场在做一个屋面,坡度较大,原设计是将保温做到下层,防水做上层,但坡屋面要贴砖,考虑后期怕砖在SBS防水层贴不上去,想将防水和保温倒置。但是我在北方城市,要是防水和保温倒置了,冬天有水渗入保温层,天气冷了怕又把保温冻裂了,请各位大侠出个招
风管本来有保温玻璃棉带铝箔的 因为考虑到在屋面太阳照射(不是直射,屋顶是玻璃的) 外面保温肯定会爆掉的 我们想增加铝皮,但有个问题 因为保温有打保温钉 铝皮包上去的话 肯定是不会平的 也不知道保温钉能不能穿透铝皮